Senior Member Beiträge: 457 Registriert: 12.6.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 21.7.2010 um 15:32 |
|
|
Hallo allerseits. Ich habe nun ein Siemens Touch Panel. Welche Baugruppen
benötige ich nun um auf diesem nur die Temperatur (PT100), Liter der
Wasseruhr (Impulszähler) und "Eieruhr" anzuzeigen? Es soll vorerst nichts
automatisiert werden.
Reicht eine Simatic S7, Welche Typenbezeichnung, gibt es andere
Möglichkeiten? Gibt es einfache Schnittstellenmodule mit analogem
Eingang?
Gruß, Guido
|
|
Posting Freak Beiträge: 558 Registriert: 28.8.2009 Status: Offline
|
|
erstellt am: 21.7.2010 um 18:58 |
|
|
Hallo Guido,
welches Touchpanel hast du denn?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten die gewünschten Sachen mit Siemens zu
lösen:
1. Einsatz einer S7.Kompakt CPU. Diese hat bereits Analoge und digitale Ein
und Ausgäbge Onboard. Es ist auch ein Pt100 Eingang vorhanden. Wenn du
jedoch mehr Pt100 nutzen willst musst du mit den anderen Analogeingängen
arbeiten.
Schau mal hier:
https://eb.automation.siemens.com/goos/catalog/Pages/ProductD
ata.aspx?catalogRegion=WW&language=de&nodeid=10000729&tree=CatalogTree®i
onUrl=%2f#activetab=order&
2. Einsatz einer CPU auf ET200S Basis. Hier musst du eine ET200 CPU
einsetzen. An diese kannst du diverse Module andocken. Im Gegensatz zu
normalen S7-300 Baugruppen kannst du hier gezielter auf deine Anforderungen
eingehen.
Beispiel: 1x CPU, 1xPowermodul, 1xEingangsmodul 4DI, 1Modul für 2xPt100, 1x
Zählermodul und 1x Ausgangsmodul 4DO.
Schau mal hier:
https://eb.automation.siemens.com/goos/catalog/Pages/SearchRe
sult.aspx?search=IM151%20CPU&exact=n
Für die Programmierung benötigst du noch folgende Software:
Simatic Step 7
je nach Touchpanel benötigt du ProTool oder Win CC Flexible. Außerdem
solltest du auf die Softwareversion achten. Die neuen Panel oder CPUs sind
mit älteren Versionen nicht programmierbar.
Dann stellt sich noch die Frage der Programmierung.
Gruß Globetrotter
|
|
Antwort 1 |
|
Senior Member Beiträge: 457 Registriert: 12.6.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 22.7.2010 um 09:57 |
|
|
Auf dem Panel steht 6AV6 642
zu der S7 Kompakt wird nichts mehr dazu benötigt? Hat diese eine
Schnittstelle zum Panel?
Eigentlich benötige ich ja nur einen analogen Eingang (PT100) und einen
digitalen Eingang (Impulszähler von der Wasseruhr)
|
|
Antwort 2 |
|
Posting Freak Beiträge: 558 Registriert: 28.8.2009 Status: Offline
|
|
erstellt am: 22.7.2010 um 11:59 |
|
|
Bei dem Panel müsste es sich um ein TP177A oder TP177B handeln. Um dies
genauer zu bestimmen fehlen noch Daten
6AV6 642-?????-????.
Die Verbindung von der CPU zu dem Touchpanel erfolgt über die
MPI-Schnittstelle der CPU. Hierzu benötigt du nochmals Teile. Ich bin mir
nicht sicher ob es vorkonfektionierte Kabel gibt.
Wir benutzen eigentlich immer einen Profibusstecker mit PG-Buchse und einen
Profibusstecker ohne PG-Buchse für die Verbindung. So kannst du dann
Jederzeit über die PG-Buchse deinen Rechner zum Programmieren andocken.
Die Stecker werden über ein Profibuskabel angeschlossen. Diese kannst du
Dir dann entsprechend ablängen.
Gruß Globetrotter
|
|
Antwort 3 |
|
Senior Member Beiträge: 457 Registriert: 12.6.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 22.7.2010 um 12:18 |
|
|
Gehe ich recht in der Annahme das die LOGO keinen Möglichkeit hat um an das
Panel angeschlossen zu werden?
Gruß, Guido
|
|
Antwort 4 |
|
Posting Freak Beiträge: 558 Registriert: 28.8.2009 Status: Offline
|
|
erstellt am: 22.7.2010 um 17:36 |
|
|
Ja, das Panel lässt sich nicht an die Logo anbinden.
Beim Betrieb der Kompakt CPU oder der IM 151CPU benötigst du noch
zusätzlich eine Siemens Micro Memory Card.
Die Frage ob bei deinen Anwendungen der Betrieb einer S7 mit Panel nicht
über das Ziel geschossen ist.
Natürlich bist du mit der Kompakt CPU und dem Touchpanel für alle Sachen
offen.
Gruß Globetrotter
|
|
Antwort 5 |
|
Posting Freak Beiträge: 558 Registriert: 28.8.2009 Status: Offline
|
|
erstellt am: 22.7.2010 um 17:54 |
|
|
|
|
Antwort 6 |
|
Posting Freak Beiträge: 505 Registriert: 30.4.2004 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 23.7.2010 um 08:10 |
|
|
hi,
das du keine logo nehmen kannst ist ja schon klar. um aber noch eine
siemens möglichkeit in die runde zu werfen hier noch die S7-1200
http://www.automation.siemens.com/MCMS/PROGRAMMABLE-LOGIC-C
ONTROLLER/DE/SIMATIC-S7-CONTROLLER/S7-1200/Seiten/Default.aspx
sie soll der nachfolger der S7-200 sein und ist somit nicht so mächtig wie
eine der 300er serie. ausserdem sollte sie somit auch günstiger zu haben
sein.... wobei ich eben gesehen hab das wahrschinlich das panel wieder
nicht passt.... ok, war ne blöde idee. ich finde nur das du als sps neuling
ein wenig überforderst sein wirds. kuck mal ob du bei dir vor ort hife
bekommen kannst. evtl in bekannten oder verwantenkreis. ____________________ gruss
frank
____________________________
|
|
Antwort 7 |
|
Senior Member Beiträge: 457 Registriert: 12.6.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 23.7.2010 um 09:00 |
|
|
Sicher ist das über´s Ziel hinaus geschossen. Allerdings habe ich für das
Panel nicht bezahlen müssen weil die Touchfunktionen nicht mehr
funktionieren. Die Tasten lassen sich aber noch programmieren und bedienen
und auch optisch ist das Teil noch ok.
Gruß, Guido
Es ist übrigens ein OP177B 6AV6642-0DC01-1AX0
[Editiert am 23.7.2010 um 09:03 von kirmes]
|
|
Antwort 8 |
|
Posting Freak Beiträge: 558 Registriert: 28.8.2009 Status: Offline
|
|
erstellt am: 23.7.2010 um 18:07 |
|
|
Hallo Guido,
das Panel kannst du neben S7-300/400 auch an die S7-200 andocken.
Ein Betrieb mit einer S7-1200 ist mir auch nicht bekannt.
In der Bucht findest du mit Sicherheit Baugruppen von S7-300 oder S7-200.
Mit der S7-200 habe ich aber auch keine Erfahrungen.
Gruß Globetrotter
|
|
Antwort 9 |
|
Senior Member Beiträge: 457 Registriert: 12.6.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 24.7.2010 um 08:48 |
|
|
Danke, dann werde ich mal auf die Jagt gehen!
|
|
Antwort 10 |
|
Posting Freak Beiträge: 558 Registriert: 28.8.2009 Status: Offline
|
|
erstellt am: 25.7.2010 um 09:06 |
|
|
|
|
Antwort 11 |
|