Member Beiträge: 72 Registriert: 7.1.2005 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 10.1.2007 um 12:12 |
|
|
Hallo zusammen.
Ich habe mal ein paar Fragen an die Logo-Experten unter euch:
1.Welche Komponenten benötige ich zum Aufbau einer Brausteuerung mit der
Logo?
2. Kann ich mit nem PT100 Fühler direkt in die SPS gehen oder brauch iich
igengeinen Wandler o.ä.?
3. Kann die Logo mehrere Brauprogramme speichern oder muß jedes mal neu
programmiert werden?
gruß Olli
|
|
Senior Member Beiträge: 457 Registriert: 12.6.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 10.1.2007 um 13:03 |
|
|
ich benutze die Steuerung von Möller, den PT 100 habe ich an einem Jumo
Regler Angeschlossen. Dieses signal gebe ich auf die SPS
Gruß, Guido
|
|
Antwort 1 |
|
Member Beiträge: 72 Registriert: 7.1.2005 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 10.1.2007 um 16:06 |
|
|
Zitat: | den PT 100 habe ich an
einem Jumo Regler Angeschlossen |
kann ich mit dem
Fühler nicht direkt in die Logo gehen? ____________________ Wenn du hier einen Fehler findest, kannst du ihn behalten!
|
|
Antwort 2 |
|
Moderator Beiträge: 4024 Registriert: 7.4.2006 Status: Offline
|
|
erstellt am: 10.1.2007 um 16:26 |
|
|
Zitat: | kann ich mit dem Fühler
nicht direkt in die Logo gehen? |
Olli, das geht leider nicht. PT100 ist ein temperaturabhängiger Widerstand
(100 Ohm bei 0 Grad), die Siemens Logo und auch die Moeller Easy haben aber
nur Analogeingänge für Spannung (0...10V). Du brauchst also ein Teil, das
den Widerstand in eine Spannung umsetzt. Dafür gibt es spezielle
Messwandler. Für die Logo existiert auch ein Erweiterungsbaustein mit zwei
PT100-Eingängen. Der Nachteil an all diesen Lösungen ist, dass sie etwa
nochmal so viel kosten wie die SPS selbst. ____________________ Gruß vom Berliner
|
|
Antwort 3 |
|
Member Beiträge: 72 Registriert: 7.1.2005 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 10.1.2007 um 16:51 |
|
|
@Berliner
Hast du die Bezeichnung von den Bauteilen?
Weisst du ob die Logo mehrere Programme speichern kann?
gruß Olli
____________________ Wenn du hier einen Fehler findest, kannst du ihn behalten!
|
|
Antwort 4 |
|
Member Beiträge: 72 Registriert: 7.1.2005 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 10.1.2007 um 17:01 |
|
|
@Berliner
Das Ding heißt nicht zufällig "Analog Eingabe - Modul AI2 (6ED1
055-1MD00-0BA0)" ???
____________________ Wenn du hier einen Fehler findest, kannst du ihn behalten!
|
|
Antwort 5 |
|
Moderator Beiträge: 4024 Registriert: 7.4.2006 Status: Offline
|
|
erstellt am: 10.1.2007 um 17:09 |
|
|
Das Siemens-Teil heißt 'AM2 Pt100'. Ansonsten gibt es viele verschiedene
Typen von Messwandlern, Du musst nur darauf achten, dass sie einen
Pt100-Eingang haben und 0-10V oder 0-20mA ausgeben können (im letzteren
Fall schaltest Du 500Ohm parallel zum Ausgang und hast dann auch wieder
0-10V). Ich habe gerade ein Jumo TMM-45 erstanden, gebraucht für rund 20€.
Neu kosten einfache Wandler ab ca. 100€, programmierbare auch viel mehr.
Die Mini-SPSen können nur ein Programm speichern. Du kannst aber Parameter
ändern, so dass Du das Programm z.B. im Hinblick auf Anzahl, Dauer und
Temperatur der Rasten relativ einfach ändern kannst. Außerdem kannst Du
Programme entweder über einen Speicher-Stick oder über ein PC-Kabel
einspeisen. Beides aber speziell für den SPS-Hersteller und auch nicht
billig.
____________________ Gruß vom Berliner
|
|
Antwort 6 |
|
Member Beiträge: 72 Registriert: 7.1.2005 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 10.1.2007 um 17:26 |
|
|
@Berliner
Habe gerade mal geguckt. der 'AM2 Pt100' hat auch die Siemens-Nr.: 6ED1
055-1MD00-0BA0
also scheint es das Teil zu sein.
Ist es egal welche Logo ich benutze (12/24V oder die 230V)?
Gruß Olli
____________________ Wenn du hier einen Fehler findest, kannst du ihn behalten!
|
|
Antwort 7 |
|
Moderator Beiträge: 4024 Registriert: 7.4.2006 Status: Offline
|
|
erstellt am: 10.1.2007 um 17:56 |
|
|
Soviel ich weiß haben nur einge der 12/24V Typen Analogeingänge, musst Du
genau nachsehen. Wie das bei Benutzung des AM2 ist, weiß ich nicht genau.
Möglicherweise brauchst Du dann die Analogeingänge des Grundgeräts nicht,
dann könntest Du evtl. auch den 230V-Typ nehmen. Bringt aber nicht viel,
denn das 24V-Netzteil brauchst Du für die Versorgung des AM2 sowieso.
____________________ Gruß vom Berliner
|
|
Antwort 8 |
|