Senior Member Beiträge: 238 Registriert: 21.2.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 27.11.2007 um 09:30 |
|
|
Hallo Braufreunde
Hab gestern mal meien Anlage mit brauprogramm getestet wobei folgendes
problemchen auftrat
Wenn ich das programm neustarte und wieder ein rezept lade hängt sich das
themperaturfühlerprogramm (geiles wort) auf bei manuelem betrieb
funktioniert es wunderbar ???
Hab keine ahnung was da los is hoffe ihr könnt mir helfen.
Ps.: cpu athlon 64 3700+ memory 2048mbytes kann mir net vorstellen das
der rechner schuld is
Mfg stefan ____________________ http://picasaweb.google.com/tschofe160682
|
|
Posting Freak Beiträge: 2947 Registriert: 15.11.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 27.11.2007 um 09:42 |
|
|
Zitat von tschofe, am 27.11.2007 um
09:30 | Wenn ich das programm neustarte und
wieder ein rezept lade hängt sich das themperaturfühlerprogramm (geiles
wort) auf bei manuelem betrieb funktioniert es wunderbar
??? |
Meinst Du mit "Temperaturfühlerprogramm" das schwarze DOS-Fenster? Und was
heißt aufhängen? Dort stehe eigentlich immer irgendwelche Meldungen drin.
Die bräuchte ich mal. Hast Du Deine Rezepte auch im Programmordner
abgelegt? Alle Rezeptdateien (*.rez) MÜSSEN im Programmverzeichnis sein.
Alex
[Editiert am 27.11.2007 um 12:56 von alexbrand]
____________________ Home brewing
More control. Less risk.
If I had to explain you wouldn't understand.
|
|
Antwort 1 |
|
Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 27.11.2007 um 11:05 |
|
|
Hallo Stefan,
ja das stimmt.
Stelle sicher, dass sich alle Dateien im gleichen Ordner befinden, in dem
sich auch die Brauanlage_37.exe befindet.
Und wichtig: Starte die Brauanlage_37.exe auch in diesem Ordner auf.
Dann geht es.
Das Download bei bierseidla.de legt nach der Installation ein Desktop-Icon
an, welches sich
nicht mehr direkt auf den Pfad bezieht.
Dies ist falsch und ich werde bierseidla.de in dieser Woche noch eine
korrigierte Version schicken.
Diese legt dann kein Icon mehr an. man kann es sich selbst anlegen.
Grüsse Thomas ____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 2 |
|
Senior Member Beiträge: 238 Registriert: 21.2.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 28.11.2007 um 07:22 |
|
|
|
|
Antwort 3 |
|
Posting Freak Beiträge: 2947 Registriert: 15.11.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 28.11.2007 um 09:04 |
|
|
Stefan!
Das Desktopicon kannst Du weiterhin verwenden, wenn Du ihm per Rechtsklick
in den Eigenschaften zusätzlich sagt, wo es ausgeführt werden soll
("Ausführen in:"); nämlich im Programmverzeichnis.
Alex
[Editiert am 28.11.2007 um 09:10 von alexbrand]
____________________ Home brewing
More control. Less risk.
If I had to explain you wouldn't understand.
|
|
Antwort 4 |
|
Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 28.11.2007 um 17:23 |
|
|
Hallo,
ich habe bierseidla.de die aktuellste Version geschickt.
Sie wird sicher in den nächsten Tagen reingestellt werden.
Grüsse Thomas ____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 5 |
|
Senior Member Beiträge: 238 Registriert: 21.2.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 30.11.2007 um 07:52 |
|
|
|
|
Antwort 6 |
|
Posting Freak Beiträge: 2947 Registriert: 15.11.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 30.11.2007 um 09:03 |
|
|
Diese Idee ist zwar gut, aber leider reicht sie nicht aus. Es muß
tatsächlich die Zusatzangabe "Ausführen in:" ausgefüllt werden.
Viel Erfolg!
Alex ____________________ Home brewing
More control. Less risk.
If I had to explain you wouldn't understand.
|
|
Antwort 7 |
|
Senior Member Beiträge: 238 Registriert: 21.2.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 30.11.2007 um 16:46 |
|
|
|
|
Antwort 8 |
|
Senior Member Beiträge: 238 Registriert: 21.2.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 20.12.2007 um 14:41 |
|
|
Ich bins mal wieder.
Brauprogramm schrieb das es fehlermessungen macht oder so in der art was
bedeutet das.
Jetzt wird keine themperatur mehr gemessen ist der sensor kaput. Wie finde
ich heraus ob er noch funktioniert , kann man den irgendwie durchmessen ?? ____________________ http://picasaweb.google.com/tschofe160682
|
|
Antwort 9 |
|
Junior Member Beiträge: 15 Registriert: 18.6.2004 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 20.12.2007 um 15:05 |
|
|
|
|
Antwort 10 |
|
Posting Freak Beiträge: 2947 Registriert: 15.11.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 20.12.2007 um 15:09 |
|
|
Zitat von tschofe, am 20.12.2007 um
14:41 | Brauprogramm schrieb das es
fehlermessungen macht oder so in der art was bedeutet das.
Jetzt wird keine themperatur mehr gemessen ist der sensor kaput. Wie finde
ich heraus ob er noch funktioniert , kann man den irgendwie durchmessen ??
|
Diese Fehlermeldung besagt, daß mindestens 10 mal ein Fehler vom Sensor
ausgegeben wurde. Nicht zwangsläufig hintereinander, aber seit
Programmstart. DieseMeldung ist grundsätzlich nur als hinweis zu betrachten
und ist keineeigentkich Fehlermeldung. Sie mal in dem Temperatur-protokoll
nach. Hier wirst Du nun zahlreiche Eintrage mit dem Wert "85.00" finden.
Das ist eine Art Fehlercode. Check mal Deinen Sensor. Diese Meldung ist
immer noch besser als gar keine Meldung.
Alex ____________________ Home brewing
More control. Less risk.
If I had to explain you wouldn't understand.
|
|
Antwort 11 |
|
Senior Member Beiträge: 238 Registriert: 21.2.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 20.12.2007 um 15:16 |
|
|
|
|
Antwort 12 |
|
Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 20.12.2007 um 16:41 |
|
|
Hallo tschofe,
Diese Fehlermeldung sagt aus, dass der Sensor zwar am Bus funktioniert,
jedoch Fehlmessungen ausgibt. Wenn Dies passiert, solltest Du das Programm
verlassen und mit einem Editor die log.txt öffnen. da wirst Du dann in der
Tat mindestens 10 mal den Wert 85.00 (Fehlercode) vorfinden.
Meist ist die Ursache in einer nicht ordnungsgem6assen Verdrahtung zu
suchen.
Tip:
Bevor man den Sensor eingiesst, sollte man Tests mit Wasser machen, von
Zimmertemperatur bis 100°C mehrmals rauf und runter, danach in die Log.txt
schauen.
Wenn dies alles klappt, dann ruhig den Sensor eingiessen.
Wir haben nun einen zweiten Sensor, der sich auch als schwarzes Schaf
entpuppt hat, kann also schonmal vorkommen. Also nicht den Mut verlieren.
Viele brauen mit dem Programm erfolgreich, wird auch bei Dir am Ende so
sein
Grüsse Thomas ____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 13 |
|
Senior Member Beiträge: 357 Registriert: 30.9.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 21.12.2007 um 16:44 |
|
|
Ich habe testweise von Hygrosens 20 Dallassensoren bekommen.
Ich lese mit deren Hygrosens Temp20 (seriell) System aus.
Ich bekomme manchmal von einigen Sensoren den
Wert 327 Grad.
Den kann ich zwar durch programmieren rausfiltern,
ich wollt aber wissen:
- Habt ihr auch ohne das TEMP20 diese Erfahrung gemacht?
- Woran kanns liegen (Alle Sensoren sind fest auf Platine gelötet und
es gibt nur ein 3-adriges Kabel (parallel als Bussystem)
Noch was: Sambas Brauprogramm, unetrstuetzt das auch das TEMP20 von
Hygrosens (auf Basis Dallas)
Ich hab das nicht zum laufen bekommen... (COM1, 4800bps)
Gruesse,
Jan
|
|
Antwort 14 |
|
Posting Freak Beiträge: 2947 Registriert: 15.11.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 21.12.2007 um 17:00 |
|
|
Was ist das denn für ein Teil und wie
wird es angesprochen? Wahrscheinlich ist es aber für Digitemp zu
intelligent!
Alex ____________________ Home brewing
More control. Less risk.
If I had to explain you wouldn't understand.
|
|
Antwort 15 |
|
Senior Member Beiträge: 357 Registriert: 30.9.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 29.12.2007 um 03:31 |
|
|
|
|
Antwort 16 |
|
Senior Member Beiträge: 488 Registriert: 4.12.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 29.12.2007 um 17:43 |
|
|
Hallo!
Eine kurze Frage zwischendurch: Ist Thomas Programm mit einem PT 100 Fühler
kompatibel?
lg
|
|
Antwort 17 |
|
Posting Freak Beiträge: 2947 Registriert: 15.11.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 29.12.2007 um 18:35 |
|
|
Ja, aber ich glaube nur "auf Anfrage". Thomas hat das Programm ursprünglich
für den PT100 entwickelt. Die in Umlauf gebrachte Version ist aber IMHO
nicht PT100 tauglich, da müßtest Du den Thomas mal mit einer PM bedenken,
er kann Dir sicherlich weiterhelfen.
Alex ____________________ Home brewing
More control. Less risk.
If I had to explain you wouldn't understand.
|
|
Antwort 18 |
|
Administrator Beiträge: 724 Registriert: 8.1.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 30.12.2007 um 08:03 |
|
|
Thomas Programm ruft zur Temperaturabfrage ein externes Programm auf,
welches dann die aktuelle Temperatur in eine Textdatei schreibt, die das
Programm dann wiederum zyklisch abfragt. Damit kannst Du jedes externe
Programm (und damit jede beliebiege Technik) zur Temperaturmessung
einsetzen.
Ich habe z.B. ein Thermometer von Conrad im Einsatz: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=100357, und dazu
selber eine kleine Software geschrieben (in Access).
Viele Grüße
Stefan
[Editiert am 30.12.2007 um 08:04 von BierBauer]
____________________
|
|
Antwort 19 |
|
Gast
|
|
erstellt am: 6.1.2008 um 15:56 |
|
|
Moin,
habe da mal ne frage... ich habe auch den temperaturfühler nachgebaut, und
alles installiert. schaltung stimmt eigentlich auch. so. jetzt habe ich
folgendes problem: der temperaturfühler schreibt die ganze zeit 85 grad,
obwohl er raumtemperatur haben müsste. auch das programm von S&B sagt nach
einer weile, dass falsche werte da sind bzw falsch gemessen wird. HILFE ich
werd noch wahnsinnig
wer kann mir helfen... ausserdem würde mich es auch interessieren wie ich
die werte von meinem pt100 in das programm reinkrieg. habe bisher nur so
eine digitalanzeige die die werte in mV ausgibt (auf dem display zeigts
aber die temp. an)
HILFE
|
|
Member Beiträge: 77 Registriert: 3.7.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 6.1.2008 um 16:08 |
|
|
@shalom
Schau mal auf Antwort 11 und 13!
Gruß Michael
[Editiert am 6.1.2008 um 16:10 von michaxxl]
____________________ Zur Resignation gehört Charakter.
|
|
Antwort 21 |
|
Administrator Beiträge: 724 Registriert: 8.1.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 6.1.2008 um 16:38 |
|
|
Hallo shalom,
mit welchem Programm liest Du denn die Temperatur von Deinem PT100 aus?
Viele Grüße
Stefan
____________________
|
|
Antwort 22 |
|
Gast
|
|
erstellt am: 6.1.2008 um 18:12 |
|
|
@michaxxl ups... hab ich alles nur überflogen...
@BierBrauer ich habe leider kein Programm. bisher. ich hab ehrlichgesagt
auch keine ahnung wie ich an sowas komm. habe so ein einbau-meßgerät,
welches als analogausgang 1mV/Digit hat.
es hat aber auch die option als digitalausgang "BCD - parallel, 5 V CMOS -
Pegel"
kann damit jemand was anfangen???
grüsse
|
|
Senior Member Beiträge: 242 Registriert: 12.10.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 7.1.2008 um 11:47 |
|
|
Hi,
ich denke ihr solltet einfach die Variante mit dem PT100 / PT1000
vergessen. Um so einen Widerstandsfühler nutzen zu können braucht ihr
einen AD-Wandler, der dann auch noch die Daten an eine LPT/COM oder
USB-Schnittstelle ausgibt. solche Geräte sind aufwändig und nicht ganz
Preiswert. Billiger kommt ihr auf jeden Fall mit der 1-wire-Lösung. die
Sensoren sind preiswerter und die Schaltung für den Anschluß an den
Computer auch... macht euch nicht die Arbeit mit dem PT100, auch wenn er
eventuell haltbarer und störunempfindlicher ist. ____________________ MfG, Frank.
|
|
Antwort 24 |
|