ACHTUNG: Auf dieses Forum kann nur noch lesend zugegriffen werden. Falls Du hier im alten Forum bereits registriert warst, musst Du Dich im neuen Forum mit dem gleichen Usernamen UND der gleichen E-Mailadresse NEU registrieren, damit Dein Ranking (Anzahl Deiner Posts) aus diesem Forum ins neue mit übernommen wird. Zum neuen Forum geht's hier

     
Autor: Betreff: DS 1820 hat mehrmals eine fehlerhafte Messung gemacht
Senior Member
Senior Member

Enjar
Beiträge: 317
Registriert: 29.8.2007
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 24.2.2008 um 12:49  
Hallo zusammen,

Bis jetzt habe die meine Anlage eigentlich immer manuell bedient. Habe einen DS1820 Sensor für die Software von Samba & Bier in eine M8er Edelstahlschraube mit Zweikomponennten Kleber eingegossen. Aus Zeit gründen konnte ich den Sensor erst dieses Wochenende einbauen. Trocken sprich direkt am PC hat alles wunderbar funktioniert.

Nach dem Einbau hatte ich das erste Problem. Der Sensor war über ein Verlängerungskabel mit dem gelötetem Teil verbunden. Das hat der Sensor garnicht gern gehabt und spring gleich garnicht an. ( ??? ) Als ich denn den Sensor direkt angeschlossen habe hat es für etwa 5 minuten wunderbar geklappt. Doch dann kam folgende Meldung:

Warnung der DS 1820 hat mehrmals eine fehlerhafte Messung durchgeführt.

Der Sensor hat doch 3 Beinchen. Wenn das freie Beinchen ( gnd ? ) mit der Edelstahlschraube im Kontakt ist und diese über die Kupferdichtung mit dem Topf und der Topf geerdet ist, könnte das ein Problem darstellen?
Die "Platine" ist in einem Plastikgehäuse und sollte somit nicht gebrückt sein... wie auch immer.

Nach PC neustarten Software neustarten ( mehrmalig ) ging die Messung dann auch für weitere 3 Minuten wieder... Danach der gleiche Fehler.

Inzwischen startet die Messung es wird keine Temperatur angezeigt und kurz danach erscheint die oben genannten Fehlermeldung.

Hoffe ihr könnt mir dazu helfen. Vielen Dank.

mfg

Beny

P.S. eigentlich ist das Wetter viel zu schön um weiter an Sensoren rumzufummeln ;) :D
Profil anzeigen
Posting Freak
Posting Freak

alexbrand
Beiträge: 2947
Registriert: 15.11.2006
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 24.2.2008 um 13:56  

Zitat von Enjar, am 24.2.2008 um 12:49

Der Sensor hat doch 3 Beinchen. Wenn das freie Beinchen ( gnd ? ) mit der Edelstahlschraube im Kontakt ist und diese über die Kupferdichtung mit dem Topf und der Topf geerdet ist, könnte das ein Problem darstellen?



Hallo Beny!

Du hast den Sensor tatsächlich falsch angeschossen! Das "freie Beinchen" muß muß der Masse zusammengelegt werden, wenn Du es nicht an +5V= legst. Such mal nach "1820" oder "18S20" hier im Forum oder sieh auf http://www.maxim-ic.com/products/1-wire/ nach.

Gruß,

Alex


[Editiert am 24.2.2008 um 13:57 von alexbrand]



____________________
Home brewing
More control. Less risk.

If I had to explain you wouldn't understand.
Profil anzeigen Homepage besuchen Antwort 1
       

 
  
 

Alle Logos und Warenzeichen auf dieser Seite sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und Lizenzhalter.
Im übrigen gilt Haftungsausschluss. Weitere Details findest Du im Impressum.
Die Artikel sind geistiges Eigentum des/der jeweiligen Autoren,
alles andere © 1998 - 2022 by Hobbybrauer.de
Die Inhalte dieser Seite sind als RSS/RDF-Quelle verfügbar.
Die Website oder Teile daraus dürfen nicht ohne ausdrückliche Zustimmung von Michael Plum weiterverwendet werden.
© 2014 Michael Plum