ACHTUNG: Auf dieses Forum kann nur noch lesend zugegriffen werden. Falls Du hier im alten Forum bereits registriert warst, musst Du Dich im neuen Forum mit dem gleichen Usernamen UND der gleichen E-Mailadresse NEU registrieren, damit Dein Ranking (Anzahl Deiner Posts) aus diesem Forum ins neue mit übernommen wird. Zum neuen Forum geht's hier

     
Autor: Betreff: Personenschutzschalter (FI) im Brauraum
Member
Member


Beiträge: 93
Registriert: 17.4.2014
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 16.9.2014 um 10:53  
Hallo Leute,

plane gerade meinen Brauraum bzw. Unterverteilung (Strom).

Haben jetzt ne 5*6mm² Zuleitung mit, welche mit 3*35A abgesichert(NeoZed Element).

Bin mir noch unsicher, ob ich nen FI verbaue oder nicht.

Strom wird professionell gemacht, Entscheidung ob FI oder nicht wurd mir freigestellt, Freund(Elektriker) meinte ist eigentlich nicht notwenig für Brauraum, kann man aber trotzdem machen.

Was meint ihr?

Vielen Dank für die Antworten

Viele Grüße

Jonas
Profil anzeigen
Senior Member
Senior Member

PabloNop
Beiträge: 107
Registriert: 28.7.2013
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 16.9.2014 um 11:05  
Ich würde es machen. Bei Neubauten ist das ja auch inzwischen Standard.
Profil anzeigen Antwort 1
Posting Freak
Posting Freak

klostersander
Beiträge: 1181
Registriert: 19.9.2011
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 16.9.2014 um 11:13  
Da du im Brauraum viel mit Wasser arbeitest würde ich dazu anraten.

Gruß Matze


____________________
Auch Wasser ist ein edler Tropfen, kocht man es mit Malz und Hopfen.
Profil anzeigen Homepage besuchen Antwort 2
Member
Member

knallfix
Beiträge: 55
Registriert: 10.9.2006
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 16.9.2014 um 11:56  
Bei uns in der Schweiz müsste man einen FI einbauen, ist doch eigentlich ein sogenannter Nassraum. Zu empfehlen ist es auf jeden Fall.
Gruss und Gut Sud
Profil anzeigen Antwort 3
Junior Member
Junior Member


Beiträge: 30
Registriert: 4.1.2014
Status: Offline
red_folder.gif erstellt am: 16.9.2014 um 12:32  
Hallo,

ich würde auf alle Fälle empfehlen einen FI-Schutzschalter zu verbauen (30mA)

Gruß
Profil anzeigen Antwort 4
Posting Freak
Posting Freak

vade
Beiträge: 1163
Registriert: 25.6.2007
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 16.9.2014 um 12:46  

Zitat von knallfix, am 16.9.2014 um 11:56
Bei uns in der Schweiz müsste man einen FI einbauen, ist doch eigentlich ein sogenannter Nassraum. Zu empfehlen ist es auf jeden Fall.
Gruss und Gut Sud

zum das ganz richtig zu stellen: seit diesem jahr MUSS in der schweiz JEDE sicherungsgruppe mit einem FI ausgerüstet sein, ausser: kochherd, seperate kühlschrank steckdose.

es gibt verschiedene FI (in der schweiz):

10mA für personenschutz
30mA für personenschutz
300mA für sachschutz

die selben abstuffungen gibt es auch in deutschland (siehe abb broschüre über din vde 0100-410 aus dem jahr 2009


____________________
Gruss aus der Schweiz, Dave aka Vade

meine 50l Anlage Biersektenmitglied 697 Schweizer Brauereien
Profil anzeigen E-mail senden Antwort 5
Posting Freak
Posting Freak

rattenfurz
Beiträge: 2512
Registriert: 11.7.2012
Status: Offline
red_folder.gif erstellt am: 16.9.2014 um 12:49  

Zitat von Parga, am 16.9.2014 um 10:53

Strom wird professionell gemacht, Entscheidung ob FI oder nicht wurd mir freigestellt, Freund(Elektriker) meinte ist eigentlich nicht notwenig für Brauraum, kann man aber trotzdem machen.


FI ist bei Stromkreisen mit Steckdosen Pflicht.

Es geht wahrscheinlich um die Frage, ob du einen eigenen FI nur für den Brauraum haben möchtest, oder?

Ein 40A/0,03A RCD kostet zwischen 40 und 50€ - den willst du haben.

Falls machbar, würde ich dir empfehlen, Licht und eventuell auch Abzugshaube über einen eigenen zu legen. Sollte es mal zu austretendem Wasser kommen, stehst du nicht sofort im Dunkeln da.


Ich bin am Überlegen, aber ein 10mA-RCD wäre wahrscheinlich zu sensibel, wenn du mit Induktion arbeitest und einige Schaltnetzteile dran hast.


[Editiert am 16.9.2014 um 12:50 von rattenfurz]



____________________
Der Porter, den man in London gemeiniglich Bier zu nennen pflegt, ist unter den Malz-Getränken das vollkommenste.
http://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/hd/content/pageview/181 7246

Im neuen Forum als 'philipp' bekannt.
Profil anzeigen Antwort 6
Posting Freak
Posting Freak

Gambrinus zu Borbetomagus
Beiträge: 3085
Registriert: 2.6.2012
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 16.9.2014 um 13:02  
Ist ein Frequentumrichter im Einsatz muss ein Allstromsensitiver FI verbaut werden. Die sind sehr teuer. Ansonsten immer ein FI. Bei Geräten bis 32A und Stecker geht man von Ortsferänderlichen Geräten aus und da ist mittlerweile auch in D ein FI vorgeschrieben. Also FI :thumbup:


____________________
Zertifiziertes Mitglied der "Worschtmarktbrauerbubenbieratenbartei" WBBBB
Profil anzeigen Antwort 7
Senior Member
Senior Member

Tron
Beiträge: 362
Registriert: 3.1.2012
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 16.9.2014 um 14:06  
FI würde ich immer nehmen! Es geht um DEINE Sicherheit! Aufteilung auf mehrere Kreise sinnvoll aus genannten Gründen.

Einzige Ausnahme sind reine Lichtstromkreise.

*Klugscheiß an*

Die Teile heissen nicht mehr Fi sondern RCD.... Residual Current protective Device

*Klugscheiß aus*


____________________
Gruß

Mario
Profil anzeigen Antwort 8
Member
Member

peka76
Beiträge: 52
Registriert: 12.9.2013
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 16.9.2014 um 21:13  
FI auf jeden Fall auch separat im Brauraum.

EDIT: Den nachfolgenden "Ratschlag" aus Gründen der allgemeinen Personensicherheit entfernt.

Gruß
peka

P.S. Dann aber nicht anfassen ;)


[Editiert am 17.9.2014 um 08:37 von tauroplu]
Profil anzeigen Antwort 9
Posting Freak
Posting Freak

rattenfurz
Beiträge: 2512
Registriert: 11.7.2012
Status: Offline
red_folder.gif erstellt am: 17.9.2014 um 07:40  
EDIT: Den nachfolgenden "Ratschlag" aus Gründen der allgemeinen Personensicherheit entfernt.

???

Das ist unzulässig, dumm und saugefährlich.

(Und es gibt Alternativen wie: In die Sonne stellen.)


[Editiert am 17.9.2014 um 08:37 von tauroplu]



____________________
Der Porter, den man in London gemeiniglich Bier zu nennen pflegt, ist unter den Malz-Getränken das vollkommenste.
http://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/hd/content/pageview/181 7246

Im neuen Forum als 'philipp' bekannt.
Profil anzeigen Antwort 10
Posting Freak
Posting Freak

Hesse
Beiträge: 970
Registriert: 7.7.2012
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 17.9.2014 um 07:56  

Zitat von peka76, am 16.9.2014 um 21:13
FI auf jeden Fall auch separat im Brauraum.
EDIT: Den nachfolgenden "Ratschlag" aus Gründen der allgemeinen Personensicherheit entfernt.

Gruß
peka

P.S. Dann aber nicht anfassen ;)



Lieber Peka,
ich glaube Du bist Dir über die Tragweite Deines, bestimmt gut gemeinten, Tipps nicht bewusst.
Und das ist noch sehr vorsichtig ausgedrückt. Es geht hier um Menschenleben.


[Editiert am 17.9.2014 um 08:37 von tauroplu]



____________________
Guten Sud
Henner
_________________________

Mal bin ich Hund, mal bin ich Baum.
Profil anzeigen Antwort 11
Senior Member
Senior Member

Kelte
Beiträge: 184
Registriert: 19.11.2013
Status: Offline
red_folder.gif erstellt am: 17.9.2014 um 07:58  
Lohnt sich erst richtig, wenn die Hütte abfackelt. Zahlt keine Versicherung. Da ist so nen Theater schon ein geeignetes Objekt.
Und wenn man nicht so am eigenen Leben hängt, auch ne gute Wahl.

Und noch nebenbei... FI-Schalter heissen nicht RCD, sondern RCCB. RCD ist die Obergruppe, also die Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen. ;)
Profil anzeigen Antwort 12
Posting Freak
Posting Freak

rattenfurz
Beiträge: 2512
Registriert: 11.7.2012
Status: Offline
red_folder.gif erstellt am: 17.9.2014 um 08:13  

Zitat von Kelte, am 17.9.2014 um 07:58
Lohnt sich erst richtig, wenn die Hütte abfackelt. Zahlt keine Versicherung. Da ist so nen Theater schon ein geeignetes Objekt.



BTW, nur um das mal zu demonstrieren, auch in Verbindung mit einem Theater:
http://www.echo-muenster.de/node/35943

2008 ist in Münster aufgrund einer defekten Lampe ein Teil des Theaters abgebrannt.


____________________
Der Porter, den man in London gemeiniglich Bier zu nennen pflegt, ist unter den Malz-Getränken das vollkommenste.
http://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/hd/content/pageview/181 7246

Im neuen Forum als 'philipp' bekannt.
Profil anzeigen Antwort 13
Senior Member
Senior Member

Kelte
Beiträge: 184
Registriert: 19.11.2013
Status: Offline
red_folder.gif erstellt am: 17.9.2014 um 09:13  
Jo, da geht was.

Und die war nicht mal absichtlich zum Trocknen an einem ungesicherten Stromkreis angeschlossen. ;)


[Editiert am 17.9.2014 um 09:19 von Kelte]
Profil anzeigen Antwort 14
Moderator
Posting Freak


Beiträge: 1253
Registriert: 21.12.2005
Status: Offline
Geschlecht: männlich
red_folder.gif erstellt am: 17.9.2014 um 10:26  
Habee mir für meinen Brauraum auch eine völlig neue Unterverteilung gebaut. Incl. NeoZed und FI. Ist zwar alles ne Menge Geld, aber mein Leben ist es mir Wert.


____________________
"Wer kein Bier hat, hat nichts zu trinken"
(M. Luther)
Profil anzeigen Antwort 15
       

 
  
 

Alle Logos und Warenzeichen auf dieser Seite sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und Lizenzhalter.
Im übrigen gilt Haftungsausschluss. Weitere Details findest Du im Impressum.
Die Artikel sind geistiges Eigentum des/der jeweiligen Autoren,
alles andere © 1998 - 2022 by Hobbybrauer.de
Die Inhalte dieser Seite sind als RSS/RDF-Quelle verfügbar.
Die Website oder Teile daraus dürfen nicht ohne ausdrückliche Zustimmung von Michael Plum weiterverwendet werden.
© 2014 Michael Plum