Moderator Beiträge: 9432 Registriert: 12.11.2008 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 9.3.2009 um 10:50 |
|
|
Hallo,
Kennt sich jemand mit Gefriertruhen aus?
Unsere große gebrauchte Liebherr Gefriertruhe lief jetzt 3 Wochen ganz
hervorragend mit UT 200 Steuerung bei 6°-9°C.
Jetzt war sie eine Zeit lang aus und seither hat sie keine Leistung
mehr.
Wenn man sie ganz normal laufen lässt (ohne UT 200) dann kommt sie gerade
mal auf 4°C runter und läuft und läuft.
Kann man da noch was retten oder ist die reif für den Schrott?
Wär echt schade drum.
Stefan
|
|
Junior Member Beiträge: 36 Registriert: 4.10.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 9.3.2009 um 11:24 |
|
|
Hallo Stefan,
hatte genau dasselbe Problem! Da ist das System undicht und verliert
Kühlmittel. Leider ist es billiger zu verschrotten und eine "neue"
Gebrauchte zu kaufen, als zu reparieren!
Gruß
Bernd
|
|
Antwort 1 |
|
Moderator Beiträge: 9432 Registriert: 12.11.2008 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 9.3.2009 um 11:33 |
|
|
Das hab ich befürchtet.
Liegt das daren, dass man sie zu warm hat laufen lassen?
Wenn ich mir eine neue hole, will ich nicht nach 3 Wochen das selbe Problem
haben.
Eine Hoffnung hab ich noch, sie steht sehr nah an der Wand, vielleicht
verschaff ich ihr eitwas Luft und es lag an fehlender Wärmeabfuhr.
Sieht man das ausgelaufene Kühlmittel?
Stefan
|
|
Antwort 2 |
|
Senior Member Beiträge: 242 Registriert: 12.10.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 9.3.2009 um 12:37 |
|
|
normalerweise nicht - die Anlage
braucht ja keine Leistung zu bringen, wenn die Temp. zu hoch eingestellt
ist.
nein, das Verdampft...
[Editiert am 9.3.2009 um 12:39 von iXware]
____________________ MfG, Frank.
|
|
Antwort 3 |
|
Senior Member Beiträge: 169 Registriert: 7.11.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 9.3.2009 um 16:41 |
|
|
Es könnte auch der Kompressor im Eimer sein.
Sch..., hab meine Truhe auch 3 Monate abgestellt.
|
|
Antwort 4 |
|
Moderator Beiträge: 9432 Registriert: 12.11.2008 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 9.3.2009 um 16:56 |
|
|
Und ich bekomm ziemlich sicher eine neue gebrauchte von Bosch für 50
Euro.
Die hat aber nur 228 Liter Inhalt, das ist ungefähr die Hälfte der alten
Naja, solange das 60 Liter Faß reinpaßt...
Die braucht dann auch hoffentlich nicht mehr so viel Strom.
Macht das was, wenn die lange rumsteht?
Stefan
|
|
Antwort 5 |
|
Senior Member Beiträge: 169 Registriert: 7.11.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 9.3.2009 um 17:32 |
|
|
In dem Kältekreislauf ist Öl zur Kompressorschmierung und wenn
dein Kühli nicht undicht ist,dann hat sich der Kompressor eventuell
festgestanden. Deswegen soll man die Klimaanlagen in Autos
auch im Winter mal kurz anschalten.
|
|
Antwort 6 |
|
Moderator Beiträge: 9432 Registriert: 12.11.2008 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 9.3.2009 um 18:21 |
|
|
Der läuft aber wie irre und eine geringe Kühlleistung ist ja noch
vorhanden.
Wenn der Kompressor festgefressen wär, würde ja gar nix gehen.
Stefan
|
|
Antwort 7 |
|
Senior Member Beiträge: 169 Registriert: 7.11.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 9.3.2009 um 18:52 |
|
|
Nun ja,
der muss auch genügend Druck aufbauen und halten.
Im Autokompressor sind so Metallplättchen als Ventile,
da wird schon mal was undicht oder bricht ab.
Eine Diagnose wird schlecht möglich sein wegen
den fehlenden Serviceanschlüssen bei Hausgeräten
und der fehlenden Servicegeräte für die alten Kältemittel R12 usw.
Vielleicht ist ja wirklich das Kältemittel raus.
|
|
Antwort 8 |
|
Senior Member Beiträge: 226 Registriert: 12.12.2004 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 9.3.2009 um 20:04 |
|
|
Also, wenn der Kompressor läuft ohne schlimme Geräusche zu machen ist er
ok.
Wenn Kältemittel austritt kann man das nicht sehen weil es verdampft.
Aber an einer undichten Stelle kann, wenn das Leck groß genug ist auch oel
austreten. Dann würde man das Leck schnell gefunden haben.
Mit Sicherheit ist Kältemittelmangel die Ursache.
Wenn noch etwas Kühlleistung vorhanden ist, kann mann davon ausgehen das
Der Kompressor noch kein Vacuum gezogen hat, und man könnte einfach etwas
nachfüllen lassen.
Kühltemperaturen von 4°C ist kein Problem, umd schon mal gar nicht die
Ursache. Die Anlage läuft dann nur etwas Höher im Druck.
Also nachfüllen lassen und hoffen das das Leck nicht so groß ist, oder
andere besorgen.
mfg. uffz
( Kälteanlagenbauer)
____________________ Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume.
|
|
Antwort 9 |
|
Junior Member Beiträge: 22 Registriert: 14.3.2009 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 15.3.2009 um 15:58 |
|
|
Wie sieht den Dein Verflüssiger aus?
Das ist bei einen nicht industriegeräten die Rückwand der Truhe.
Wenn der total verdreckt ist oder im Warmen steht dann kann das flüssige
Kältemittel seine Wärme nicht abführen,
und so kann der Kühlrkreislauf keine richtige Leistung mehr ereichen.
Wäre vieleicht eine möglichkeit.
Es kann auch mal vorkommen das der Kapilarverdampfer einfriert,
da hilft das Geräte mal einen Tag lang abschalten und abtauen.
Wenn das alles nix bringt,dann ist wohl tatsächlich ein Kältemittelmangel
im Spiel.
|
|
Antwort 10 |
|
Moderator Beiträge: 9432 Registriert: 12.11.2008 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 15.3.2009 um 17:19 |
|
|
Die Wärme wird seitlich abgeführt und da ist eigentlich genug Platz da.
Außerdem hatte sie am Anfang ja Leistung, das Problem kam erst mit der Zeit
auf.
Die Gefriere stand zwei Jahre, bevor ich sie bekommen hab und ist auch
schon etwas älter.
Sie hat von Anfang an ziemlich Radau gemacht und ordentlich Strom
gefressen, ca 12 Euro im Monat (mit Stromzähler gemessen).
Da sie eh zu groß war (in dem kleinen Keller ist kaum noch Platz) werf ich
die morgen raus und bekomme eine kleinere sparsamere.
Trotzdem Danke für die Tips!
Stefan
|
|
Antwort 11 |
|
Posting Freak Beiträge: 2795 Registriert: 2.9.2003 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 15.3.2009 um 22:26 |
|
|
Durch den Transport kann schon mal eine Lötstelle aufgehen. Die Truhe
verliert dann schleichend ihr Kühlmittel. War bei mir auch so...
Wirtschaftlicher Totalschaden!
Gruß!
|
|
Antwort 12 |
|
Moderator Beiträge: 9432 Registriert: 12.11.2008 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 25.3.2009 um 09:05 |
|
|
Die neue Gefriere ist der Hit und ich kann jedem nur raten, eine UT 200
gesteuerte Gefriertruhe für die Kaltlagerung (oder auch Gärung) zu nehmen,
da kommt ein Kühlschrank vom Verbrauch nicht ran.
41 Liter Bier in halbliter Bügelflaschen mit Kasten wurden auf 0°C gekühlt
und anschließend bei 0-2°C 7 Tage gelagert.
Der Stromzähler zeigt für die ganze Aktion gerade mal 1,2 kWh an, das sind
ca 25 cent, im Monat also gerade mal ein Euro!
Das alte Monster hat das zwölffache gezogen, die hatte wirklich von Anfang
an eine Macke.
Je nachdem, ob man oben oder unten in der Truhe mißt, hat man allerdings
bis zu 4°C Temperaturdifferenz, drum hab ich jetzt einen PC-Lüfter
eingebaut, der mit dem UT 200 mitgeschaltet wird, das bringt einiges.
Stefan
|
|
Antwort 13 |
|
Member Beiträge: 94 Registriert: 9.4.2008 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 25.3.2009 um 14:20 |
|
|
Zitat von Boludo, am 25.3.2009 um
09:05 | Die neue Gefriere ist der Hit und ich
kann jedem nur raten, eine UT 200 gesteuerte Gefriertruhe für die
Kaltlagerung (oder auch Gärung) zu nehmen, da kommt ein Kühlschrank vom
Verbrauch nicht ran.
Stefan |
Das kommt auf das alter an. Neue
Kühlschränke verbrauchen auch nicht mehr. Warum sollten sie auch.?
Gruß
Klaas
|
|
Antwort 14 |
|
Moderator Beiträge: 9432 Registriert: 12.11.2008 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 25.3.2009 um 14:56 |
|
|
Ich hab mal wo gelesen, dass ein Kühlschrank 3-5 Euro Strom im Monat
zieht.
Kommt natürlich drauf an, was für einer und vor allem, wie oft man die Tür
öffnet.
Eine Gefriertruhe ist halt extram gut isoliert und die Kälte bleibt beim
Öffnen "unten drin".
Ich weiß auch nicht, wie die Kühlleistung im Vergleich zu einem Kühlschrank
ist, meine Gefriertruhe zieht jedenfalls extrem schnell runter und läuft
jetzt alle paar Stunden ein paar Minuten.
Alles natürlich nur subjektive Eindrücke, man müsste das mal im Vergleich
messen.
Stefan
|
|
Antwort 15 |
|
Gast
|
|
erstellt am: 25.3.2009 um 15:46 |
|
|
Es kommt vor allen Dingen auch darauf an, wo der Kühlschrank bzw. die
Kühltruhe aufgestellt ist: Im kühlen/kalten Keller oder in der warmen
Küche.
Grüße
Wolfgang
|
|