ACHTUNG: Auf dieses Forum kann nur noch lesend zugegriffen werden. Falls Du hier im alten Forum bereits registriert warst, musst Du Dich im neuen Forum mit dem gleichen Usernamen UND der gleichen E-Mailadresse NEU registrieren, damit Dein Ranking (Anzahl Deiner Posts) aus diesem Forum ins neue mit übernommen wird. Zum neuen Forum geht's hier

     
Autor: Betreff: Probleme mit Steuerung / Automatisierung mit MashIt und 1-wire
Junior Member
Junior Member

Fermentor
Beiträge: 15
Registriert: 7.5.2011
Status: Offline
red_folder.gif erstellt am: 4.4.2012 um 19:54  
Also ich braue jetzt schon seit einiger Zeit in der 25Ltr. EinkocherKlasse. Hab mitlerweile ein Rührwerk mit dem Pollinmotor und dem Netztzeitl ... klappt hervorragend. Mein Einkocher kommt von Lidl und hat ein digitl Thermometer (war hier schonmal Thema) und klappt hervorragend. Die Temp. kontrolliere ich mit einem 1-wire Fühler und die liegt bei gemächlich drehendem Rührwerk nie um mehr als 1,5°C von dem Thermometer des Einkochers weg ... einwandfrei. Aber ich würd doch gern das Thema Automatisierung vorantreiben - außerdem würde ich gern in die 50 Ltr. Klasse wechseln.
Nun bin ich ein wenig hin und her gerissen: Gaskocher oder Herdplatten, logo oder pc mit relaiskarten, ...
Mein Plan ist: Vorerst mal pc mit Herdplatten: geht m. M. nach am günstigsten. Alter Klapprechner, Temp. mit 1-wire Fühler abgreifen, steuern mit MashIt und entsprechenden usb-relaiskarten (da hab ich noch keien Favouriten) für die Herdplatten und das Rührwerk. Mein Einkocher arbeitet weiter für den Nachguß. Das Rührwerk hat schon nen neuen Rührflügel bekommen und der Motor ein Kühlelement ... mal schauen wie lange das funzt.
Aber jetzt gehts schon los: Hab also MashIt auf dem Rechner aufgespielt (xp prof. SP2), kann aber in mashit keine Temp. Kurve aufzeichnen. Ich kann die Temp. über das Programm "OneWireViewer" schon vom Sensor abgreifen, aber in MashIt geht garnix. Habe versucht die Hardware in MashIt zu konfigurieren (Tools>Hardware konfigurieren>Schnittstelle: 1 Wire Hardware Interface>diese Hardware konfigurieren>Maischethermometer Modul 1 Wire-Adresse: 12000002E0DD5928 [ist halt jetzt der Name des Sensors, geht auch mit anderen nicht]) udn wenn ich dann die Kurve aufzeichnen will bekomm ich die Fehlermeldung "Die Hardware-Schnittstelle kann nicht initialisiert werden".
Ich hab schon nen Verdacht: Kann es sein, dass mein USB Adapter der falsche ist? Ich hab den hier http://www.fuchs-shop.com/de/shop/17/1/13372195/ und dazu diesen Fühler http://www.fuchs-shop.com/de/shop/6/1/13372141/.

Könnt ihr mir weiter helfen :question:
Profil anzeigen
Posting Freak
Posting Freak

DunkelBrauer
Beiträge: 1053
Registriert: 15.2.2006
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 5.4.2012 um 06:56  
Hallo Fermentor,

manche Nutzer, die das gleiche Problem hatten, konnten es durch Neuinstallation der Treiber beheben. Bitte probiere das einmal aus.
Welche Version der Treiber bzw. des OneWire-Viewers verwendest Du?
Bitte such einmal nach der Datei OneWireAPI.jar auf Deinem Rechner. Gibt es diese noch ein zweites Mal außer im Mash-It Verzeichnis?

Gruß,
Axel


[Editiert am 5.4.2012 um 07:05 von DunkelBrauer]



____________________
Hallo Leute, bin leider nur noch selten hier unterwegs und antworte daher kaum mehr wenn Ihr mir PMs schickt.

Yahoo-Messenger: DunkelBrauer
Braupage: http://www.SelberBierBrauen.De
Brausoftware: http://www.BrauSoftware.De
Profil anzeigen Homepage besuchen Antwort 1
Junior Member
Junior Member

Fermentor
Beiträge: 15
Registriert: 7.5.2011
Status: Offline
red_folder.gif erstellt am: 5.4.2012 um 16:22  
danke für die prompte Antwort ... ich fahr jetzt über Ostern weg und werd's deshalb nicht gleich ausprobieren können. Ich meld mich dann wieder.

danke
Profil anzeigen Antwort 2
Junior Member
Junior Member

Fermentor
Beiträge: 15
Registriert: 7.5.2011
Status: Offline
red_folder.gif erstellt am: 14.4.2012 um 15:26  

Zitat:
manche Nutzer, die das gleiche Problem hatten, konnten es durch Neuinstallation der Treiber beheben. Bitte probiere das einmal aus.

also das hatte keinen effekt - zumindest keinen merklich positiven

Zitat:
Welche Version der Treiber bzw. des OneWire-Viewers verwendest Du?

1-wire drivers ver. 4.03, oneWireViewer 0.3.15.50

Zitat:
Bitte such einmal nach der Datei OneWireAPI.jar auf Deinem Rechner. Gibt es diese noch ein zweites Mal außer im Mash-It Verzeichnis?


ja, gibt es. Welche stört?


ich hab ausserdem mal die hardeware kofig fotografiert und die fehlermeldung




die protokolldatei hab ich dir mal per mail geschickt. evtl bringt das was

DANKE schonmal
Profil anzeigen Antwort 3
Junior Member
Junior Member

Fermentor
Beiträge: 15
Registriert: 7.5.2011
Status: Offline
red_folder.gif erstellt am: 25.4.2012 um 19:48  
hallo dunkelbrauer,

hast du einen tipp für mich - ich würde ungern nen neuen usb - 1wire Adapter kaufen. würds aber gerne mal mit mash it probieren.
Profil anzeigen Antwort 4
Posting Freak
Posting Freak

DunkelBrauer
Beiträge: 1053
Registriert: 15.2.2006
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 1.5.2012 um 11:31  
Hi,


Ob das Jar-file das Problem ist, weis ich noch nicht.
Dein Sensor ist zwar per USB zugänglich, ist aber eigentlich ein serieller Sensor, d.h. wir müssen ihn wie einen DS9097 zum laufen bringen.

Kannst Du noch einen Screenshot der Konfiguration im OneWireViewer posten bzw. mir zu schicken?

Das einfachste wäre, wenn Du mir mal den USB-Adapter und den Sensor per Post zuschickst, dann kann ich Versuchen, das Problem bei mir nach zu stellen.
Ansonsten müssen wir per Forums/ Mail-PingPong weiter machen.
Eine Lösung gibts bestimmt.


Gruß,
Axe


[Editiert am 1.5.2012 um 11:37 von DunkelBrauer]



____________________
Hallo Leute, bin leider nur noch selten hier unterwegs und antworte daher kaum mehr wenn Ihr mir PMs schickt.

Yahoo-Messenger: DunkelBrauer
Braupage: http://www.SelberBierBrauen.De
Brausoftware: http://www.BrauSoftware.De
Profil anzeigen Homepage besuchen Antwort 5
       

 
  
 

Alle Logos und Warenzeichen auf dieser Seite sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und Lizenzhalter.
Im übrigen gilt Haftungsausschluss. Weitere Details findest Du im Impressum.
Die Artikel sind geistiges Eigentum des/der jeweiligen Autoren,
alles andere © 1998 - 2022 by Hobbybrauer.de
Die Inhalte dieser Seite sind als RSS/RDF-Quelle verfügbar.
Die Website oder Teile daraus dürfen nicht ohne ausdrückliche Zustimmung von Michael Plum weiterverwendet werden.
© 2014 Michael Plum