Senior Member Beiträge: 428 Registriert: 16.11.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 6.3.2011 um 17:52 |
|
|
Wollte gerade mein neu gebrauchten Kühlstellenregler anzuschließen, geht
auch soweit, allerdings zeigt mir die Anzeige bei Zimmertemp. - 10 oder so
an, kann ja nicht sein.
Einer ein Tipp? PT100 muß ich gerade nochmal messen, wie war das noch mal
100 ohm bei 0°C oder?
Kann man durch falsches anschließen so ein Fehler einbauen?
Habe den N leiter auf der Klemme und zwei mal L1 auf den jeweiligen Klemmen
und halt den PT100. Ist da was falsch?
Danke schon mal.
gruß al
|
|
Moderator Beiträge: 4024 Registriert: 7.4.2006 Status: Offline
|
|
erstellt am: 6.3.2011 um 18:06 |
|
|
Wenn ich das richtig deute, gehört da ein NTC 2k Fühler (Heißleiter, 2kOhm
bei 25°C) dran, kein PT100 (das sind Kaltleiter). Hast Du eine
Beschreibung? Im Netz findet man z.B. das hier. ____________________ Gruß vom Berliner
|
|
Antwort 1 |
|
Senior Member Beiträge: 428 Registriert: 16.11.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 6.3.2011 um 19:03 |
|
|
okay danke bis du dir da sicher mit dem Fühler wenn ja dann kann ich ja
noch heute einen Bestellen. Leider habe ich keine Beschreibung und auch
kein orig. Fühler. Hatte halt gedacht das ein PT 100 gehen würde ist ja
eigendlich fast immer dran. Geb bitte noch mal dein okay.
gruß al
|
|
Antwort 2 |
|
Posting Freak Beiträge: 2828 Registriert: 30.11.2009 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 6.3.2011 um 19:41 |
|
|
Hi Al,
bei einer widerstandbasierten Temperaturmessung hast du immer das Problem
das du eichen mußt. Der Sensor hat Toleranzen und je nachdem wie lang dein
Anschlußkabel ist oder welchen Querschnitt es hat schwankt der
Widerstandswert, also die Genauigkeit der Temperatur.
Wenn du mit einer Genauigkeit von ±2° kein Problem hast verwende ein PT
irgendwas. Ich würde dir den Dallas Sensor ans Herz legen.
Kirk
|
|
Antwort 3 |
|
Senior Member Beiträge: 428 Registriert: 16.11.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 6.3.2011 um 19:50 |
|
|
ich dachte da geht kein PT dran weil ja auch mein PT100, -10°C anzeigt bei
Zimmertemp.?!
|
|
Antwort 4 |
|
Posting Freak Beiträge: 2828 Registriert: 30.11.2009 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 6.3.2011 um 19:57 |
|
|
Das Teil funktioniert aber nach dem Prinzip der Widerstandsänderung über
Temperatur.
Der Dallas gibt die Temp aber digital aus. Die Zuleitung ist egal und
eichen mußt du das Teil auch nicht.
Funktioniert aber nicht mei deinem Modul...
Kirk
|
|
Antwort 5 |
|
Moderator Beiträge: 4024 Registriert: 7.4.2006 Status: Offline
|
|
erstellt am: 6.3.2011 um 20:00 |
|
|
An deiner Stelle würde ich noch mal den Lieferanten fragen, eventuell
gibt's von dem Ding ja noch Varianten mit verschiedenen Fühlern.
Die Beschreibung unter der o.g. URL sagt jedenfalls eindeutig NTC. Wenn das
so ist, funktioniert definitiv kein PT100, weil NTC und PT Fühler nicht nur
verschiedene Widerstände, sondern sogar umgekehrt verlaufende Kennlinien
haben (NTC leiten bei Wärme besser, PT bei Kälte).
____________________ Gruß vom Berliner
|
|
Antwort 6 |
|
Posting Freak Beiträge: 2828 Registriert: 30.11.2009 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 6.3.2011 um 20:37 |
|
|
Korrekt!
Für was möchtest du das Teil eigentlich benutzen?
Kirk
|
|
Antwort 7 |
|
Posting Freak Beiträge: 581 Registriert: 28.1.2009 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 6.3.2011 um 20:40 |
|
|
Hallo,
habe einen LDU 152E im Einsatz und habe mal den Widerstand gemessen.
Ergebnis: 3,25 kOhm @ 12°C
Der NTC2k sollte also der Richtige sein.
Hier die Abbildung des
originalen Fühlers (Beschreibung ganz oben, im Bild
ganz links).
NTC2K Temperature.Resistance Table
TEMP. (°C) R-low (Kohm) R-center (Kohm) R-high (Kohm)
-20 14.516 14.961 15.417
-15 11.327 11.644 11.969
-10 8.906 9.133 9.365
-5 7.035 7.198 7.363
0 5.600 5.716 5.834
5 4.489 4.571 4.655
10 3.623 3.682 3.741
15 2.946 2.987 3.029
20 2.409 2.437 2.466
25 1.980 2.000 2.020
30 1.632 1.651 1.671
Gruß
Christopher ____________________
|
|
Antwort 8 |
|
Senior Member Beiträge: 428 Registriert: 16.11.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 6.3.2011 um 20:48 |
|
|
mit dem Teil will ich mein Kühlhaus steuern, okay schreibe jetzt mal ne
Mail an den Hersteller! Mal schauen was ich Erfahren kann.
gruß al
|
|
Antwort 9 |
|
Posting Freak Beiträge: 2828 Registriert: 30.11.2009 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 6.3.2011 um 21:23 |
|
|
ok,
ich dachte schon du wolltest das Teil als Brauregler missbrauchen. Aber
stimmt, da steht ja groß ±25 Grad drauf.
Kirk
|
|
Antwort 10 |
|
Senior Member Beiträge: 428 Registriert: 16.11.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 6.3.2011 um 21:30 |
|
|
Ja das habe ich jetzt auch so raus gefunden da muß ein SN2K Sensor ran, der
ist schon schriftlich in Auftrag gegeben worden, bin mal gespannt was das
Teil kostet?!? Die Frage ist ob auch ein anderer passt also auch 2k aber
halt nicht von lae?
Ne nix Brauregler, kühlung für den Sommer, der alte war sch... deshalb den
in der Bucht erworben für 5 euronen, aber halt ohne Fühler.
gruß al
|
|
Antwort 11 |
|
Posting Freak Beiträge: 2828 Registriert: 30.11.2009 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 6.3.2011 um 21:34 |
|
|
Passen tut der....zeig eben nur Mist an
Kirk
|
|
Antwort 12 |
|
Junior Member Beiträge: 11 Registriert: 12.12.2010 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 6.3.2011 um 23:04 |
|
|
Hallo,
den Sensor gibt es fertig konfektioniert als Ersatzteil bei diversen
Anbietern, beispielsweise hier mit 2m Anschlusskabel für ca. 12
Euro. Für den Preis lohnt es sich kaum, den Sensor aus einem NTC und etwas
Kabel selbst zu bauen.
Gruss aus der Schweiz,
Stefan ____________________ http://www.heesch.net
|
|
Antwort 13 |
|
Senior Member Beiträge: 428 Registriert: 16.11.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 13.3.2011 um 16:38 |
|
|
okay habe jetzt denn orig. des Herstellers bekommen, der auch mir hier
genannt wurde, 2SNK2. Nun noch ne Frage zum anklemmen.
Neuer Fühler ist zwei Adrig mit weiß und rot, wo kommt jetzt was dran oder
egal wie bei PT100, will denn neuen nicht gleich abschießen?
edit: schon klar 10 und 11! Aber welche Farbe wo dran?
Danke schon mal
gruß al
[Editiert am 13.3.2011 um 16:40 von alcorrado]
|
|
Antwort 14 |
|
Posting Freak Beiträge: 581 Registriert: 28.1.2009 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 13.3.2011 um 18:12 |
|
|
Ist egal.
Gruß
Christopher ____________________
|
|
Antwort 15 |
|
Senior Member Beiträge: 428 Registriert: 16.11.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 14.3.2011 um 17:21 |
|
|
So läüft alles wunderbar und einwandfrei
Nun habe ich noch ne Frage wo man am besten den Fühler hin setzt, so das
die Gerätschaften so wenig wie es geht läuft?
Bilder unten:
habe jetzt mal ein Brett rein gelegt so das die Kälte nicht direkt auf den
Fühler geht, wollte ihn oben an der Decke befestigen ist aber schlecht da
die Ventilatoren die kalte Luft direkt auf den Fühler bläst, oder wollte
oben einen kleinen Schutz für den Fühler bauen und etwas dämmen so er halt
etwas geschütz ist.
Nun was meint ihr?
gruß al
|
|
Antwort 16 |
|
Posting Freak Beiträge: 581 Registriert: 28.1.2009 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 14.3.2011 um 18:10 |
|
|
Laufen die Lüfter ständig oder nur in Kombination mit dem Kompressor?
Sitzt der Verdampfer hinter den Lüftern oder ist der woanders verbaut?
Am Regler kann man normalerweise auch noch eine "Zwangspause"
vorgeben um ein Takten zu verhindern.
Ansonsten würde ich den Fühler einfach "mittig" befestigen.
Gruß
Christopher ____________________
|
|
Antwort 17 |
|
Senior Member Beiträge: 428 Registriert: 16.11.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 14.3.2011 um 19:19 |
|
|
Lüfter laufen nur in Kombination mit dem Kompressor.
Verdampfer hinter den Ventilatoren.
Takten hatte ich mir auch schon gedacht, Verdichterpause!
okay mitte also, meinst du ne nachlaufzeit der Ventilatoren bring noch was,
dauerbetrieb finde ich sinnlos, aber mal schauen was der Sommer bringt.
gruß al
|
|
Antwort 18 |
|
Posting Freak Beiträge: 581 Registriert: 28.1.2009 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 14.3.2011 um 20:05 |
|
|
Zitat von alcorrado, am 14.3.2011 um
19:19 |
Takten hatte ich mir auch schon gedacht, Verdichterpause!
okay mitte also, meinst du ne nachlaufzeit der Ventilatoren bring noch was,
dauerbetrieb finde ich sinnlos, aber mal schauen was der Sommer
bringt.
|
Genau, Verdichterpause, das war´s.
Werte weiß ich momentan allerdings nicht, glaub so ca. 15 Min.
Nachlaufzeit der Lüfter . Nur wenn´s nicht zu aufwendig wird.
Ansonsten glaub ich nicht dass das notwendig ist.
Gruß ____________________
|
|
Antwort 19 |
|
Senior Member Beiträge: 428 Registriert: 16.11.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 15.4.2011 um 14:09 |
|
|
|
|
Antwort 20 |
|
Moderator Beiträge: 4024 Registriert: 7.4.2006 Status: Offline
|
|
erstellt am: 15.4.2011 um 14:28 |
|
|
Das scheint kein Frequenzumrichter zu sein, sondern ein Regler mit
Phasenanschnittsteuereung.
Dabei wird die Frequenz des Stroms nicht geändert; der Thyristor schaltet
während einer Halbwelle nur früher oder später auf Durchgang, so dass die
Leistung geregelt werden kann.
Ein Synchronmotor läuft aber mit einer festen, von der Frequenz des
Wechselstroms abhängigen Drehzahl, so dass Du ihn damit nicht regelen
kannst..
____________________ Gruß vom Berliner
|
|
Antwort 21 |
|
Senior Member Beiträge: 428 Registriert: 16.11.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 15.4.2011 um 16:52 |
|
|
so und nun?
Was heißt das für die Pumpe die ich habe? Geht das oder nicht!
gruß
|
|
Antwort 22 |
|
Moderator Beiträge: 4024 Registriert: 7.4.2006 Status: Offline
|
|
erstellt am: 15.4.2011 um 17:05 |
|
|
geht nicht.
____________________ Gruß vom Berliner
|
|
Antwort 23 |
|
Senior Member Beiträge: 428 Registriert: 16.11.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 15.4.2011 um 17:15 |
|
|
|
|
Antwort 24 |
|