Newbie Beiträge: 5 Registriert: 16.10.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 2.2.2009 um 21:02 |
|
|
Hallo zusammen,
nachdem ich fast 3 Tage an dem Error 5 rumgedocktert habe:
Es lag am Installationspfad der Software. Ei einer Installation unter ...
Eigene Dateien.. erscheint der Fehler, bei Installation unter
c:programme... oder direkt ins Root-Verzeichnis läuft alles einwandfrei.
Zur System: Windows XP, kein Office, kein ActiveX Pad oder so.
Vielleicht hilft meine Beobachtung ja weiter.
Gruß
Uwe
|
|
Antwort 100 |
|
Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 3.2.2009 um 11:02 |
|
|
Hallo Uwe,
kannst Du Deine Beobachtungen ggf. etwas detaillierter umschreiben, ich
bin nicht sicher ob ich das richtig aufgefasst habe.
Ich könnte diese Sache dann mit in die Doku packen.
Grüsse Thomas ____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 101 |
|
Newbie Beiträge: 5 Registriert: 16.10.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 3.2.2009 um 21:07 |
|
|
Hallo Thomas,
erst einmal Gratulation und Danke für die sehr gute Software!!!
Nun zu meiner Beobachtung:
Ich habe beim Setup das "Eigene Dateien"-Verzeichnis des angemeldeten
Benutzers ausgewählt, also die Vorgabe c:programmebrausoftware geändert.
Der Grund ist ein eigener User auf dem alten Laptop, um die SW von dem Rest
zu trennen. Mit diesem Verzeichnis ist es zum Error 5 gekommen, auch wenn
der User Admin-Rechte hatte.
Nach der Deinstallation habe ich dann erneut unter c rogrammebrauanlage installiert, die SW lief problemlos. Wieder
deinstalliert und unter c:brauanlage installiert: die SW lief wieder
einwandfrei.
Wieder deinstalliert und unter "Eigene Dateien" installiert: Wieder Error
5.
Office war installiert, führte aber unter "Eigene Dateien" zum selben
Fehler, ebenso die VB-Runtime.
Aktueller Stand: kein Office installiert, SW unter c:brauanlage läuft
problemlos.
Das ganze habe ich auf 2 unterschiedlichen Laptops mit XP ausprobiert,
einer davon ohne VB-runtime, ich konnte auf beiden das selbe Verhalten
beobachten.
Ich hoffe, dies hilft dir weiter.
Gruß
Uwe
|
|
Antwort 102 |
|
Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 4.2.2009 um 13:33 |
|
|
Hallo,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
Mir ist noch nicht klar warum es unter "Eigene Dateien" nicht funktionieren
soll,
dies können Computer-Freaks sicher schnell beantworten.
Vielleicht sind dort die Zugriffs-Rechte eingeschränkt?
Wie auch immer, ich werde diesen Sachverhalt in der Doku der n6achsten
Version beschreiben.
Grüsse Thomas ____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 103 |
|
Newbie Beiträge: 5 Registriert: 16.10.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 4.2.2009 um 19:50 |
|
|
Hallo Thomas,
ich habe keine Ahnung von VB-Programmierung. In meiner Praxis als IT-Leiter
gibt und gab es immer wieder Probleme mit Verzeichnissen, eine Leerzeichen
im Namen enthalten. Ist nur eine Vermutung, werd es mal ausprobieren.
Hab vor 20 Jahren mit IT angefangen, tu mich aber immer noch schwer mit den
"modernen", sprechenden Windows-Verzeichnisnamen. Hab schon viele Programme
gesehen, den in den Codes mit dem Leerzeichen nicht klar kamen.
Gruß
Uwe
|
|
Antwort 104 |
|
Newbie Beiträge: 5 Registriert: 24.2.2009 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 26.2.2009 um 07:21 |
|
|
Hallo,
ich bin neu hier, aber schon lange Mitleser.
Ich modifiziere zur Zeit gerade meinen Paelabrenner (17 KW ) mit einer
Lockflamme, um danach die Brausoftware einsetzen zu können.
Als PC würde ich eigentlich gerne eine kleinen ACER 8,9" (Acer Aspire One
A110L z.Z. bei uns für 299.-- Fr. erhltlich) einsetzen.
Leider hat der kleine Acer keine serielle und auch keine paralelle
Schnitstelle. Mit einer USB Dock funktioniert es wohl auch nicht.
Gibt es einen Weg die SW an neuzeitliche Schnitstellen ( USB ) zu
gewöhnen?
Ansonsten super SW, besten Dank
Gruss
Remo
PS: Gibt es bereits eine Rezeptdatenbank (*.rez) für die Brausoftware
|
|
Antwort 105 |
|
Posting Freak Beiträge: 2947 Registriert: 15.11.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 26.2.2009 um 08:18 |
|
|
Hallo appi!
Wie kommst Du darauf? Es gibt scheinbar sogar einen Haufen diese Wandler,
die gut funktionieren. Die Brausoftware selbst wäre zwar an diesen
neuzeitlichen Schnickschnack wie USB anpaßbar, aber das ist nciht so ganz
der Sinn der Sache. Ich weiß von Thomas, daß das zwar auf seiner To
Do-Liste steht. Aber damit werden auch andere Ansprüche an die Hardware für
die Messung gestellt. Du müßtest Dir aufwändige Adapter und Relaiskarten
entweder bauen oder kaufen. Leider ist es dann mit zwei Dioden und etwas
Draht nicht mehr getan. Für die USB-HArdware hat aber bereits das
Forumsmitglied Alex (alias Dunkelbrauer) etwas entwickelt:
http://www.hobbybrauer.de/modules.php?name=eBoard&file=viewth
read&tid=6634
Viele Grüsse,
Alex ____________________ Home brewing
More control. Less risk.
If I had to explain you wouldn't understand.
|
|
Antwort 106 |
|
Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 26.2.2009 um 18:08 |
|
|
Hallo Remo,
schön dass Dir die Software gefällt.
gut funktionieren sollen PCMCIA-Karten-Adapter.
Alex hat ja bereits schon einige Dinge erwähnt.
Hinzukommt dass ich für die Ansteuerung der USB-Ports die Software in
VB.Net
neuschreiben müsste. Dazu habe ich momentan leider keine Zeit, reizen
würde es mich natürlich schon.
daher empfehle ich zunächst einmal PCMCIA-Karten mit COM- und Parallelport
einzusetzen.
Gruss Thomas ____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 107 |
|
Newbie Beiträge: 5 Registriert: 24.2.2009 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 28.2.2009 um 07:20 |
|
|
Hallo Alex und Thomas
danke für den Feedback. Ich werde die Lösung von Thomas auf einem alten
Dell mit Dockingstation betreiben.
Warte nur noch auf die Relaiskarte ( 10 euro bei Pollin.de ).
Gruss und ein tolles Weekend
Remo
www.remise-braui.ch
|
|
Antwort 108 |
|
Senior Member Beiträge: 100 Registriert: 4.8.2008 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 28.2.2009 um 09:44 |
|
|
Hoi Remo,
Eine schöne Brauerei hast du. Ich werde im Sommer auch eine im st.galler
Rheintal bauen. Von wo hast du die vielen schönen Bierkegs?
Gruess
Ronen
|
|
Antwort 109 |
|
Newbie Beiträge: 5 Registriert: 24.2.2009 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 28.2.2009 um 16:57 |
|
|
hoi ronen
danke für die blumen. wir haben genügend 10 lt. kegs und würden noch gegn
20 liter oder 50 liter kegs tauschen.
wo im rheital braust du bier?
gruss remo
www.remise-braui.ch
|
|
Antwort 110 |
|
Senior Member Beiträge: 100 Registriert: 4.8.2008 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 28.2.2009 um 19:41 |
|
|
Hallo Remo,
Ich braue in Balgach. momentan noch im Freien oder im keller. Aber im
Sommer sollte ich die alte Waschküche vom Mieter bekommen. Dan kann ich
mich fest einrichten.
Ich habe leider noch keine KEG's, möchte aber umsteigen. Bishher fülle ich
meine 55lt pro Sud immer in Flaschen ab.
Wir könnten uns ja sonst einmal über s Brauen ein bisschen austauschen.
Gruess
Ronen
|
|
Antwort 111 |
|
Newbie Beiträge: 8 Registriert: 10.5.2010 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 30.11.2010 um 13:20 |
|
|
Hallo Spezialisten,
ich brauche etwas Hilfe.
Ich habe mich nun 2 Wochen durch das Forum gelesen und finde keine
Antwort(en)
Ich habe:
Die Relaiskarte tut.
Win XP und Microsoft Works auf einem Laptop
Ich habe die Schaltung von Lena Franke(oder so) nachgelötet.
Ich habe die Beinchen zusammengeschlossen.
Die Schaltung tut. Todsicher, da auf PC läuft.
Auf meinem PC läuft sie nur am Laptop nicht.
Ich habe mich durch Antwort 21 durchgearbeitet und bekommen wenn ich
digitemp_ds9097 -i -a -s /dev/ttyS0 eingebe:
owAcquire: failed to set attributes:No error
Error 24 : failed to initialize system resources
Am Bios kann es auch nicht liegen, da ich auf Auto gestellt habe.
Vielen Dank im Voraus
MfG Sam
|
|
Antwort 112 |
|
Junior Member Beiträge: 48 Registriert: 11.2.2010 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 30.11.2010 um 16:58 |
|
|
Hi Sam
Das kann am Laptop liegen da aus Stromspargründen die Schnittstellen anders
mit Spannung versorgt werden. Ein ähnliches Problem hatte ich selbst auch.
Daher hatte ich am Laptop eine externe Versorgung für die 1-Wire
Schaltung.
Gruß Werner
|
|
Antwort 113 |
|
Senior Member Beiträge: 198 Registriert: 30.11.2010 Status: Offline
|
|
erstellt am: 4.12.2010 um 02:51 |
|
|
Hallo Thomas,
grossartige Software. Leider habe ich Schwierigkeiten meine USB Relaiskarte
http://global.ebay.com/USB_IO_DAQ_Automation_4_Relay_8_ADC_
4_DAC_4_PWM_UART_/120632128996/item
zusammen mit deiner Soft zum Laufen zu bringen. Meine Anregung waere fuer
zukuenftige Revisionen externen Routinen den Status der Ausgabe des
Paralellports per Datei zusaetzlich zur Verfuegung zu stellen. Deine Soft
braeuchte nur das Byte des Paralellports in ein File auszugeben. Damit kann
man dann fast alles selber einbinden.
Vielen Dank im Voraus und viele Gruesse aus Santa Catarina,
Wolfi
[Editiert am 4.12.2010 um 02:57 von weisswolf]
|
|
Antwort 114 |
|
Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 4.12.2010 um 11:26 |
|
|
Ola noch ein Brasilianer ;-)
Hallo und liebe Grüsse nach Santa Catarina.
Eine Auslagerungs-Datei als Schnittstelle funktioniert selbstverständlich
immer, sowie es ja auch beim Dallas-Sensor
unter Verwendung von Digitemp mit der Log-File gemacht wird.
Wäre also eine Möglichkeit.
Ich könnte da mal ne Test-Version für Dich erstellen.
Schick mir ne pm.
Gruss Thomas ____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 115 |
|
Senior Member Beiträge: 198 Registriert: 30.11.2010 Status: Offline
|
|
erstellt am: 4.12.2010 um 13:29 |
|
|
Hallo Thomas,
dein Vorschlag mit der TestVersion wäre sehr hilfreich.
Wäre toll, wenn du mir die Dateien mailen könntest.
Meine Adresse lautet: ein_deutscher@yahoo.com
Herzlichen Dank im Voraus und nochmals Grüße aus Camboriu, SC
[Editiert am 5.12.2010 um 15:15 von weisswolf]
|
|
Antwort 116 |
|
Newbie Beiträge: 8 Registriert: 10.5.2010 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 10.12.2010 um 19:02 |
|
|
Hallo Brauer
sorry wenn ich noch mal frage, aber ich bekommen das nicht zum laufen.
am PC tut alles, wenn ich den Laptop anklemme, geht die
Temperatursteuerung
von der lenafranke nicht. Gerne würde ich mit dem Laptop brauen. Ich habe
mir jetzt so ein
Einklicksteil geholt, da ich dachte, dass dann das Problem behoben sein
könnte.
Auch habe ich im Energieschema herumgedoktert, dass der Laptop volle
Leistung bringt.
Jetzt hab ich schon antwort bekommen, daß ich einfach 5Volt
mit dazuklemmen soll.
Gleichspannung oder Wechselspannung?
WOHIN?
an den COM1 Port ?
an die Füßchen?
an die Platine ?
Danke für eure Geduld und eure Antworten.
Mfg Finkson
(mittlerweile durstig, da kein Nachschub rollt)
|
|
Antwort 117 |
|
Newbie Beiträge: 4 Registriert: 10.12.2010 Status: Offline
|
|
erstellt am: 11.12.2010 um 13:30 |
|
|
Hallo Ihr Brauer
Ich wollte mir heute die Brausoftware V49 von Samba + Bier installieren.
Beim starten der Software kam der erste Fehler "COMDLG32.ocx" nicht
vorhanden. Ok habe es von meinem zweiten Rechner kopiert. Dann der zweite
Fehler FM20.dll nicht korrekt registriert. Wieder kopiert und nochmals neu
gestartet.
Jetzt steht da Runtime Error:'7' Out of Memory und ich komme nicht
weiter.
Hat schon einmal jemand dieses Problem gehabt?
Danke für Eure Hilfe
|
|
Antwort 118 |
|
Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 11.12.2010 um 14:05 |
|
|
Hallo bluetaz,
schau mal, bei der downgeloadeten Software ist eine Doku dabei. Dir wird
Dir sicher helfen ;-)
Gruss Thomas ____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 119 |
|
Newbie Beiträge: 4 Registriert: 10.12.2010 Status: Offline
|
|
erstellt am: 12.12.2010 um 20:19 |
|
|
Hallo Thomas
Im Downlad habe ich keine grosse Dokumentation gefunden. Ich habe mir die
neuste Version von VB6 runtergeladen und nochmals installiert. mit dem
Ergebnis dass MSSTDFMT.DLL fehlt. Ok habe diese DLL auch noch eingefügt hat
nichts genützt. Die DLL muss noch registriert werden. Die Anweisung habe
ich in einem Forum gefunden:
Starte ein DOS-Fenster, wechsle in das WindowsSystem32-Verzeichnis und gib
folgenden Befehl ein:
C:WINNTsystem32>regsvr32.exe MSSTDFMT.DLL
wobei sich die Datei regsvr32.exe ebenfalls im System32-Verzeichnis
befinden muss.
Jetzt funktioniert das ganze
Gruss Oliver
|
|
Antwort 120 |
|
Junior Member Beiträge: 18 Registriert: 27.3.2009 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 12.12.2010 um 21:58 |
|
|
Zitat von Finkson, am 10.12.2010 um
19:02 | Hallo Brauer
sorry wenn ich noch mal frage, aber ich bekommen das nicht zum laufen.
am PC tut alles, wenn ich den Laptop anklemme, geht die
Temperatursteuerung
von der lenafranke nicht. Gerne würde ich mit dem Laptop brauen. Ich habe
mir jetzt so ein
Einklicksteil geholt, da ich dachte, dass dann das Problem behoben sein
könnte.
Auch habe ich im Energieschema herumgedoktert, dass der Laptop volle
Leistung bringt.
Jetzt hab ich schon antwort bekommen, daß ich einfach 5Volt
mit dazuklemmen soll.
Gleichspannung oder Wechselspannung?
WOHIN?
an den COM1 Port ?
an die Füßchen?
an die Platine ?
Danke für eure Geduld und eure Antworten.
Mfg Finkson
(mittlerweile durstig, da kein Nachschub rollt)
|
Hi Finkson
das gleiche Problem hatte ich auch, ich hab dann ein altes Ladegerät von
nem Handy genommen das liefert 4,8V Gleichspannung.
Ich hab die Schaltung nach Lena Franken nachgebaut also 2 Pins
angeschlossen und dann an den freien Pin den plus und an grd also den
anderen äußeren Pin minus.
Ich hab jetzt mit der Anlage 6 mal gebraut und alles ohne probleme also
läuft super.
hoffe ich konnte helfen
Grüsse aus Norwegen
Matthias
|
|
Antwort 121 |
|
Newbie Beiträge: 4 Registriert: 21.11.2010 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 16.12.2010 um 21:25 |
|
|
Hallo Samba&Bier-Fans, ich finde die Software genial und würde sehr gerne
damit brauen, und zwar auf meinem Laptop. Da läuft das Lena Franken
Thermometer nicht, auf dem PC gehts wunderbar, dann hab ich mir das
Thermometer aus Hongkong kommen lassen, funkt super, hat aber leider den
falschen Dateinamen aus Ausgabedatei und darin sind viele unnötig Werte die
Samba&Bier nicht versteht. Hat jemand auch das Teil (der Link ist http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=32061321
4019 ) und weiß wie ich eine LOG.TXT daraus machen kann und die
überflüssigen Werte aus der Datei bekomme ? Ich wünsche allen gut Sud und
möchte die Autoren von Samba&Bier ganz besonders für Ihre tolle Arbeit
beglückwünschen. Gruß, Peter
|
|
Antwort 122 |
|
Junior Member Beiträge: 48 Registriert: 11.2.2010 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 17.12.2010 um 06:39 |
|
|
Hallo Peter
Ich habe das selbe Gerät
Ich zitiere mich mal selbst:
Ich verwende dazu auch Digitemp allerdings in einer anderen Version.
http://www.digitemp.com/software/windows/dtreg25.zip
Aufruf erfolgt mit:
digitemp -s2 -i -a -d1 -l log.txt -o"%.2C" -n50000
damit schreibt mir die Software die Daten in das Logfile.
Für den 1-Wire Wandler selbst muß ein Treiber installiert werden (Seriell
auf USB) dann kann man die USB Schnittstelle wie eine Com Schnittstelle
ansprechen.
Gruß Werner
[Editiert am 17.12.2010 um 06:41 von Wene]
|
|
Antwort 123 |
|
Newbie Beiträge: 4 Registriert: 21.11.2010 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 18.12.2010 um 20:56 |
|
|
Hallo Wene, du bist der Held , vielen Dank für den zielführenden Tipp.
Funktioniert super mit Samba&Bier. Freue mich schon tierisch aufs Brauen,
leider bekomme ich erst am 27. Malz, dafür aber 50kg für schlappe 32
Euronen , wünsche allen
Gut Sud und alle Gute, Gruß, Peter
|
|
Antwort 124 |
|