Hallo TheJanitor,
danke erstmal: Du warst/bist der Einzige, der seine Hilfe ohne lange
Kommentare abgegeben hat. Ich werde mich melden, sobald ich den endgültigen
Füllkopf fertig habe.
Es handelt sich in jeden Fall um eine S7 300 314 mit 16 digitalen Eingängen
und Ausgängen.
Gesteuert werden dabei drei Pneumatikzylinder und später insgesamt 9
Magnetventile, da die ganze Anlage drei voneinander unabhängige
Füllstationen haben wird. Ein Drucksensor überwacht den Füllstand und
liefert Input, ansonsten habe ich für die Hubzylinder drei Mal 5/2
Wegeventile. Der INput für Hubzylinder auf und ab erfolgt mit Drucktaster
per Hand.
Würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben könnten.
Viele Grüße
Holger