Nabend zusammen,
Nabend Jens,
soweit ich das jetzt eben fix gelesen hab, kannst du alle
Durchflussaufnehmer verwenden die mit einer Speisespannung von 5V
klarkommen und zwischen 50 und 3000 Impulse pro Liter abgeben. Zusammen mit
der maximalen Eingangsfrequenz von 100Hz (=100 Impulse pro Sekunde) musst
du das dann noch auf deinen "Durchfluss-Bedarf" umrechnen. Da du nicht
geschrieben hast wofür du den haben willst, kann ich da nur was annehmen:
a: Hauptguss in die Pfanne: 50 Liter in 2 Minuten --> 0,416Liter pro
Sekunde: Dann darf der Sensor nicht mehr als 100 Impulse pro 0,416 Liter
oder 240 Imps pro Liter abgeben, sonst kommt der Zähler nicht mehr mit
b: Flaschenfüllung: 1 Liter pro Minute --> 0,01667 Liter pro Sekunde;
d.h. max 100 Imps für 0,01667 Liter oder 6000 Imps pro
Liter.......MIST.....das ist ausserhalb des von ELV angegebenen Bereichs
von max 3000 Imps pro Liter....GEHT NICHT.....also maximal 3000 für diesen
Fall
Wenn du sowas wie Hauptguss messen willst, achte auf einen genügend grossen
Sensor. Durch die kleinen mit z.B. 2mm Düse dauert es seeehr lange bis 50
Liter durch sind. Da it ein 1/2" Sensor deutlich besser (und teurer
)
Gruß
Braufux
____________________
Was wäre, wenn dein bester Kumpel dir sagen würde, sie wäre lieber
deine beste Freundin?