Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 12.8.2008 um 12:14 |
|
|
Guten Morgen,
Alex wird die Version 3.8 heute mal testen.
Grüsse Thomas ____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 50 |
|
Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 13.8.2008 um 22:04 |
|
|
Hallo Jungs,
nu habe ich mir die Mühe gemacht.
Wo bleiben nun die Versuchs-Kaninchen?
Zur 3.8 gibts ja auch ne überarbeitete Doku.
Grüsse Thomas ____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 51 |
|
Senior Member Beiträge: 293 Registriert: 3.10.2005 Status: Offline
|
|
erstellt am: 14.8.2008 um 05:10 |
|
|
Hi Thomas,
wo liegt die neue Version ?????
leo1
|
|
Antwort 52 |
|
Posting Freak Beiträge: 2947 Registriert: 15.11.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 14.8.2008 um 08:42 |
|
|
Hallo Leo,
ich antworte mal. Das Update auf die Version 3.8 liegt auf meiner Homepage
unter Downloads. Die Seite ist unter brauerei.alexbrand.de zu erreichen oder über die
Schaltfläche unter meiner Signatur.
Gruß,
Alex ____________________ Home brewing
More control. Less risk.
If I had to explain you wouldn't understand.
|
|
Antwort 53 |
|
Member Beiträge: 82 Registriert: 13.3.2008 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 14.8.2008 um 10:55 |
|
|
Hallo Brauer,
die neue Version ist geladen und wird heute Abend gleich probiert. (Vielen
dank an Thomas und Alex!!!!)
Inzwischen gab es Nachricht vom PCMCIA Karten Hersteller DeLock.
Eigentlich kommunizieren die von uns getesteten Adapter über LPT3!
Sie können natürlich versuchen LPT2 über die Eigenschaften im Geräte
Manager einzustellen!
Das BIOS ist von 19.4.2006, das ist eventuell zu alt!
In den meisten BIOS-Menüs können Sie das Protokoll (EPP,ECP...) über die
Advanced-> unterhalb des Parallel Port in Modus einstellen !
Wie Ihre Relaiskarte gesteuert wird ist mir natürlich nicht bekannt!
Ich habe die Karte auf LPT3 eingestellt und mit einem alten Nadeldrucker
gestestet. Läuft einwandfrei. Also funzt die Karte schonmal
Das Bios ist nicht zu alt, es gibt nichts neueres.
Leider kann ich aber im BIOS keinen EPP,ECP...Modi einstellen weil es dafür
keinen Menüpunkt gibt. Ist wohl so eine abgespeckte Laptop BIOS Version.
Und nun zur eigentlichen Frage. In der neuen Version von Thomas kann man
den LPT3 frei einstellen. Wie lautet die Adresse? Etwa 3BC?
So wie ich es verstanden habe holt sich der Adapter jedesmal beim
hochfahren eine neue Adresse die ich dann eintragen müsste.
In meiner Systemsteuerung steht ja immer der Kram den ich schon zweimal
gepostet habe, nämlich:
E/A Bereich FCE8-FCEF
E/A Bereich FCE0-FCE7
Kann ich die aktuelle Portadresse irgendwo auslesen?
Was muss ich eintragen?
Danke, Jungs. Ich merke schon, es wird immer enger für das Problem und bald
macht es Peng und es ist weg. ____________________ Es gibt zwei Grundwahrheiten:
1. Bier schmeckt immer
2. Die Erde ist eine Kneipe.
_________________________________________
Das sind wir: n-v-b.de
|
|
Antwort 54 |
|
Administrator Beiträge: 1068 Registriert: 29.3.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 14.8.2008 um 12:39 |
|
|
Nach meinem Kenntnisstand hat der Supporter Dir da einen ziemlichen
Blödsinn erzähhlt. Im BIOS kann man natürlich nur die Parallelports
einstellen, die direkt auf dem Mainboard des Rechners oder Notebooks
vorhanden sind und daß die Karte selbst eine BIOS-Erweiterung mitbringt
kann ich mir nicht vorstellen, zumal man sie dann ja beim Booten schon
gesteckt haben müßte.
Die logische Druckerportbezeichnnung (LPT1..3), die die Schnittstelle unter
Windows bekommt, hat nichts mit der Adresse zu tun, unter der man ihre
Register im I/O-Bereich findet. Für die traditionellen Adressen gibt es
zwar eine übliche Zuordnung, einer PCI- oder Cardbus-Karte ist es aber
unmöglich, sich an einer der traditionellen Adressen in den Speicher
einzublenden. Daher auch mein Vorschlag die Software die Adressen bei jdem
Start beim Betriebssystem erfragen zu lassen.
Zitat: | E/A Bereich
FCE8-FCEF
E/A Bereich FCE0-FCE7
Kann ich die aktuelle Portadresse irgendwo
auslesen? |
Als Portadresse stellst Du die
Startadresse eines der beiden E/A-Bereiche ein, also FCE8 oder FCE0.
Welcher es ist mußt Du probieren. Falls es im ersten Anlauf nicht klappt,
solltest Du die Karte kurz ziehen, bevor Du es mit der anderen Adresse
probierst, denn durch den Zugriff auf den falschen Bereich könnte die Karte
in einen unkontrollierten Zustand geraten sein.
Viel Erfolg!
|
|
Antwort 55 |
|
Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 14.8.2008 um 12:54 |
|
|
Hallo Leute,
also in der aktuellen Version 3.8 ist es so:
Man hat nun 3 Möglichkeiten:
-LPT1
-LPT2
-LPTDef (hier kann man eine Adresse fest definieren, wie z.B. auch 3BC)
Nun müsste zunächst einmal jemand folgendes testen:
1. Unter der Vorasussetzung dass man die Relais-Karte unter LPT1 (378) am
Laufen hat,
unter LPTDef auch 378 einstellen. Dann sollte die Relais-Karte nämlich
immernoch
angesteuert werden.
2. Einfach mal während dem Betrieb unter Optionen andere COM-Ports
anwählen,
mit OK bestätigen und später wieder auf COM1 zurückstellen und schauen ob
der
Dallas weiterhin ordnungsgemäss ausgelesen wird.
Frage:
Ist es sicher, dass sich die PCMCIA-Karte bei gleichen
Hardware-Voraussetzungen wirklich
immer unterschiedliche Adressen bezieht?
Ich weiss noch nicht, wie ich die von der PCMCIA-Karte bezogene Adresse
abfragen könnte.
Grüsse Thomas ____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 56 |
|
Administrator Beiträge: 1068 Registriert: 29.3.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 14.8.2008 um 13:12 |
|
|
Die
Karte kann bei jedem Einstecken eine andere Adresse bekommen. In
aller Regel wird die Adresse, wenn sich sonst nichts verändert hat, wohl
von Fall zu Fall gleich sein, aber man weiß eben nicht, wie die jeweilige
PnP-Implementierung die Adressen festlegt und muß es deshalb eigentlich
jedes Mal überprüfen, entweder automatisch oder halt manuell im
Gerätemanager.
|
|
Antwort 57 |
|
Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 14.8.2008 um 13:31 |
|
|
Hallo,
also mein Vorschlag ist, diese Verhaltensweisen des Systems sowie die
Funktionalität der V3.8
erstmal zu testen, bevor man weitere Schritte unternimmt.
Da ich über solch eine PCMCIA-Karte nicht verfüge, sind diese Tests für
mich sehr schwierig
zu realisieren.
Erst einmal soll die individuelle Einstellung des LPT-Ports fehlerfrei
funktionieren.
Damit könnten die PCMCIA-Leute schonmal brauen.
Grüsse Thomas ____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 58 |
|
Posting Freak Beiträge: 2947 Registriert: 15.11.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 14.8.2008 um 15:53 |
|
|
V3.8 funzt. Habe nur die Relaiskarte getestet, nicht die COM:-Anbindung.
Alex
____________________ Home brewing
More control. Less risk.
If I had to explain you wouldn't understand.
|
|
Antwort 59 |
|
Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 14.8.2008 um 22:05 |
|
|
Vielen Dank Alex für die Tests.
Ich habe mich mal ein wenig schlau gemacht wie das mit dem Basteln der
Setup-Programme geht.
Wenn ich das bis morgen hinkriege werde ichdie Version uploaden.
Noch eine Info am Rande:
USB=>COM/LPT-Kombi-Adapter von Belkin (Saturn) sollen ganz gut
funktionieren.
Grüsse Thomas ____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 60 |
|
Member Beiträge: 82 Registriert: 13.3.2008 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 15.8.2008 um 09:41 |
|
|
Zitat: | Noch eine Info am
Rande:
USB=>COM/LPT-Kombi-Adapter von Belkin (Saturn) sollen ganz gut
funktionieren. |
Kombi Adapter?
Habe gerade mal bei Belkin geschaut. Finde da nur USB auf seriell oder USB
auf parallel aber nix mit Kombi.
Hast Du mehr Info?
Gruß
Hermann ____________________ Es gibt zwei Grundwahrheiten:
1. Bier schmeckt immer
2. Die Erde ist eine Kneipe.
_________________________________________
Das sind wir: n-v-b.de
|
|
Antwort 61 |
|
Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 15.8.2008 um 11:10 |
|
|
Hallo Leute,
Da die neue Version 3.8 erfolgreich von Alex getestet wurde und es
erfreulicherweise
auch von anderer Seite keine Reklamationen gegeben hat,
werde ich heute noch das Setup an bierseidla übergeben.
Die enthaltene Dokumentation ist ebenfalls überarbeitet und beinhaltet
unter anderem die bisher häufigsten Probleme und deren Abhilfe.
Grüsse aus Brasilien,
Euer Thomas ____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 62 |
|
Newbie Beiträge: 7 Registriert: 19.2.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 15.8.2008 um 11:38 |
|
|
Zitat von acosti, am 15.8.2008 um
09:41 | Zitat: | Noch eine Info am
Rande:
USB=>COM/LPT-Kombi-Adapter von Belkin (Saturn) sollen ganz gut
funktionieren. |
Kombi Adapter?
Habe gerade mal bei Belkin geschaut. Finde da nur USB auf seriell oder USB
auf parallel aber nix mit Kombi.
Hast Du mehr Info?
Gruß
Hermann |
Ich habe auch schon viel Zeit mit der suche nach einem funktionierenden USB
Parallel Adpter verbraten. Aber die einzige funktionierende Lösung scheint
dieser Adapter zu sein http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20d
en%20PC/USB2LPT/. Leider kann man den momentan nicht fertig aufgebaut
bekommen, weshalb ich das selber gemacht habe. Ich bin mir am überlegen ob
es sich lohnen würde eine Kleinserie dieses Adapters herzustellen. Wird ja
doch recht oft gesucht, aber nirgends verkauft...
|
|
Antwort 63 |
|
Senior Member Beiträge: 228 Registriert: 2.1.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 16.8.2008 um 02:21 |
|
|
Zitat von Samba und Bier, am 15.8.2008 um
11:10 | Hallo Leute,
Da die neue Version 3.8 erfolgreich von Alex getestet wurde und es
erfreulicherweise
auch von anderer Seite keine Reklamationen gegeben hat,
werde ich heute noch das Setup an bierseidla übergeben.
Die enthaltene Dokumentation ist ebenfalls überarbeitet und beinhaltet
unter anderem die bisher häufigsten Probleme und deren Abhilfe.
Grüsse aus Brasilien,
Euer Thomas |
Ist angekommen und kann runtergeladen werden.
Die neue Doku bräuchte ich aber noch.
Viel Erfolg beim Brauen. ____________________
Bierseidla.de -
Kleinanzeigen,Bierrezepte,Brauereiverzeichnis uvm.
|
|
Antwort 64 |
|
Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 16.8.2008 um 13:05 |
|
|
Hallo Matthias,
die neue Doku müsste nach Ausführen des Setup im Unter-Ordner Docu
enthalten sein.
Ist ne pdf-File. Ist dem nicht so?
Grüsse Thomas ____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 65 |
|
Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 18.8.2008 um 12:00 |
|
|
Guten Morgen,
gibts denn nun schon irgendeine Erfahrung mit der V3.8?
Grüsse Thomas ____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 66 |
|
Administrator Beiträge: 724 Registriert: 8.1.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 23.8.2008 um 07:32 |
|
|
Hallo Thomas,
die SW startet auf meinem NB (Vista) nicht. Ich analysiere das noch genauer
und melde mich dazu!
Viele GRüße
Stefan ____________________
|
|
Antwort 67 |
|
Junior Member Beiträge: 27 Registriert: 8.4.2004 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 29.8.2008 um 13:18 |
|
|
Mal als Elektronik- und Programmierlaie gesprochen: Macht es nicht Sinn,
dass sich mal jemand dran macht, eine Lösung für das Problem auf USB Basis
zu finden/entwickeln? Eine ideale Steuereinheit ist doch ein Netbook und
die haben meist nur USB- mein kleiner eeePC zumindest.
Bei steuern kann ich leider nix (nur das Geld, das ich sonst in die
Adapterprobiererei stecken muss ;-)
|
|
Antwort 68 |
|
Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 29.8.2008 um 20:46 |
|
|
Hallo,
@Stefan Zitat: | die SW startet auf
meinem NB (Vista) nicht. Ich analysiere das noch genauer und melde mich
dazu! |
Geht nur die V3.8 nicht oder auch die V3.7
nicht?
@Matze Zitat: | Mal als Elektronik- und
Programmierlaie gesprochen: Macht es nicht Sinn, dass sich mal jemand dran
macht, eine Lösung für das Problem auf USB Basis zu finden/entwickeln? Eine
ideale Steuereinheit ist doch ein Netbook und die haben meist nur USB- mein
kleiner eeePC zumindest.
Bei steuern kann ich leider nix (nur das Geld, das ich sonst in die
Adapterprobiererei stecken muss ;-) |
Dieses Thema
ist bereits etwas älter.
Ich habe das Programm in VB6 geschrieben und ich bekomme USB damit nicht
angesteuert, ich müsste ein komplett neues Projekt in VB2005 (NET)
schreiben, dafür fehlt mir die Zeit.
Kompatibel ist das Projekt leider nicht so dass man es in VB2005
importieren könnte.
Leider ist es so, dass nach Anfragen bezüglich Adapter-Funktionalität von
mir eine Version 3.8 herausgegeben wurde und bis heute keine Rückmeldungen
eingegangen sind.
Diese Rückmeldungen wären gerade für andere wichtig, die auch nicht über
LPT- und COM-Port verfügen. Schade...
Grüsse Thomas
[Editiert am 29.8.2008 um 20:49 von Samba und Bier]
____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 69 |
|
Administrator Beiträge: 1068 Registriert: 29.3.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 29.8.2008 um 21:33 |
|
|
Für USBprog gibt es eine Firmware, die ihn als virtuellen
COM-Port im System anmeldet, über den dann bis zu 10 I/O-Pins angesteuert
werden können. Ich denke mal, Unterstützung dafür müßte sich ohne großen
Aufwand einbauen lassen, denn Du mußt dafür nur ein paar Strings an den
COM-Port schicken und nicht direkt mit der USB-Ebene reden. Mit einem
einfachen Adapterkabel, könnte man dann Relaiskarten, die eigentlich für
einen Parallelport gedacht sind, über USBprog ansteuern.
Zitat: | ich müsste ein komplett
neues Projekt in VB2005 (NET) schreiben, dafür fehlt mir die
Zeit. |
Bevor Du anfängst, die Software auf eine
andere VB-Version zu portieren, würde ich die Portierung auf eine
platformunabhängige Sprache (z.B. Tcl/Tk) vorschlagen und dabei auch meine
Hilfe anbieten, damit auch Mac- und Linux-User (wie ich) die Software
nutzen können.
Zitat: | Leider ist es so, dass
nach Anfragen bezüglich Adapter-Funktionalität von mir eine Version 3.8
herausgegeben wurde und bis heute keine Rückmeldungen eingegangen sind.
Diese Rückmeldungen wären gerade für andere wichtig, die auch nicht über
LPT- und COM-Port verfügen. |
Das geht zum Teil
auf meine Kappe. Hermann (acosti) hat mir inzwischen seinen PCMCIA-Adapter
zugeschickt, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, einen genaueren Blick
darauf zu werfen.
|
|
Antwort 70 |
|
Administrator Beiträge: 1068 Registriert: 29.3.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 31.8.2008 um 21:48 |
|
|
Ich habe Hermanns PCMCIA-Karte inzwischen unter Linux und Windows XP (via
inpout.dll) mit eigenen Testprogrammen erfolgreich ansteuern können, mit
der manullen Steuerung der Brausoftware (die ich nach dem Nachinstallieren
von einem halben dutzend DLLs und OCXen endlich ans Laufen bekommen habe)
bleiben die Datenleitungen aber stumm, egal ob ich die Portadresse
hexadezimal oder dezimal angebe.
Thomas, kannst Du hier mal die Codeschnipsel posten oder sie mir per Mail
oder PM schicken, die mit der Portadresse umgehen, also den entsprechenden
Teil vom Konfig-Dialog und die eigentliche Ausgabe auf den Parallelport?
cu
Reinhard
|
|
Antwort 71 |
|
Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 31.8.2008 um 22:19 |
|
|
Hallo Reinhard,
Zitat: | ..., mit der manullen
Steuerung der Brausoftware (die ich nach dem Nachinstallieren von einem
halben dutzend DLLs und OCXen endlich ans Laufen bekommen habe) bleiben die
Datenleitungen aber stumm, ... |
Das scheint ja
wirklich eine Plage zu sein mit meinem Programm... oder vielleicht doch
eher mit
Microsoft?
Nie vergessen: Die Distribution von Software-Teilen, die nicht ausdrücklich
zur Distribution freigegeben sind, ist prinzipiell verboten, auch wenn es
sich dabei um Freeware handeln sollte.
Daher empfehle ich, sich das Office-Paket zu installieren bzw. zu erwerben,
welche die DLLs und OCXen enthält, ohne die andere MS-Produkte
offensichtlich nicht auskommen.
Nun zum eigentlichen Thema:
mein Code zum Ansteuern des Parallelports sieht so aus:
Zitat: | '********** Aufbereitung
Ausgangs-Byte für Parallelport **************************
If (bConfigHardwareOK = True) Then
iOutParallelPort = (iHeizung * (2 ^ 0)) + (iRuehrwerkEV * (2 ^ 1)) +
(iKuehlung * (2 ^ 2)) + (iExtra1 * (2 ^ 3)) + (iExtra2 * (2 ^ 4)) +
(iExtra3 * (2 ^ 5)) + (iExtra4 * (2 ^ 6)) + (iSignal * (2 ^ 7))
Select Case iParallelPortNr
Case 1
Out &H378, iOutParallelPort
Case 2
Out &H278, iOutParallelPort
Case 3
Out "&H" + sParallelPortDef, iOutParallelPort
Case Else
End Select
End If
'**************************************************************************
******* |
Erläuterung:
iParallelportNr ist die Auswahl im Konfigurations-Fenster
Case 3 ist demnach die frei definierbare Parallelportadresse.
sParallelPortDef ist der String der im Konfig-fenster für die Adresse
eingegeben wird.
Scheint offensichtlich nicht zu funktionieren.
Bin also für richtige Lösungsansätze passend auf meine verwendeten Module
dankbar .
Grüsse Thomas ____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 72 |
|
Administrator Beiträge: 1068 Registriert: 29.3.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 31.8.2008 um 22:53 |
|
|
Hallo Thomas,
Ich würde sagen letzteres. Der
Nebensatz mit den DLLs sollte auch keine Kritik an Dir sein. Vielleicht bin
ich als Linux-User einfach zu blöd für dieses Windows
Zitat: | Daher empfehle ich, sich
das Office-Paket zu installieren bzw. zu erwerben, welche die DLLs und
OCXen enthält, ohne die andere MS-Produkte offensichtlich nicht
auskommen. |
Da ich mir die fehlenden DLLs auch im
Internet zusammensuchen konnte (die meisten direkt bei MS) und MS-Office
ansonsten nicht brauche (s.o.), werde ich es mir sicher nicht extra
deswegen kaufen
Quelltextbereich einfügen: | Case 3
Out "&H" + sParallelPortDef, iOutParallelPort |
Ich kenne mich mit VB leider gar nicht aus.
Welche Bedeutung hat denn das "&" und funktioniert ein String als
Portadresse bei Out genauso wie ein unmittelbarer Wert?
Kannst Du denn Deine eigene Relaiskarte ansteuern, wenn Du Option 3
auswählst und die Adresse Deines Parallelports angibst?
Könnte es sein, daß Du beim Setzen der Variablen sParallelPortDef noch
einen (Tipp-)Fehler hast?
cu
Reinhard
|
|
Antwort 73 |
|
Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 1.9.2008 um 13:48 |
|
|
Hallo Reinhard,
Zitat: | Kannst Du denn Deine
eigene Relaiskarte ansteuern, wenn Du Option 3 auswählst und die Adresse
Deines Parallelports angibst? |
Wenn ich dies
einfach testen könnte (die Brauerei befindet sich nicht bei mir in der
Wohnung)
hätte ich ja keine Versuchskaninchen gebraucht.
Zitat: | Ich kenne mich mit VB
leider gar nicht aus. Welche Bedeutung hat denn das "&" und funktioniert
ein String als Portadresse bei Out genauso wie ein unmittelbarer
Wert? |
Das &H steht für einen
Hexadezimal-Ausdruck.
Letztendlich verlangt die inpout32.dll aber einen Integer bzw. eine
Dezimalzahl.
Ich denke genau darin wird das Problem liegen, wenn ich einfach einen
String da einzubauen
versuche und es keine automatische Konvertierung gibt.
Zitat: | Könnte es sein, daß Du
beim Setzen der Variablen sParallelPortDef noch einen (Tipp-)Fehler
hast? |
Nein
Ich werde das mal gelegentlich in der Braustube untersuchen, die
Dringlichkeit ist ja momentan nicht so gegeben.
Grüsse Thomas
[Editiert am 1.9.2008 um 14:07 von Samba und Bier]
____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 74 |
|