Hallo Braukameraden,
der Umbau meiner 50L Anlage zum Pc-gesteuerten Brauen ist mittlerweile
recht weit fortgeschritten und funktioniert prinzipiell schon.
Ich steuere mit der Samba und Bier Software eine 8fach Relaiskarte an, die
wiederum einen TFI812 anspricht, der die Flammüberwachung managt. Die
Temperaturmessung läuft per Dallas DS18S12 nach den üblichen Startproblemen
jetzt auch prima.
An der Stelle möchte ich mich bei Euch für das umfangreiche Fachwissen hier
im Forum bedanken. Hier der erste Prototyp des Versuchsaufbaus
Doch nun zu meinem Problem:
Das Öffnen und Schliessen der Gaszufuhr übernimmt ein Magnetventil aus der
Bucht, das mit 24V Wechselspannung arbeitet.
Laut Aufdruck ist das Ventil auch für Dauerbetrieb ausgelegt (ED 100%). Zu
dessen Stromversorgung hatte ich geplant ein Steckernetzteil mit 24VAC
(einer Lichterkette) zu verwenden
Leider wird das Magnetventil nach ca. 10 Minuten Brennerbetrieb dann aber
sehr heiss, was bei den ersten Maischsimulationen schon zu einem
Hängenbleiben des Magnetventils geführt hat. Die Relaiskarte hat den
Brenner ausgeschaltet, dieser hat aber munter weitergebrannt, da die
Gaszufuhr nicht unterbrochen wurde.
Mache ich etwas falsch?
Mit einem Labornetzgerät hab ich getestet, wie das Magnetventil auf
Gleichspannung reagiert:
Ab etwa 8VDC öffnet es m.E. zuverlässig, dabei fliesst ein Strom von etwa
400mA! Das finde ich reichlich viel.
Vermutlich fliesst auch mit den 24VAC ein hoher Strom, was die Erwärmung
verursacht.
Hat jemand eine Idee, was ich unternehmen könnte um diese starke Erwärmung
im Betrieb zu umgehen? Mit 12VDC arbeiten? Das wäre eh vorhanden.
Vielen Dank im Voraus
Euer Doc