ACHTUNG: Auf dieses Forum kann nur noch lesend zugegriffen werden. Falls Du hier im alten Forum bereits registriert warst, musst Du Dich im neuen Forum mit dem gleichen Usernamen UND der gleichen E-Mailadresse NEU registrieren, damit Dein Ranking (Anzahl Deiner Posts) aus diesem Forum ins neue mit übernommen wird. Zum neuen Forum geht's hier

     
Autor: Betreff: Kühlanlagentechniker ist gefragt
Senior Member
Senior Member


Beiträge: 167
Registriert: 11.3.2004
Status: Offline
red_folder.gif erstellt am: 21.5.2006 um 20:30  
Hallo,

ich habe ein paar Eulos übrig gehabt und mir eine Kühlzelle geleistet. Diese habe ich nun in meinem Keller eingebaut. Im Keller sind so etwa 8-10 Grad, die Kühlzelle kühlt etwa 0 bis -1 Grad. Soweit alles ok, aber nun habe ich bemerkt, dass der Verdichter sehr lange läuft um auf die gewünschten Kühltemperaturen zu kommen. Verdichter angefasst und musste feststellen das er relativ kalt bleibt. Scheinbar ist die Raumtemp. des Kellers scheinbar zu niedrig, deshalb Pappe vor den Wärmetauscher und Ventilator und siehe da der Verdichter wird schön heiß. Nun schnell Kältefirma angerufen, der labberte was von Ölsumpfheizung oder Magnetventil einbauen (alles mit viel Geld verbunden), wenn Raumtemperatur unter 14 Grad. Stimmt das? Ich kann mir vorstellen, das wenn der Verdichter nicht auf seine Betriebstemperatur kommt, das der Gasdruck sinkt und deshalb die Kühlleistung verliert.Was kann ich machen? Langt meine Pappe Methode? Wie heiß darf oder muß der Verdichter sein um optimale Kühlergebnisse zu erzielen. Wer hat einen Rat?

Danke Sven
Profil anzeigen
Posting Freak
Posting Freak

ClaudiusB
Beiträge: 506
Registriert: 3.10.2004
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 22.5.2006 um 05:37  
@Heinzelmannbraeu


Zitat:
Kühlanlagentechniker ist gefragt

Ich gehöhre nicht dazu.

Um festzustellen ob dein Ding richtig läuft brauchst Du ein Strommessgerät, Druckmesser und das Datenblatt vom Verdichter. Mess den Druck auf beiden Seiten und den Stom, auf dem Datenblatt kannst dann an den Kurven die Werte vergleichen.

Mein Kühler läuft auch nicht heiß, geht nicht über 41' C (30 Minuten Laufzeit), um so besser.


Habe mal einen Test gemacht und das Ding 30 Minuten laufen lassen.
Die obere Hälfte (1 & 2) ist der Motor und die untere Hälfte ist der Verdichter.
Das Rohr Nummer 4 geht zum Verflüssiger, und Nummer 5 kommt vom Verdampfer.
Messpunkt 3 ist zwischen Verdichter und Bodenplatte.
Raumtemperatur 31' C
Gehäusetemperatur 40,1' C gemessen am Punkt 1,2, & 3

Nach dem Einschalten und kurtzer Laufzeit geht die Temperatur am Messpunkt 1
auf 22' C runter.. Das ganze obere Gehäuse kühlt sich ab.

Die Temperatur am Messpunkt 3 steigt an und erreicht nach 30 Minuten 62,4' C .
Die Temperatur an den Messpunkten 1 & 2 steigen langsam an und gehen nicht über 40,7' C.
Die Temperatur zwischen dem Messpunkt 5 und Gehäuse ist unter 8'C.
Die Temperatur am Messpunkt 4, gemessen 20 cm vom Verdichterausgang 92' C. (perfect)

Nach dem Ausschalten steigt die Temperatur an den Messpunkten 1& 2 auf 52' C an.
Meine Beobachtung zeigt, solange das Ding läuft kühlt sich das Gehäuse.
Ich glaube GuidoC wollte es uns schonmal erklären.



Cheers,
ClaudiusB
El Paso, TX

[Editiert am 22/5/2006 von ClaudiusB]


____________________
Mein Spielzeug
Profil anzeigen Antwort 1
Senior Member
Senior Member


Beiträge: 167
Registriert: 11.3.2004
Status: Offline
red_folder.gif erstellt am: 22.5.2006 um 17:07  
@Claudius

Erstmal vielen Dank für Deine wunderbare Beschreibung! Die Werte sind bei mir etwa identisch, aber nur dann, wenn ich den Wärmetauscher mit einer Pappe zumache. Sobald die ab ist, sinken die Werte drastisch, das heißt, der Verdichter kommt nur noch auf 30 Grad und die Leitung die sonst 90 Grad hat wird nur noch 55 Grad. Im Wärmetauscher ist oben und unten fast die gleiche Temperatur etwa 25 Grad. Ich denke die Luft die der Wärmetauscher durch den Ventilator anzieht ist definitiv zu kalt. In der Bedienungsanleitung steht aber auch, dass wenn das Gerät unter 15 Grad betrieben wird eine Winterreglung nötig ist oder der Raum zu heizen ist. Ich lasse erstmal die Pappe im Tauscher, da geht es ja scheinbar optimal. Ist zwar nicht die feinste Lösung, aber vielleicht lasse ich mir noch so ein Ventil einbauen.

Grüße Sven
Profil anzeigen Antwort 2
Gast

Gast
red_folder.gif erstellt am: 22.5.2006 um 18:05  
Hallo Heinzelmannbraeu,

Wie Claudius schon richtg beschrieben hat muss sich der obere Teil des Kompressors etwas abkühlen weil ja dort das Kaltgas angesaugt wird. Dass der untere Teil, also dort wo das Gas wirklich verdichtet wird, sich auf eine Temperatur um die 60° erärmt ist normal, wenn es weniger ist dann stimmt etwas mit deinem Druck nicht. Die Heißgasleitung (Verdichterausgang) sollte noch etwas heißer sein.

Deine Pappe macht das ganze zwar wärmer weil ja weniger Wärme weg kann, aber du willst ja eigentlich dass sich das ganze kühlt. Ist also keine Lösung für das Problem. Aber meiner Meinung nach müsste der Kompressor auch bei Temperaturen unter 14°C funktionieren. Meiner tut es jedenfalls.

Gruß
Waginga
Antwort 3
Senior Member
Senior Member


Beiträge: 167
Registriert: 11.3.2004
Status: Offline
red_folder.gif erstellt am: 23.5.2006 um 07:48  
Also ich habe nochmal schnell einen Veruch gemacht.

1: Versuch ohne Pappe 1 Grad Hyst. 1h 58 min
2. Versuch mit Pappe 1 Grad Hyst. 1h 5 min

bei beiden Versuchen selbe Bedingungen 8 Grad Raumtemperatur.

Das wird schon so sein, wie der Kühlmensch gesagt hat, Kühlschränke etc. sind für bestimmte Temperaturregionen gebaut, einen Schrank der für Afrika gebaut wurde, läuft zwar hier auch, aber unter bedeutet schlechteren Werten. Irgendwas was hat das mit dem Druck zu tun. (hat er gesagt!) Ich lasse mir nun bei Gelegenheit ein Ventil einbauen, solange muß die Pappe- Methode gehen. Danke Euch für Eure Asführungen

Sven
Profil anzeigen Antwort 4
Gast

Gast
red_folder.gif erstellt am: 23.5.2006 um 09:57  

Zitat:
Irgendwas was hat das mit dem Druck zu tun. (hat er gesagt!)

Das ist richtig. Bei zu wenig Druck geht die Temperatur nach dem Verdichten ned hoch. Und wenn die Umgebung zu kalt ist dann herrscht weniger Druck im Gassystem (Gas zieht sich bei Kälte zusammen). Kann man aber ganz einfach regeln indem man mehr Gas reinfüllt. Sollte bei einer Umgebungstemperatur von 8°C dann auch funktionieren!

Ist dein Kompressor neu? Wenn nicht wie alt ist er? Und wer hat ihn angeschlossen bzw gefüllt? Alte Maschinen sind manchmal nicht so 100% dicht. Das allerwichtigste bei Kältemaschinen ist dass die richtige Menge an Kühlmittel drin ist!

Ich kann es aber nur noch mal wiederholen: Indem du den Wärmetausch an die Umgebung unterbindest hsat du absolut keine Leistungssteigerung. Also wenn dann musst du den Kompressor isolieren, nicht den Wärmetauscher!

Gruß
Waginga
Antwort 5
Gast

Gast
red_folder.gif erstellt am: 23.5.2006 um 10:11  
Noch ein kleiner Zusatz:

Du kannst nicht davon ausgehen dass die Werte von Claudius bei dir auch zutreffen, er hat das ganze bei einer Raumtemperatur von 31°C !! gemessen, du nur bei 8°C!!! Auch sein Gehäuse wird nur um 10°C wärmer! Also bitte nicht denken der Kompressor muss immer 40°C haben.

Wenn du den Wärmetauscher längere Zeit isolierst dann kannst du damit deine Anlage auch kaputt machen. Ziel einer Kälteanlage ist es ja schließlich die entstandene Wärme an die Umgebung abzuführen.


Gruß
Waginga
Antwort 6
Posting Freak
Posting Freak

ClaudiusB
Beiträge: 506
Registriert: 3.10.2004
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 23.5.2006 um 16:58  
@Heinzelmannbraeu


Zitat:
Sollte bei einer Umgebungstemperatur von 8°C dann auch funktionieren!


Richtig!!!


Zitat:
Ich lasse mir nun bei Gelegenheit ein Ventil einbauen,

Was macht den das Ventil?

Was ich kenne für sehr kalte Raumtemperaturen ist ein einstellbarer Druckschalter der an den Verdichterausgang kommt.
Solange der Druck niedrig ist wird das Kühlgebläse ausgeschalted, steigt der Druck auf den eingestellten Wert kommt er wieder an.


Zitat:
Kühlschränke etc. sind für bestimmte Temperaturregionen gebaut, einen Schrank der für Afrika gebaut wurde, läuft zwar hier auch


Nicht bei uns, ein Schrank für Alaska ist genau so gebaut wie einer für Arizona oder Texas.

Est gibt drei Verdichtergruppen, Low Temp bis -25'F, High Temp bis 30-40'F, Medium 10F,
Eine Hausklimaanlage fällt in den High Temp Bereich.

Cheers,
ClaudiusB


____________________
Mein Spielzeug
Profil anzeigen Antwort 7
Senior Member
Senior Member


Beiträge: 167
Registriert: 11.3.2004
Status: Offline
smilies/thumbup.gif erstellt am: 23.5.2006 um 20:00  
@ClaudiusB

ja so ein Ventil oder Schalter wird das sein, wenn ich den Kühlmenschen verstanden habe!


@Waginga

ja Du hast recht, der Kühlmensch sagte das selbe. Er riet mir aber, wenn es zu kalt ist, die einfachste Lösung die Pappe oder das Ventil/Schalter. Will ich aber erst im Winter machen.

Ich werde die Pappe abmachen und die ganze Sache verfolgen.

Danke nochmal an Euch beide

Sven
Profil anzeigen Antwort 8
       

 
  
 

Alle Logos und Warenzeichen auf dieser Seite sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und Lizenzhalter.
Im übrigen gilt Haftungsausschluss. Weitere Details findest Du im Impressum.
Die Artikel sind geistiges Eigentum des/der jeweiligen Autoren,
alles andere © 1998 - 2022 by Hobbybrauer.de
Die Inhalte dieser Seite sind als RSS/RDF-Quelle verfügbar.
Die Website oder Teile daraus dürfen nicht ohne ausdrückliche Zustimmung von Michael Plum weiterverwendet werden.
© 2014 Michael Plum