Senior Member Beiträge: 101 Registriert: 25.2.2010 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 26.2.2010 um 10:59 |
|
|
Hallo Leute bin neu hier, hab eine Frage bezüglich der
Steuerungseinheit,
hat schon mal jemand die Steuerung über eine C-Control Pro Unit laufen
lassen?
|
|
Senior Member Beiträge: 110 Registriert: 16.11.2005 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 26.2.2010 um 11:54 |
|
|
Hallo joshi,
ich steuere über eine C-Control 1 Station 2. Diese läuft vollständig
autark. Siee kann jedoch optional seriell von MASHIT (PC-Software)
gesteuert werden. Die Pro Unit ist ganz schön heavy für die simple Aufgabe.
Dann nimm lieber etwas Industrietaugliches, wenn es was Besseres sein soll.
Siemens ET200S, Beckhoff oder Wago fallen mir da ein. Da hast du
wahrscheinlich auch weniger Probleme mit der EMV (Elektromagnetische
Verträglichkeit). Meine Zündtrafoleitung (ich braue mit Gaskocher) hat am
Anfang ganz schön gestört und Abstürze verursacht, bis ich sie geschirmt
habe.
|
|
Antwort 1 |
|
Senior Member Beiträge: 101 Registriert: 25.2.2010 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 26.2.2010 um 12:30 |
|
|
Vielen dank für die Antwort,
weist du ob mit der C-Control Unit die Software Mash it funktioniert?
|
|
Antwort 2 |
|
Senior Member Beiträge: 110 Registriert: 16.11.2005 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 26.2.2010 um 14:14 |
|
|
Es funktioniert jeder Controller mit dieser Software, sofern er serielle
Kommunikation beherrscht. Ich habe mir mit Axel (Dunkelbrauer) ein
Protokoll definiert, welches einfachst nachzuprogrammieren ist. Ich gehe
davon aus, dass in der kommenden Version von Mash-it eine ausführliche
Beschreibung dazu enthalten ist.
|
|
Antwort 3 |
|
Senior Member Beiträge: 101 Registriert: 25.2.2010 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 26.2.2010 um 14:22 |
|
|
Danke,
ich habe nämlich vor meinen Einkochautomaten zu automatisieren. mit
Rührwerk Pumpe und Heizung. ich hoffe das bekomm ich hin.
mfg joshi
|
|
Antwort 4 |
|
Senior Member Beiträge: 110 Registriert: 16.11.2005 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 26.2.2010 um 16:25 |
|
|
Meine erste Brauanlage war auch ein 20Liter 2kW Einkocher. Diesen habe ich
auch schon mit der C-Control gesteuert. Funktioniert super. Gibt jedoch
auch preiswertere Lösungen. Zum Beispiel über den Parallelport des PC's.
Viele von den Braukollegen hier machen das so
|
|
Antwort 5 |
|
Senior Member Beiträge: 101 Registriert: 25.2.2010 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 27.2.2010 um 19:11 |
|
|
klingt interesannt, wo bekommt man so was und wie viel kostet es?
funktioniert damit auch die Brausoftware?
mfg joshi
|
|
Antwort 6 |
|
Senior Member Beiträge: 110 Registriert: 16.11.2005 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 28.2.2010 um 12:41 |
|
|
|
|
Antwort 7 |
|
Senior Member Beiträge: 101 Registriert: 25.2.2010 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 4.3.2010 um 11:15 |
|
|
also ich hab mir jetzt die C-Control Pro Unit mit den dazu passenden
Relais und Temperaturfühler bestellt.
mal sehn ob ich mir damit was zusammenbasteln kann.
|
|
Antwort 8 |
|
Member Beiträge: 65 Registriert: 6.9.2009 Status: Offline
|
|
erstellt am: 4.3.2010 um 16:27 |
|
|
|
|
Antwort 9 |
|
Posting Freak Beiträge: 1053 Registriert: 15.2.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 4.3.2010 um 20:37 |
|
|
Hallo Kollegen,
ja, es gibt inzwischen auch einen Parallelport-Treiber für Mash-It, den ich
aber noch nie testen konnte (ich selbst habe keine Relaiskarte für den
Parallelport).
Wer das probieren will: Einfach PM an mich
Momentan ist meine "Lieblingslösung" die Verwendung einer
USB-GEMBIRD-Steckdose und ein DS18B20+DS9490R. Simpel aufzubauen und recht
günstig.
Ich schreibe gerade an einer ausführlichen Anleitung für diese Lösung.
Eigentlich wollte ich schon vor einigen Wochen den neuen Release von
Mash-It rausjagen, aber bei mir ist beruflich was dazwischengekommen,
sodass ich praktisch gar keine Zeit mehr für mein Lieblingshobby habe.
Wer diese Variante probieren will, auch einfach PM an mich
(Oder Ihr wartet bis zum Release, das kann aber evtl. dauern).
Das Serielle Protokoll funktioniert im Prinzip so, dass ich regelmäßig ein
Byte an das C-Control schicke. Ein Bit davon ist für das Heizungsrelais
bestimmt und eines (optional) für das Rührwerk.
Der C-Control schickt mir regelmäßig ein byte mit der aktuellen
Temperatur.
KISS: Keep It Simple And Stupid
Auch hier wieder: Wer das probieren will: Einfach PM an mich
Gruß,
Axel ____________________ Hallo Leute, bin leider nur noch selten hier unterwegs und antworte daher
kaum mehr wenn Ihr mir PMs schickt.
Yahoo-Messenger: DunkelBrauer
Braupage: http://www.SelberBierBrauen.De
Brausoftware: http://www.BrauSoftware.De
|
|
Antwort 10 |
|
Senior Member Beiträge: 101 Registriert: 25.2.2010 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 5.3.2010 um 11:39 |
|
|
so leute,
c-control unit ist da, mal ne Frage weil ich keine Ahnung hab wie ich jetzt
an der Unit meine Ganzen Kabel anschließen soll. kann mir da jemand weiter
helfen?
ich bedank mich schon mal für eure Antworten
joshi
|
|
Antwort 11 |
|
Posting Freak Beiträge: 1053 Registriert: 15.2.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 17.3.2010 um 20:01 |
|
|
Hallo Joshi,
ich fürchte, da kann ich Dir auch nicht weiter helfen. Habe selbst keine
C-Control im Einsatz.
Gruß,
Axel ____________________ Hallo Leute, bin leider nur noch selten hier unterwegs und antworte daher
kaum mehr wenn Ihr mir PMs schickt.
Yahoo-Messenger: DunkelBrauer
Braupage: http://www.SelberBierBrauen.De
Brausoftware: http://www.BrauSoftware.De
|
|
Antwort 12 |
|
Senior Member Beiträge: 101 Registriert: 25.2.2010 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 17.3.2010 um 21:38 |
|
|
naja, jetzt weiß ich zumindest mal das es einen Adapter für die 40Poligen
Relaiskarten und den 1-Wire Adapter zur Temperaturmessung gibt.
darauf kann ich die ganzen weiteren Funktionen aufbauen.
hoch lebe das Internet. wo man sich da in alles reinlesen kann
Man muss sich nur dafür interesieren. Aber im Moment steht meine Kühlanlage
im Vordergrund. Die könnte man bestimmt auch über eine C-Control
Steuern.
mfg Joshi
|
|
Antwort 13 |
|
Posting Freak Beiträge: 580 Registriert: 20.3.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 26.3.2010 um 20:02 |
|
|
|
|
Senior Member Beiträge: 110 Registriert: 16.11.2005 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 27.3.2010 um 09:29 |
|
|
|
|
Antwort 15 |
|
Senior Member Beiträge: 187 Registriert: 20.10.2009 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 27.3.2010 um 09:49 |
|
|
|
|
Antwort 16 |
|
Senior Member Beiträge: 187 Registriert: 20.10.2009 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 27.3.2010 um 09:57 |
|
|
Oder gar als Set zum "basteln und programmieren..) für ca 169,-
gruss mic ____________________
|
|
Antwort 17 |
|
Senior Member Beiträge: 110 Registriert: 16.11.2005 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 27.3.2010 um 14:16 |
|
|
Da lag ich mit meiner Schätzung gar nicht so schlecht
Nur die Temperaturmessung mittels NTC halte ich für zu ungenau. Wenn man
schon eine "automatisierte Lösung" anstebt, dann die Temperatur richtig mit
einem PT100 Sensor messen. Ansonsten ist diese Steuerung für den 1.
Eindruck ok.
|
|
Antwort 18 |
|
Posting Freak Beiträge: 1163 Registriert: 25.6.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 28.3.2010 um 14:14 |
|
|
warum ntc? dies ist eine profesionelle kleinsteuerung, d.h. es gibt
selbstverständlich jedes mögliche zubehör, messwandler pt100,
messumformer,druckmessumformer, etc siehe seite des herstellers croutz-seite über millenium3
die billigste ausführung kostet bei conrad 130.90 euronen (24V 8 in digital
(4analog) 4 relais ausgang) was eigentlich für eine brausteuerung reichen
sollte, das einsteigerset (230V 8 in digital (4analog) 4 relais ausgang +
software-cd + usb-kabel) habe ich bei elektro.de für 179.69 euronen .
edith sagt: WOW, soeben auf der seite von conrad den messumformer für pt100
gefunden: 172.55 teuronen, wow, die steuerung ist günstig, das problem sind
immer die messumformer.
weiter sagt edith: gemäss dem sps-forum ist die auflösung beim temperaturumformer nicht
10bit (0.1º) sondern 0.3º was eben nicht 10bit entspricht. (ich komme da
nicht so genau mit, im link ist der beitrag der alles genau erklärt)
[Editiert am 29.3.2010 um 09:03 von vade]
____________________ Gruss aus der Schweiz, Dave aka Vade
meine 50l Anlage Biersektenmitglied 697 Schweizer
Brauereien
|
|
Antwort 19 |
|
Senior Member Beiträge: 101 Registriert: 25.2.2010 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 30.3.2010 um 14:20 |
|
|
man man man, da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt.
jetzt hab ich die Halbe Steuerung der C-Control schon zuhause.
meint ihr nicht, mit der gehts auch?
mfg Joshi
|
|
Antwort 20 |
|
Senior Member Beiträge: 101 Registriert: 25.2.2010 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 1.4.2010 um 14:11 |
|
|
So, jetzt hab ich mir den ganzen Rest noch zusammengekauft,
C-Control, Einkocher, Kupferrohre und Muffen, und zum Schluss:
dieses Prachtstück.
Die Pumpe sollte doch den Anforderungen mehr als gewachsen sein ODER?
|
|
Antwort 21 |
|
Senior Member Beiträge: 101 Registriert: 25.2.2010 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 2.4.2010 um 16:24 |
|
|
ich hab mir diese millenium3 Steuerung noch mal angesehn, wenn ich das
gleich gewusst hätte
weis einer von euch welche Temperaturauflösung der NTC 10k bringt 0,3Grad
Schritte?
das ding wäre sehr interessant.
|
|
Antwort 22 |
|
Posting Freak Beiträge: 1163 Registriert: 25.6.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 5.4.2010 um 19:50 |
|
|
Zitat von joshi, am 2.4.2010 um
16:24 | ich hab mir diese millenium3 Steuerung
noch mal angesehn, wenn ich das gleich gewusst hätte
weis einer von euch welche Temperaturauflösung der NTC 10k bringt 0,3Grad
Schritte?
das ding wäre sehr interessant.
|
ich verweise auf
meine beitrag weiter oben:
Zitat von vade, am 28.3.2010 um
14:14 | ............................
weiter sagt edith: gemäss dem sps-forum ist die auflösung beim temperaturumformer nicht
10bit (0.1º) sondern 0.3º was eben nicht 10bit entspricht. (ich komme da
nicht so genau mit, im link ist der beitrag der alles genau erklärt)
|
eventuell kann das sps-forum weiterhelfen ____________________ Gruss aus der Schweiz, Dave aka Vade
meine 50l Anlage Biersektenmitglied 697 Schweizer
Brauereien
|
|
Antwort 23 |
|
Junior Member Beiträge: 33 Registriert: 12.2.2009 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 6.4.2010 um 16:49 |
|
|
Aloha,
habe grade mal ein bisschen bei RS und Crouzet gestöbert. Das System ist ja
recht interessant. z.B. hat die CD-12 einen PWM Ausgang, ideal für ein
SSR.
Zu der Auflösung:
Im Datenblatt ( http://www.crouzet.com/deutsch/produkte/micro-control/logik-c
ontroller-millenium-3/millenium-3-standard/88970042-kompakte-ausfuhrung-mit
-display-cd12.htm unter Download) steht, dass das LSB am Eingang einen
Wert von 29mV hat. Anscheinend wird dieser Wert einfach umgerechnet, wenn
man einen anderen Messbereich wählt. Jedenfalls erklärt das, den im
SPS-Forum beschriebenen Fehler. Damit kommt man nämlich mit einem
Messumformer 0-100°C -> 0-10V auf eine Enteilung in 345 Schritte. Das
entspricht der Auflösung von 0,3°K.
Hinzu kommt ein Fehler von 5%.
Das macht bis zu 5°K aus. Also ohne Kalibrierung läuft da nix. Und der
Wiederholfehler ist auch nicht ohne.
Sehr schade, dabei sah es so vielversprechend und einfach aus....
Hat grade jemand die Daten der anderen im Blick (Logo, Easy) ?
Grüße
Nils
|
|
Antwort 24 |
|