Posting Freak Beiträge: 1905 Registriert: 7.12.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 21.11.2011 um 21:42 |
|
|
Hallo Braufreunde,
da ich kein übergroßer PLC oder Steuerungsheld bin mal die Frage an die
Experten hier in unserer Runde: giebt es eine Siemens Logo Version die
direkt einen Temperaturfühler einlesen kann, und wenn welche und ob das ein
bestimmter Fühler sein muß.
Schon mal vielen Dank für Euer Bemühungen, mit besten Grüßen, Jörg
____________________ Ich braue Hoppesäcker Ur-biere nach dem Hoppesäcker Reinheitsgebot von
AD512 (Dokument ging leider verloren).
|
|
Senior Member Beiträge: 110 Registriert: 16.11.2005 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 21.11.2011 um 21:57 |
|
|
Hallo Biermann,
ich meine nein, zumindest nicht direkt. Über ein Erweiterungsmodul "AM2",
welches angesteckt wird, könnenr 2 PT100 angeschlossen werden. Du kannst
alle PT100 Typen anschließen. Die Steuerung hat für jeden PT100 3
Anschlüsse. Du kannst aber auch 2-Leiter PT100 nehmen, indem du eine
Drahtbrücke an der Logo machst, oder nimmst einen 4Leiter-PT100 und lässt
einen Draht einfach weg.
|
|
Antwort 1 |
|
Posting Freak Beiträge: 1905 Registriert: 7.12.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 22.11.2011 um 01:53 |
|
|
Hallo Jassco,
schon mal Danke für die schnelle Antwort, geht das an alle Logo oder sind
da Unterschiede? Ich will damit einen oder zwei Schütze schalten für ein
elektrisches Heizelement und ein Rührwerk.
Besten Dank noch mal, Jörg
____________________ Ich braue Hoppesäcker Ur-biere nach dem Hoppesäcker Reinheitsgebot von
AD512 (Dokument ging leider verloren).
|
|
Antwort 2 |
|
Posting Freak Beiträge: 580 Registriert: 11.8.2003 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 22.11.2011 um 10:13 |
|
|
Moin habe gerade eine Steuerung mit einer Logo und einem PT1000 realisiert.
Durch Spannungsangleichung habe ich die Temp/R Funktion in dem Bereich
20-110Grad soweit glätten können, das sie max 0,7°C von einer Liniaren
abweicht. Ich denke das ist absolut vertretbar! Kosten für den Aufbau ohne
Logo ~10Euro und relativ einfach gehalten. Funktion ist super. Das AM2 der
Logo ist eher was für Leute die von der Funktionsbrechnung der Tempfühler
keine Ahnung haben oder sich nicht mit auseinander setzen wollen.
____________________ 30L Klasse - vollautomatisiertes Brauen mit SPS-Unterstützung
Projekte:
- Embedded System mit 8"Touchscreen und Java GUI zur Prozesssteuerung -
Planung steht
-Gegendurckabfüllanlage - CAD fertig
- Spudanlage - in Fertigung
|
|
Antwort 3 |
|
Senior Member Beiträge: 176 Registriert: 24.7.2011 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 22.11.2011 um 12:52 |
|
|
Moin,
Grundsätzlich geht das, was du vor hast nicht mit JEDER Logo von Siemens.
Es gibt grund Module, die haben 2 oder 4 analoge Inputs, 0..10V, der rest
ist digital.
Es gibt Module, die genau das eben nicht können, dann benötigtist Du eine
analoge Erweiterung, z.B. die AM2 PT100. - Auch hier liegt wieder das
Detail versteckt, denn es gibt auch hier viele unterschiede.
Gegenfrage: Was genau willst Du steuern?
Nen Relais - in Folge der Temperatur?
Nen Dimmer- als 0..10V Ausgang um die Heizleistung zu Variieren?
Ich habe den Anschluß über einen 1..10 V PT100 Konverter realisiert. Die
Kosten hierfür sind identisch mit dem AM2 Modul, wenn Du die Sachen neu
kaufst.
Ebenso habe ich eine 2Punkt Regelung realisiert, und auch einen Modus in
dem ich die Rastzeiten ohne PC eintragen kann - ist im Moment noch nicht
ganz fertig, liegt aber auch noch auf meinem Schreibtisch - nen Bericht
werde ich verfassen.
Was ich an der Logo! Ganz besonders mag ist Ihre Hutschienenfähigkeit -
somit habe ich keine extra Bastellei mit der Ansteuerung weiterer Relais -
die ich auch auf die Hutschiene setze. Mit Kosten um die 10Euro komme ich
dann allerdings nicht hin.
Gruß Goudi
|
|
Antwort 4 |
|
Posting Freak Beiträge: 1905 Registriert: 7.12.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 22.11.2011 um 15:22 |
|
|
|
|
Antwort 5 |
|
Posting Freak Beiträge: 580 Registriert: 11.8.2003 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 22.11.2011 um 17:02 |
|
|
Moin, also die Logo bringt dich in 1. Linie nicht schnell weiter, da Sie
Transistorausgänge hat. Ich empfehle die eine 24RC gerne 0BA5 oder 0BA6.
Je nach Heizleistung könntest du dann auf Relais verzichten, da die
Ausgänge bis 10A belastbar sind.
Solltest du auf eine 0,5°C genaue Anzeige verzichten können rate ich dir
von dem AM2 Modul aus Kostengründen ab!
____________________ 30L Klasse - vollautomatisiertes Brauen mit SPS-Unterstützung
Projekte:
- Embedded System mit 8"Touchscreen und Java GUI zur Prozesssteuerung -
Planung steht
-Gegendurckabfüllanlage - CAD fertig
- Spudanlage - in Fertigung
|
|
Antwort 6 |
|
Senior Member Beiträge: 176 Registriert: 24.7.2011 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 22.11.2011 um 19:57 |
|
|
Moin,
ich kann mich dem schutt-master nur anschließen. Ich persönlich würde eher
zur 0BA6 tendieren - da diese jünger und leistungsfähiger ist, als die 0BA5
- aber das ist davon abhängig, wie aufwendig Deine Softwaresteuerung werden
soll.
Die "24RC" gibt es in unterschiedlichen Spannungsvarianten. Auch hier mußt
Du vorsichtig sein, welche Spannungsvariante Du wählst.
Solltest Du das AM2 PT100 Modul (Heißt neu anders) betrieben wollen, würde
ich die 24V Variante vorziehen, da die Module noch einmal extra mit 24V
versorgt werden wollen.
Gruß Goudi.
|
|
Antwort 7 |
|
Posting Freak Beiträge: 580 Registriert: 11.8.2003 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 22.11.2011 um 20:29 |
|
|
Zitat von goudi, am 22.11.2011 um
19:57 | Moin,
ich kann mich dem schutt-master nur anschließen. Ich persönlich würde eher
zur 0BA6 tendieren - da diese jünger und leistungsfähiger ist, als die 0BA5
- aber das ist davon abhängig, wie aufwendig Deine Softwaresteuerung werden
soll.
Die "24RC" gibt es in unterschiedlichen Spannungsvarianten. Auch hier mußt
Du vorsichtig sein, welche Spannungsvariante Du wählst.
Solltest Du das AM2 PT100 Modul (Heißt neu anders) betrieben wollen, würde
ich die 24V Variante vorziehen, da die Module noch einmal extra mit 24V
versorgt werden wollen.
Gruß Goudi. |
Die Variante mit 230V heißt mit
Relais 230RC ;-))
24V ist vollkommen vernünftig! ____________________ 30L Klasse - vollautomatisiertes Brauen mit SPS-Unterstützung
Projekte:
- Embedded System mit 8"Touchscreen und Java GUI zur Prozesssteuerung -
Planung steht
-Gegendurckabfüllanlage - CAD fertig
- Spudanlage - in Fertigung
|
|
Antwort 8 |
|
Senior Member Beiträge: 110 Registriert: 16.11.2005 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 22.11.2011 um 21:57 |
|
|
Wärend ihr über die LOGO-Varianten diskutiert, würde ich lieder zu einer
CROUZET Millenium3 tendieren. Meiner Meinung nach ist diese geeigneter, da
diese viel mehr Funktionen für weniger Geld hat. Und die
Programmiersoftware ist kostenlos.
Aber ich glaube Biermann hat ja seine Steuerung. Und deshalb steht die
Harware nicht mehr zur Debatte.
|
|
Antwort 9 |
|
Posting Freak Beiträge: 580 Registriert: 11.8.2003 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 22.11.2011 um 22:25 |
|
|
Zitat von Jassco, am 22.11.2011 um
21:57 | Wärend ihr über die LOGO-Varianten
diskutiert, würde ich lieder zu einer CROUZET Millenium3 tendieren. Meiner
Meinung nach ist diese geeigneter, da diese viel mehr Funktionen für
weniger Geld hat. Und die Programmiersoftware ist kostenlos.
Aber ich glaube Biermann hat ja seine Steuerung. Und deshalb steht die
Harware nicht mehr zur Debatte. |
Die Logo kostet 89Euro und die Crouzet über 150 oder?
Logosoft gibts ja auch an jeder Ecke gratis...aber welches Logikmodul ist
unterm Strich ne Glaubensfrage ____________________ 30L Klasse - vollautomatisiertes Brauen mit SPS-Unterstützung
Projekte:
- Embedded System mit 8"Touchscreen und Java GUI zur Prozesssteuerung -
Planung steht
-Gegendurckabfüllanlage - CAD fertig
- Spudanlage - in Fertigung
|
|
Antwort 10 |
|
Posting Freak Beiträge: 1181 Registriert: 19.9.2011 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 22.11.2011 um 23:03 |
|
|
Zitat von schuett-master, am 22.11.2011 um
17:02 | Moin, also die Logo bringt dich in 1.
Linie nicht schnell weiter, da Sie Transistorausgänge hat. Ich empfehle die
eine 24RC gerne 0BA5 oder 0BA6.
Je nach Heizleistung könntest du dann auf Relais verzichten, da die
Ausgänge bis 10A belastbar sind.
Solltest du auf eine 0,5°C genaue Anzeige verzichten können rate ich dir
von dem AM2 Modul aus Kostengründen ab! |
Auch wenn da steht das sie 10A schalten können, würde ich immer ein Relais
oder Schütz ansteuern!
Ein externes Relais oder Schütz ist leichter zu tauschen als ein Relais in
der SPS, vom Preis ganz zu schweigen.
Wenn hier jeder seinen Favoriten postet dann gebe ich auch noch mal meinen
Senf dazu.
Ich tendiere mehr zur Moeller PS4-200, in diesem Fall mit einem EM4-101-TX
Erweiterungsmodul für bis zu 6 x Pt100.
Jeder hat halt seine Farianten mit denen man bisher gearbeitet hat.
Gruß Matze ____________________ Auch Wasser ist ein edler Tropfen, kocht man es mit Malz und
Hopfen.
|
|
Antwort 11 |
|
Posting Freak Beiträge: 580 Registriert: 11.8.2003 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 23.11.2011 um 11:54 |
|
|
Zitat von klostersander, am 22.11.2011 um
23:03 | Zitat von schuett-master, am 22.11.2011 um
17:02 | Moin, also die Logo bringt dich in 1.
Linie nicht schnell weiter, da Sie Transistorausgänge hat. Ich empfehle die
eine 24RC gerne 0BA5 oder 0BA6.
Je nach Heizleistung könntest du dann auf Relais verzichten, da die
Ausgänge bis 10A belastbar sind.
Solltest du auf eine 0,5°C genaue Anzeige verzichten können rate ich dir
von dem AM2 Modul aus Kostengründen ab! |
Auch wenn da steht das sie 10A schalten können, würde ich immer ein Relais
oder Schütz ansteuern!
Ein externes Relais oder Schütz ist leichter zu tauschen als ein Relais in
der SPS, vom Preis ganz zu schweigen.
Gruß Matze |
Recht hat er...!! ____________________ 30L Klasse - vollautomatisiertes Brauen mit SPS-Unterstützung
Projekte:
- Embedded System mit 8"Touchscreen und Java GUI zur Prozesssteuerung -
Planung steht
-Gegendurckabfüllanlage - CAD fertig
- Spudanlage - in Fertigung
|
|
Antwort 12 |
|
Senior Member Beiträge: 178 Registriert: 18.11.2010 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 23.11.2011 um 12:47 |
|
|
Also möchte mir auch eine Automatisierung bauen. Eigentlich auch nicht mehr
als die 3,5kW Hendi Induktionsplatte und ein Rührwerk temperaturgesteuert
schalten.
Ich tendiere aktuell noch zu einer "fertigen Lösung":
http://www.horst.de/Mikroein.htm
Allerding ist die LOGO viel flexibler in Erweiterungen usw. Hat den jemand
aus dem Forum das mit LOGO schon mal gelöst?
Oder ist das für den "Automatisierungslaien" nicht machbar?
gruß,
Torsten
|
|
Antwort 13 |
|
Senior Member Beiträge: 176 Registriert: 24.7.2011 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 23.11.2011 um 14:04 |
|
|
Die Logo! von Siemens ist grundsätzlich geeignet.
Für den Laien würde ich schon vorraussetzen, dass Grundsätze der Automation
bekannt sind, den Rest kann man sich beibringen.
Lösungen gibt es hier im Forum ein paar - einfach mal suchen.
Der von Dir angedachte Vorschlag kann natürlich auch umgesetzt werden - das
geht aber auch mit einem (billigeren) Thermostaten.
Moderne Temperaturregler haben auch eine Rezeptfahrweise- in der Du dann
das Rastprogramm hinterlegen kannst - kostet aber ein bisschen mehr als die
Logo!.
Goudi.
|
|
Antwort 14 |
|
Posting Freak Beiträge: 580 Registriert: 11.8.2003 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 23.11.2011 um 15:53 |
|
|
Sie Anhang, bei Fragen-->fragen!! Entsprechende Programmierungen würde
ich auf Wunsch auch einzeln anfertigen....
____________________ 30L Klasse - vollautomatisiertes Brauen mit SPS-Unterstützung
Projekte:
- Embedded System mit 8"Touchscreen und Java GUI zur Prozesssteuerung -
Planung steht
-Gegendurckabfüllanlage - CAD fertig
- Spudanlage - in Fertigung
|
|
Antwort 15 |
|