Senior Member Beiträge: 169 Registriert: 2.2.2014 Status: Offline
|
|
erstellt am: 19.3.2014 um 08:45 |
|
|
Zitat von Gru, am 18.3.2014 um
11:25 |
Wahrscheinlich macht der Silvercest eine Schwingungspaketsteuerung des
Triac, das ist bei einer Last wie einer Heizung völlig ausreichend und
erzeugt auch weniger Störungen.
|
Es kommt natürlich auch auf die Geschwindigkeit an, mit der ein- und
ausgeschaltet wird, aber derartige Lasten dürfen ausschließlich über eine
Paketsteuerung geregelt werden. Phasenan- und Abschnitt sind verboten (bei
Heizungen maximal bis 80W soweit ich entsinne). Auf mikrocontroller.net war
mal ein interessanter Thread dazu. Dort berichtete einer von seinem
"Missgeschick". Er hatte allerdings eine Wellenpaketsteuerung gebaut, die
nur eine Halbwelle durchließ. Das grillte ihm allerdings jede Menge
Elektronik.
Der klassische Zweipunktregler hat neben seinem primitiven Aufbau eben den
Vorteil, dass er viel zu träge ist, um nennenswert Störungen zu
verursachen.
[Editiert am 19.3.2014 um 08:47 von Gladii]
|
|
Antwort 25 |
|
Senior Member Beiträge: 136 Registriert: 30.6.2013 Status: Offline
|
|
erstellt am: 19.3.2014 um 09:09 |
|
|
da ist, glaube ich, noch ein Kondensator und ein Widerstand vor dem MOC,
die habe ich nicht mitgezeichnet, genauso wie die nicht verwendeten
Busleitungen.
Gruß
Gert ____________________ Eigen Maisch' und Sud
|
|
Antwort 26 |
|
Senior Member Beiträge: 169 Registriert: 2.2.2014 Status: Offline
|
|
erstellt am: 19.3.2014 um 09:18 |
|
|
Klingt nach einer Entprellung für den Kontakt.
|
|
Antwort 27 |
|
Senior Member Beiträge: 136 Registriert: 30.6.2013 Status: Offline
|
|
erstellt am: 19.3.2014 um 15:18 |
|
|
Zitat von Kuchlbraeu, am 19.3.2014 um
08:34 | Hi!
...
Das hier wäre jetzt mein Ansatz, für eine umschaltbare, externe
Steuerung.
Ohne die vorhandenen Temperatursensoren, aber mit der Möglichkeit der
Stromversorgung für die Steuerung.
|
Hallo Martin,
sehr ordentliche Bilder.
wozu würdest du 12 V raus rausführen, Steuerung damit stromversorgen ?
Masse musst du dann aber auch noch rausführen. Sonst hängt deine 12 V in
der Luft und eine eventuelle Steuerspannung am J auch.
Oder steh ich aufm Schlauch ?
Gruss
Gert ____________________ Eigen Maisch' und Sud
|
|
Antwort 28 |
|
Senior Member Beiträge: 396 Registriert: 6.11.2012 Status: Offline
|
|
erstellt am: 19.3.2014 um 15:44 |
|
|
Ja, das wäre
die Idee dahinter. Wenn im Silvercrest ohnehin schon ein sauberes Netzteil
verbaut ist, warum dann dieses nicht gleich mit nutzen?
Nein, stehst Du
nicht.
GND hab ich, der Übersichtlichkeit zu liebe, weggelassen. So wie auch die
pull-downs für die Temperaturfühler, das sonstige Gedöns rund um den
Optokoppler und den dritten, unbelegten Fühlersteckplatz.
Es sollte eigentlich nur eine einigermaßen ersichtliche Darstellung der
Logik sein und kein kompletter Schaltplan.
Natürlich muss GND dann auch noch mit raus.
Im Grunde kann man, soweit ich das sehe, alle Eingriffe an der Verbindung
zwischen Logik- und Leistungsplatine vornehmen. Dazu müsste man das
Originalkabel nicht einmal zerschneiden, sondern könnte einfach einen
entsprechenden Adapter dazwischen hängen. Wenn ich mich recht erinnere sind
es JST-XH Stecker
Und - je mehr ich darüber nachdenke, desto sympathischer wird mir auch die
Idee mit dem Klinkenstecker, auch wenn ich die Dinger eigentlich nicht
leiden kann .......
LG
Martin
edit: Das wäre eine Variante für Klinkenstecker.
Im Grunde das, was Gert auch gemacht hat, nur mit der zusätzlichen
Spannungsversorgung.
[Editiert am 23.3.2014 um 09:53 von Kuchlbraeu]
|
|
Antwort 29 |
|
Senior Member Beiträge: 183 Registriert: 22.1.2014 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 15.4.2014 um 18:31 |
|
|
Noch was anderes... ...ich überlege gerade ob es sinvoll wäre mal einen
Thread bezüglich "PID Parameter Einkocher" zu eröffnen. Mich würde wunder
nehmen welche Einstellungen andere mit welcher Software verwenden. So
würden wir vielleicht gute Wert finden..?
[Editiert am 15.4.2014 um 18:34 von chixxi]
|
|
Antwort 30 |
|
Newbie Beiträge: 2 Registriert: 2.6.2014 Status: Offline
|
|
erstellt am: 2.6.2014 um 16:18 |
|
|
@Kuchlbraeu:
Hast Du mit Deinem Projekt inzwischen Erfolg gehabt?
|
|
Antwort 31 |
|
Senior Member Beiträge: 118 Registriert: 28.2.2014 Status: Offline
|
|
erstellt am: 2.6.2014 um 20:14 |
|
|
Abend,
Ein sehr interessantes Projekt, ich habe großes Interesse! Über Fortführung
würde ich mich freuen
Gruss
|
|
Antwort 32 |
|