Hallo Kollegen
Ich habe einen Edelstahltank mit Mantelkühlung erhalten, welche ich gerne
als Gärtank einsetzen möchte. Weiter habe ich ein Kühlanlage mit
eingebautem Wassertank, welche mit Wasser auf 5° runter kühlen kann. Das
kalte Wasser aus dem Wassertank wir mit einer Heizungspumpe durch den
Mantel des Gärtanks gepumpt.
Die Temperaturregelung soll diese Heizungspumpe einschalten und das Wasser
zirkulieren lassen, dies unabhängig von der Kühlanlage. Somit könnte ich
weitere Tanks kühlen, welche andere Soll-Temperaturen haben.
Der Mantel des Tanks ist geschlossen und ich kann kein Temperaturfühler
anflanschen, welcher mir die Temperatur des Tankinhaltes messen kann.
Die Option ist nun, den Fühler in den Kühlkreisausgang zu bauen, er misst
dann die Rücklauf Temperatur.
Nun meine Frage: macht das Sinn, resp. habt ihr auch solche Anwendungsfälle
?
Ich danke für Feedback.
|
|
Senior Member Beiträge: 208 Registriert: 23.7.2012 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 22.1.2014 um 14:07 |
|
|
Servus!
Vorschlag von mir: Wenn du nicht durch den Kühlmantel kannst, dann versuch
es doch mit einer langen Edelstahl-Eintauchhülse von oben durch den
Deckel.
Dann mit einem entsprechenden Fühler und Steuerung die Pumpe ansteuern oder
wenn du eine Zirkulations-Kühlleitung hast ein Magnetventil.
Schau mal auf Sensorshop24.de, ob was für dich dabei ist.
lg ehwo
____________________ A Bia
in da fria
schodt nia
kimmt ma fia
|
|
Antwort 1 |
|
Newbie Beiträge: 8 Registriert: 22.12.2007 Status: Offline
|
|
erstellt am: 23.1.2014 um 08:27 |
|
|
Danke für den Tipp.
Schöner wärs schon im Kühlkreislauf, ein Ding weniger zum Reinigen.
|
|
Antwort 2 |
|
Senior Member Beiträge: 208 Registriert: 23.7.2012 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 23.1.2014 um 09:03 |
|
|
Du hast vollkommen recht, ein Temperaturfühler im Rücklauf ist kein
möglicher Infektionsherd.
Aber ich stell mir die Temperatursteuerung unheimlich kompliziert vor. Denn
die Temperatur am Rücklauf ist nicht die, wie im Tank.
Richtig steuern kannst du nur, wenn du die "wahre" Temperatur kennst.
Ist aber nur meine Meinung und ich lasse mich gerne eines besseren
belehren
lg ehwo
____________________ A Bia
in da fria
schodt nia
kimmt ma fia
|
|
Antwort 3 |
|
Posting Freak Beiträge: 893 Registriert: 25.5.2012 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 24.1.2014 um 02:16 |
|
|
Jein...Also ganz genau wird man durch die Messung der Rücklauftemperatur
wohl nicht auf die Temperatur im Tank kommen. Aber ich denke schon, daß man
durch die Differenz zwischen Vor- und Rücklauf da einigermassen vernünftig
regeln kann.
Harry
____________________ Ich kann allem widerstehen, außer der Versuchung (Oscar Wilde)
|
|
Antwort 4 |
|
Junior Member Beiträge: 26 Registriert: 15.1.2014 Status: Offline
|
|
erstellt am: 26.1.2014 um 12:35 |
|
|
Funktionieren tut das schon. Nur benötigst du ja um deine Innentemperatur
zu errechnen (schätzen) sowohl Eingangstemperatur (vom Kühler) , wie auch
die von dir angesprochene Ausgangstemperatur. Oder bleibt deine
Kühlleistung immer konstant ?
Ne ordentlich Kalibrierphase wirst du auf jeden Fall trotzdem brauchen. Ich
stelle mir das schon schwierig vor, da die Temperatur halten zu können ohne
die Innentemperatur zu kennen... Bin jetzt aber in Regelungstechnik auch
nicht so wahnsinnig erfahren.
|
|
Antwort 5 |
|
Posting Freak Beiträge: 710 Registriert: 1.1.2013 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 26.1.2014 um 14:35 |
|
|
Ich glaube nicht, dass dies ein schwerwiegendes Regelproblem ist. Unter der
Voraussetzung, dass
- Die Kontaktfläche des Kühlmantels genügend groß ist, um die Gärwärme bei
einem kleinen delta T(emperatur) problemlos (!1111) abzuführen. Dies sollte
sowieso der Fall sein, sonst ist der Tank eine Fehlkonstruktion.
- Die Temperatur der Würze sollte im "geplanten Regelbereich" liegen. Also
nicht bei 30° anstellen und hoffen schnell auf 10° zu sein.
- Der Durchfluss des Kühlmittels sollte zügig sein
Die einfachste Methode :
Regelgröße - Kühlungsvorlauf
Messpunkt - Rücklauf
Tanktemperatur - ignorieren (oder Messen)
Vorlauf auf Zieltemperatur einstellen. Nach einiger Zeit (einige Stunden)
wird der Rücklauf auf einige (hoffentlich) Zentelgrad über dem Vorlauf
liegen.
Kalibrieren : Wenn man Tanktemperatur,Vorlauftemp,Rücklauftemp in ein
Excel-Sheet einträgt wird man, einen linearen Zusammenhang zwischen Trv und
Ttv finden und erspart sich das Messen von Tt. Dieser Zusammenhang wird
maßgeblich von der Durchflussgeschwindigkeit und der Kontakfläche bestimmt.
Wenn der Durchfluss zu schnell ist lässt sich Trv nicht sinnvoll messen,
aber Kühlleistung ist am höchsten (also nicht Tt messen, sondern
ignorieren.)
Komplexe Methode :
PID-Regler
Regelgröße Tanktemperatur
Stellgröße Vorlauftemperatur
D.h. du misst die Tanktemperatur direkt und der Regler steuert über die
Kühlungstemperatur den Prozess. D.h. deine Kühlung müsste zb über einen
Analogeingang oder über Takte (Ein/Ausschalten) im Minutenbereich regelbar
sein.
|
|
Antwort 6 |
|
Junior Member Beiträge: 26 Registriert: 15.1.2014 Status: Offline
|
|
erstellt am: 26.1.2014 um 18:21 |
|
|
Zitat von KaBl, am 26.1.2014 um
14:35 |
Kalibrieren : Wenn man Tanktemperatur,Vorlauftemp,Rücklauftemp in ein
Excel-Sheet einträgt wird man, einen linearen Zusammenhang zwischen Trv und
Ttv finden und erspart sich das Messen von Tt. Dieser Zusammenhang wird
maßgeblich von der Durchflussgeschwindigkeit und der Kontakfläche bestimmt.
|
Naja, wenn man davon ausgeht dass die Wärme eh
ausreichend schnell ausgetauscht wird kann man sich das Regeln ja so oder
so sparen.
Auf zieltemperatur manuell kühlen ---> kühler auf maximalen durchfluss
und zieltemp stellen ---> fertig.
Wenn dem nicht so ist und man die Vorlauftemperatur/Durchfluss steuern muss
brauchst du die Innentemperatur als Regelgröße. Die kann man sicher
annähern, wie einfach/genau das möglich ist weiß ich nicht.
Ich würds ausprobieren.
Was hast du denn für ne Pumpe ? Kannst du da die Kühl/Pumpleistung direkt
steuern ?
[Editiert am 26.1.2014 um 18:22 von knupi]
|
|
Antwort 7 |
|
Posting Freak Beiträge: 710 Registriert: 1.1.2013 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 26.1.2014 um 18:29 |
|
|
Zitat von knupi, am 26.1.2014 um
18:21 |
Auf zieltemperatur manuell kühlen ---> kühler auf maximalen durchfluss
und zieltemp stellen ---> fertig.
Wenn dem nicht so ist und man die Vorlauftemperatur/Durchfluss steuern muss
brauchst du die Innentemperatur als Regelgröße. Die kann man sicher
annähern, wie einfach/genau das möglich ist weiß ich nicht.
|
IMHO wenn man den Vorlauf weit (>0.5°C) unter Zieltemperatur regeln muss
hat man eh ein Problem. Dann wird die Temperaturverteilung sowieso
inhomogen ....
|
|
Antwort 8 |
|
Newbie Beiträge: 8 Registriert: 22.12.2007 Status: Offline
|
|
erstellt am: 29.1.2014 um 14:16 |
|
|
Das Kühlwasser hat nicht die Zieltemperatur des Tanks.
Ich sehe eine Regelung der Durchflussmenge des Kühlwassers. Ich stell mir
das so vor, wie ich via Plattenkühler die Würze runterkühle. Kommt sie zu
warm aus dem Plattentauscher, dreh ich den Kühlwasserhahn etwas auf. Die
Steuerung muss aber in der Lage sein, falls die Temperatur des
Kühlwasserrücklauf erreicht wurde, nach einer gewissen Zeit die Pumpe
wieder einzuschalten, nur so kann man erkennen ob die Temperatur im Tank
wieder angestiegen ist.
|
|
Antwort 9 |
|
Senior Member Beiträge: 173 Registriert: 14.2.2012 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 29.1.2014 um 14:49 |
|
|
Von welchen Stoffmengen redest du hier ?
Gärendes Volumen ?
Volumen des Kühlmantels ? Ich meine das statische Füllvolumen, du kannst
mir auch die Abmessungen nennen.
Eintrittstemperatur ?
Grüße Karlsruher
|
|
Antwort 10 |
|