ACHTUNG: Auf dieses Forum kann nur noch lesend zugegriffen werden. Falls Du hier im alten Forum bereits registriert warst, musst Du Dich im neuen Forum mit dem gleichen Usernamen UND der gleichen E-Mailadresse NEU registrieren, damit Dein Ranking (Anzahl Deiner Posts) aus diesem Forum ins neue mit übernommen wird. Zum neuen Forum geht's hier

     
Autor: Betreff: Siemens Logo
Posting Freak
Posting Freak

Biermann
Beiträge: 1905
Registriert: 7.12.2006
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 21.11.2011 um 21:42  
Hallo Braufreunde,

da ich kein übergroßer PLC oder Steuerungsheld bin mal die Frage an die Experten hier in unserer Runde: giebt es eine Siemens Logo Version die direkt einen Temperaturfühler einlesen kann, und wenn welche und ob das ein bestimmter Fühler sein muß.

Schon mal vielen Dank für Euer Bemühungen, mit besten Grüßen, Jörg


____________________
Ich braue Hoppesäcker Ur-biere nach dem Hoppesäcker Reinheitsgebot von AD512 (Dokument ging leider verloren).
Profil anzeigen E-mail senden
Senior Member
Senior Member

Jassco
Beiträge: 110
Registriert: 16.11.2005
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 21.11.2011 um 21:57  
Hallo Biermann,

ich meine nein, zumindest nicht direkt. Über ein Erweiterungsmodul "AM2", welches angesteckt wird, könnenr 2 PT100 angeschlossen werden. Du kannst alle PT100 Typen anschließen. Die Steuerung hat für jeden PT100 3 Anschlüsse. Du kannst aber auch 2-Leiter PT100 nehmen, indem du eine Drahtbrücke an der Logo machst, oder nimmst einen 4Leiter-PT100 und lässt einen Draht einfach weg.
Profil anzeigen Antwort 1
Posting Freak
Posting Freak

Biermann
Beiträge: 1905
Registriert: 7.12.2006
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 22.11.2011 um 01:53  
Hallo Jassco,

schon mal Danke für die schnelle Antwort, geht das an alle Logo oder sind da Unterschiede? Ich will damit einen oder zwei Schütze schalten für ein elektrisches Heizelement und ein Rührwerk.

Besten Dank noch mal, Jörg


____________________
Ich braue Hoppesäcker Ur-biere nach dem Hoppesäcker Reinheitsgebot von AD512 (Dokument ging leider verloren).
Profil anzeigen E-mail senden Antwort 2
Posting Freak
Posting Freak


Beiträge: 580
Registriert: 11.8.2003
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 22.11.2011 um 10:13  
Moin habe gerade eine Steuerung mit einer Logo und einem PT1000 realisiert. Durch Spannungsangleichung habe ich die Temp/R Funktion in dem Bereich 20-110Grad soweit glätten können, das sie max 0,7°C von einer Liniaren abweicht. Ich denke das ist absolut vertretbar! Kosten für den Aufbau ohne Logo ~10Euro und relativ einfach gehalten. Funktion ist super. Das AM2 der Logo ist eher was für Leute die von der Funktionsbrechnung der Tempfühler keine Ahnung haben oder sich nicht mit auseinander setzen wollen.


____________________
30L Klasse - vollautomatisiertes Brauen mit SPS-Unterstützung
Projekte:
- Embedded System mit 8"Touchscreen und Java GUI zur Prozesssteuerung - Planung steht

-Gegendurckabfüllanlage - CAD fertig

- Spudanlage - in Fertigung
Profil anzeigen Antwort 3
Senior Member
Senior Member

goudi
Beiträge: 176
Registriert: 24.7.2011
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 22.11.2011 um 12:52  
Moin,
Grundsätzlich geht das, was du vor hast nicht mit JEDER Logo von Siemens.

Es gibt grund Module, die haben 2 oder 4 analoge Inputs, 0..10V, der rest ist digital.
Es gibt Module, die genau das eben nicht können, dann benötigtist Du eine analoge Erweiterung, z.B. die AM2 PT100. - Auch hier liegt wieder das Detail versteckt, denn es gibt auch hier viele unterschiede.

Gegenfrage: Was genau willst Du steuern?
Nen Relais - in Folge der Temperatur?
Nen Dimmer- als 0..10V Ausgang um die Heizleistung zu Variieren?

Ich habe den Anschluß über einen 1..10 V PT100 Konverter realisiert. Die Kosten hierfür sind identisch mit dem AM2 Modul, wenn Du die Sachen neu kaufst.

Ebenso habe ich eine 2Punkt Regelung realisiert, und auch einen Modus in dem ich die Rastzeiten ohne PC eintragen kann - ist im Moment noch nicht ganz fertig, liegt aber auch noch auf meinem Schreibtisch - nen Bericht werde ich verfassen.

Was ich an der Logo! Ganz besonders mag ist Ihre Hutschienenfähigkeit - somit habe ich keine extra Bastellei mit der Ansteuerung weiterer Relais - die ich auch auf die Hutschiene setze. Mit Kosten um die 10Euro komme ich dann allerdings nicht hin.

Gruß Goudi
Profil anzeigen Antwort 4
Posting Freak
Posting Freak

Biermann
Beiträge: 1905
Registriert: 7.12.2006
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 22.11.2011 um 15:22  
Hallo,

einmal will ich einen Magnetschalter damit ansteuern für die Heizung und ein Relais für das Rührwerk. Bevorzugt mit 110V, kann das aber auch auf 220VAC oder 24V machen, muß dann nur die passenden Komponenten kaufen.

Diese Hab ich oder kann sie günstig bekommen: http://www.ebay.com/itm/SIEMENS-LOGO-24-6EDI-052-1CC00-0BA3-/ 260899157379?_trksid=e11010.m263&_trkparms=algo%3DSIC%26its%3DI%26itu%3DUCI %252BIA%252BUA%252BFICS%252BUFI%252BDDSIC%26otn%3D1%26pmod%3D260899083433%2 6ps%3D63%26clkid%3D4375817720720835679


Dann so was einfach anstecken? http://www.ebay.com/itm/260899163126?ssPageName=STRK:MEWAX:IT &_trksid=p3984.m1438.l2649

Beste Grüße, Jörg


____________________
Ich braue Hoppesäcker Ur-biere nach dem Hoppesäcker Reinheitsgebot von AD512 (Dokument ging leider verloren).
Profil anzeigen E-mail senden Antwort 5
Posting Freak
Posting Freak


Beiträge: 580
Registriert: 11.8.2003
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 22.11.2011 um 17:02  
Moin, also die Logo bringt dich in 1. Linie nicht schnell weiter, da Sie Transistorausgänge hat. Ich empfehle die eine 24RC gerne 0BA5 oder 0BA6.
Je nach Heizleistung könntest du dann auf Relais verzichten, da die Ausgänge bis 10A belastbar sind.

Solltest du auf eine 0,5°C genaue Anzeige verzichten können rate ich dir von dem AM2 Modul aus Kostengründen ab!


____________________
30L Klasse - vollautomatisiertes Brauen mit SPS-Unterstützung
Projekte:
- Embedded System mit 8"Touchscreen und Java GUI zur Prozesssteuerung - Planung steht

-Gegendurckabfüllanlage - CAD fertig

- Spudanlage - in Fertigung
Profil anzeigen Antwort 6
Senior Member
Senior Member

goudi
Beiträge: 176
Registriert: 24.7.2011
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 22.11.2011 um 19:57  
Moin,
ich kann mich dem schutt-master nur anschließen. Ich persönlich würde eher zur 0BA6 tendieren - da diese jünger und leistungsfähiger ist, als die 0BA5 - aber das ist davon abhängig, wie aufwendig Deine Softwaresteuerung werden soll.
Die "24RC" gibt es in unterschiedlichen Spannungsvarianten. Auch hier mußt Du vorsichtig sein, welche Spannungsvariante Du wählst.
Solltest Du das AM2 PT100 Modul (Heißt neu anders) betrieben wollen, würde ich die 24V Variante vorziehen, da die Module noch einmal extra mit 24V versorgt werden wollen.

Gruß Goudi.
Profil anzeigen Antwort 7
Posting Freak
Posting Freak


Beiträge: 580
Registriert: 11.8.2003
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 22.11.2011 um 20:29  

Zitat von goudi, am 22.11.2011 um 19:57
Moin,
ich kann mich dem schutt-master nur anschließen. Ich persönlich würde eher zur 0BA6 tendieren - da diese jünger und leistungsfähiger ist, als die 0BA5 - aber das ist davon abhängig, wie aufwendig Deine Softwaresteuerung werden soll.
Die "24RC" gibt es in unterschiedlichen Spannungsvarianten. Auch hier mußt Du vorsichtig sein, welche Spannungsvariante Du wählst.
Solltest Du das AM2 PT100 Modul (Heißt neu anders) betrieben wollen, würde ich die 24V Variante vorziehen, da die Module noch einmal extra mit 24V versorgt werden wollen.

Gruß Goudi.

Die Variante mit 230V heißt mit Relais 230RC ;-))

24V ist vollkommen vernünftig!


____________________
30L Klasse - vollautomatisiertes Brauen mit SPS-Unterstützung
Projekte:
- Embedded System mit 8"Touchscreen und Java GUI zur Prozesssteuerung - Planung steht

-Gegendurckabfüllanlage - CAD fertig

- Spudanlage - in Fertigung
Profil anzeigen Antwort 8
Senior Member
Senior Member

Jassco
Beiträge: 110
Registriert: 16.11.2005
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 22.11.2011 um 21:57  
Wärend ihr über die LOGO-Varianten diskutiert, würde ich lieder zu einer CROUZET Millenium3 tendieren. Meiner Meinung nach ist diese geeigneter, da diese viel mehr Funktionen für weniger Geld hat. Und die Programmiersoftware ist kostenlos.

Aber ich glaube Biermann hat ja seine Steuerung. Und deshalb steht die Harware nicht mehr zur Debatte.
Profil anzeigen Antwort 9
Posting Freak
Posting Freak


Beiträge: 580
Registriert: 11.8.2003
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 22.11.2011 um 22:25  

Zitat von Jassco, am 22.11.2011 um 21:57
Wärend ihr über die LOGO-Varianten diskutiert, würde ich lieder zu einer CROUZET Millenium3 tendieren. Meiner Meinung nach ist diese geeigneter, da diese viel mehr Funktionen für weniger Geld hat. Und die Programmiersoftware ist kostenlos.

Aber ich glaube Biermann hat ja seine Steuerung. Und deshalb steht die Harware nicht mehr zur Debatte.


Die Logo kostet 89Euro und die Crouzet über 150 oder?
Logosoft gibts ja auch an jeder Ecke gratis...aber welches Logikmodul ist unterm Strich ne Glaubensfrage


____________________
30L Klasse - vollautomatisiertes Brauen mit SPS-Unterstützung
Projekte:
- Embedded System mit 8"Touchscreen und Java GUI zur Prozesssteuerung - Planung steht

-Gegendurckabfüllanlage - CAD fertig

- Spudanlage - in Fertigung
Profil anzeigen Antwort 10
Posting Freak
Posting Freak

klostersander
Beiträge: 1181
Registriert: 19.9.2011
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 22.11.2011 um 23:03  

Zitat von schuett-master, am 22.11.2011 um 17:02
Moin, also die Logo bringt dich in 1. Linie nicht schnell weiter, da Sie Transistorausgänge hat. Ich empfehle die eine 24RC gerne 0BA5 oder 0BA6.
Je nach Heizleistung könntest du dann auf Relais verzichten, da die Ausgänge bis 10A belastbar sind.

Solltest du auf eine 0,5°C genaue Anzeige verzichten können rate ich dir von dem AM2 Modul aus Kostengründen ab!


Auch wenn da steht das sie 10A schalten können, würde ich immer ein Relais oder Schütz ansteuern! :redhead:
Ein externes Relais oder Schütz ist leichter zu tauschen als ein Relais in der SPS, vom Preis ganz zu schweigen.

Wenn hier jeder seinen Favoriten postet dann gebe ich auch noch mal meinen Senf dazu. :exclam:
Ich tendiere mehr zur Moeller PS4-200, in diesem Fall mit einem EM4-101-TX Erweiterungsmodul für bis zu 6 x Pt100.
Jeder hat halt seine Farianten mit denen man bisher gearbeitet hat.

Gruß Matze


____________________
Auch Wasser ist ein edler Tropfen, kocht man es mit Malz und Hopfen.
Profil anzeigen Homepage besuchen Antwort 11
Posting Freak
Posting Freak


Beiträge: 580
Registriert: 11.8.2003
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 23.11.2011 um 11:54  

Zitat von klostersander, am 22.11.2011 um 23:03

Zitat von schuett-master, am 22.11.2011 um 17:02
Moin, also die Logo bringt dich in 1. Linie nicht schnell weiter, da Sie Transistorausgänge hat. Ich empfehle die eine 24RC gerne 0BA5 oder 0BA6.
Je nach Heizleistung könntest du dann auf Relais verzichten, da die Ausgänge bis 10A belastbar sind.

Solltest du auf eine 0,5°C genaue Anzeige verzichten können rate ich dir von dem AM2 Modul aus Kostengründen ab!


Auch wenn da steht das sie 10A schalten können, würde ich immer ein Relais oder Schütz ansteuern! :redhead:
Ein externes Relais oder Schütz ist leichter zu tauschen als ein Relais in der SPS, vom Preis ganz zu schweigen.


Gruß Matze


Recht hat er...!!


____________________
30L Klasse - vollautomatisiertes Brauen mit SPS-Unterstützung
Projekte:
- Embedded System mit 8"Touchscreen und Java GUI zur Prozesssteuerung - Planung steht

-Gegendurckabfüllanlage - CAD fertig

- Spudanlage - in Fertigung
Profil anzeigen Antwort 12
Senior Member
Senior Member

zeubra
Beiträge: 178
Registriert: 18.11.2010
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 23.11.2011 um 12:47  
Also möchte mir auch eine Automatisierung bauen. Eigentlich auch nicht mehr als die 3,5kW Hendi Induktionsplatte und ein Rührwerk temperaturgesteuert schalten.
Ich tendiere aktuell noch zu einer "fertigen Lösung":
http://www.horst.de/Mikroein.htm

Allerding ist die LOGO viel flexibler in Erweiterungen usw. Hat den jemand aus dem Forum das mit LOGO schon mal gelöst?
Oder ist das für den "Automatisierungslaien" nicht machbar?

gruß,
Torsten
Profil anzeigen Antwort 13
Senior Member
Senior Member

goudi
Beiträge: 176
Registriert: 24.7.2011
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 23.11.2011 um 14:04  
Die Logo! von Siemens ist grundsätzlich geeignet.
Für den Laien würde ich schon vorraussetzen, dass Grundsätze der Automation bekannt sind, den Rest kann man sich beibringen.
Lösungen gibt es hier im Forum ein paar - einfach mal suchen.
Der von Dir angedachte Vorschlag kann natürlich auch umgesetzt werden - das geht aber auch mit einem (billigeren) Thermostaten.
Moderne Temperaturregler haben auch eine Rezeptfahrweise- in der Du dann das Rastprogramm hinterlegen kannst - kostet aber ein bisschen mehr als die Logo!.
Goudi.
Profil anzeigen Antwort 14
Posting Freak
Posting Freak


Beiträge: 580
Registriert: 11.8.2003
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 23.11.2011 um 15:53  
Sie Anhang, bei Fragen-->fragen!! Entsprechende Programmierungen würde ich auf Wunsch auch einzeln anfertigen....


____________________
30L Klasse - vollautomatisiertes Brauen mit SPS-Unterstützung
Projekte:
- Embedded System mit 8"Touchscreen und Java GUI zur Prozesssteuerung - Planung steht

-Gegendurckabfüllanlage - CAD fertig

- Spudanlage - in Fertigung
Profil anzeigen Antwort 15
       

 
  
 

Alle Logos und Warenzeichen auf dieser Seite sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und Lizenzhalter.
Im übrigen gilt Haftungsausschluss. Weitere Details findest Du im Impressum.
Die Artikel sind geistiges Eigentum des/der jeweiligen Autoren,
alles andere © 1998 - 2022 by Hobbybrauer.de
Die Inhalte dieser Seite sind als RSS/RDF-Quelle verfügbar.
Die Website oder Teile daraus dürfen nicht ohne ausdrückliche Zustimmung von Michael Plum weiterverwendet werden.
© 2014 Michael Plum