Posting Freak Beiträge: 505 Registriert: 30.4.2004 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 22.9.2010 um 13:32 |
|
|
mess mal im OHM bereich mit dem multimeter. ein pol an die erde die du an
die steckdose hängst (oder noch besser die am satronik dran ist) den
anderen pol an den brenner. dann solltest du ein messergebnis nahe null
haben.
____________________ gruss
frank
____________________________
|
|
Antwort 50 |
|
Member Beiträge: 88 Registriert: 19.4.2009 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 22.9.2010 um 19:05 |
|
|
Hab heute mal mehrere Steckdosen gemessen, hab zwischen N und PE einen
Widerstand von über 100 Ohm, werd dann morgen mal der Sache genauer auf den
Grund gehen und werd mich mal im Haus durcharbeiten wo der Fehler liegt und
einen Elektriker holen.
lg Pauli
|
|
Antwort 51 |
|
Member Beiträge: 82 Registriert: 28.7.2010 Status: Offline
|
|
erstellt am: 22.9.2010 um 19:33 |
|
|
Hallo,
du kannst erstmal den Ionisationsstrom messen,Multimeter in Reihe zwischen
Satronic und Elektrode da sollte man mehr als
5 Mikro Ampere messen wen die Flamme da ist.
Du hast noch kein Magnetventil ? Aufpassen das du keine Flamme während der
Vorzündzeit bekommst, sonst schalten die Dinger auch ab.
Gruss Nils
|
|
Antwort 52 |
|
Posting Freak Beiträge: 2947 Registriert: 15.11.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 23.9.2010 um 11:19 |
|
|
Zitat von Hutsepp, am 22.9.2010 um
19:33 | Hallo,
du kannst erstmal den Ionisationsstrom messen,Multimeter in Reihe zwischen
Satronic und Elektrode da sollte man mehr als
5 Mikro Ampere messen wen die Flamme da ist.
Du hast noch kein Magnetventil ? Aufpassen das du keine Flamme während der
Vorzündzeit bekommst, sonst schalten die Dinger auch
ab. |
Die Idee mit dem Messen des Ionisationsstromes ist gut und richtig. Aber
aufpassen (Messbesreich), denn der Ionisationsstrom hat eine
Gleichspannung!
Gruß,
Alex ____________________ Home brewing
More control. Less risk.
If I had to explain you wouldn't understand.
|
|
Antwort 53 |
|
Posting Freak Beiträge: 902 Registriert: 11.6.2006 Status: Offline
|
|
erstellt am: 23.9.2010 um 17:59 |
|
|
Hallo Gasmänner,
ich werfe demnächst eine Gasheizung raus, wenn sie einer haben will, im
Westerwald vorbeikommen und ausbauen. Sie ist wohl bis zum Auszug des
letzten Mieters gelaufen. Dürfte groß genug sein für einige Liter Bier. Die
Düsen sind auf Flüssiggas (Tank)eingestellt. Also, Bastler, bevor sie zum
Schrott geht?
Gruß hufpfleger ____________________ Gruß hufpfleger,
der immer noch einen Pächter sucht!
Infos unter dem button "Bierbrauer werden?" in der Navigationleiste
http://hämmscher-bier.de
|
|
Antwort 54 |
|
Newbie Beiträge: 1 Registriert: 2.12.2010 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 21.3.2011 um 22:15 |
|
|
Hallo Automatisierer!
Habe mir grade ein identisches System aufgebaut, habe nur 1 Problem!
Der Brenner Zündet zwar, jedoch schaltet er nach ein paar Sekunden ab,
obwohl Ionisationselektrode rot glüht...
Ich kann auch keinerlei Stom messen, wenn ich das Multimeter in Reihe zur
Elektrode schalte... (Kleinster A Bereich)
Ideen???
LG,
Ole
|
|
Antwort 55 |
|
Posting Freak Beiträge: 880 Registriert: 8.7.2003 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 21.3.2011 um 22:40 |
|
|
Hallo Ole,
hast Du schon mal Phase und N vertauscht am Eingang des GFA vertauscht? Je
nachdem, wie der Stecker in der Steckdose steckt, funktionirt der GFA oder
auch nicht. Der Eingang N des GFA MUSS wirklich mit dem N Leiter verbunden
sein, ist das nicht der Fall passiert das was Du beschreibst. Aus diesem
Grund hab ich einen Wechselschalter in bei mir eingebaut, um nicht immer
den Stecker umpolen zu müssen. Außerdem eine Anzeige, die mir anzeigt, wenn
der Stecker falsch herum gepolt ist. ist sehr praktisch ...
Wichtig ist weiter eine gute Verbindung des Brenners mit Erde. Der
Überwachungsstrom fließt zwischen Elektrode über erde nach N in den
Gasfeuerungsautomaten. Es ist weiter wichtig, das die Hausinstallation
stimmt.
Das messen des Überwachungsstroms mit normalen Multimetern ist ist nicht
einfach da der Strom doch sehr gering ist. Vile einfache Messgeräte sind in
diesem Bereich zu ungenau.
Gruß Guido
|
|
Antwort 56 |
|
Senior Member Beiträge: 168 Registriert: 22.5.2010 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 25.6.2011 um 20:18 |
|
|
|
|
Antwort 57 |
|
Posting Freak Beiträge: 1206 Registriert: 26.5.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 25.6.2011 um 22:13 |
|
|
|
|
Antwort 58 |
|
Senior Member Beiträge: 168 Registriert: 22.5.2010 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 26.6.2011 um 13:37 |
|
|
|
|
Antwort 59 |
|
Posting Freak Beiträge: 1206 Registriert: 26.5.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 26.6.2011 um 21:06 |
|
|
Ja dann brauchst du noch ein Zündtrafo mit Zündelektroden. In der Bucht
werden die aber auch Komplett angeboten.
mfg
Marco
|
|
Antwort 60 |
|
Posting Freak Beiträge: 880 Registriert: 8.7.2003 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 25.4.2012 um 21:59 |
|
|
Hallo zusammen,
es ist ein Weilchen her, das ich meinen Brenner Automatisiert hatte.
Ich hatte immer mal wider Störungen bei meinem Aufbau. Dann hab ich den
Brenner mal eine Weile auf dem Balkon stehen lassen, was den beiden
Schaltern auf der Front gar nicht gut bekommen ist. Es musste also Ersatz
her. Dabei sind mir dann gleich noch 2 Signalleuchten abgebrochen.
Von innen sah es bisher so aus (geordnetes Chaos):
Ich hab dann den Entschluss gefasst das ganze mal etwas ordentlicher
aufzubauen. Hab neue Signalleuchten (Glimmlampen) bestellt, neue Schalter
und ein wenig im Keller gekramt. Dabei hab ich auch noch einige Klemmen
gefunden.
Die Front sieht jetzt so aus:
und jetzt erst von innen:
Jeder Anschluss hat jetzt eine eigene Klemme. Da kann man dann auch mal
ordentlich einen Fehler suchen (der hoffentlich der Vergangenheit
angehört). Um die Anforderung der Steuerung zu Brenner zu bekommen, hab ich
unten eine kleine Buchse eingebaut. Da hört der Brenner jetzt auf die ein
24V Steuersignal. Vorgesehen hatte ich das von Anfang an, aber manches
bleibt dann doch liegen ....
Anzeige Elemente (von oben)
Anforderung, Zündung Ventil;
unten rechts: Polung umschalten.
Schaltung wie im Ausgangsbeitrag dargestellt.
Gruß Guido
Edit: versucht, Buchstaben in die richtige Reihenfolge zu bekommen
[Editiert am 25.4.2012 um 22:30 von gschwar]
|
|
Antwort 61 |
|
Posting Freak Beiträge: 1206 Registriert: 26.5.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 27.4.2012 um 03:43 |
|
|
Hi Guido, sieht echt Klasse aus. was ein Bisschen Ordnung ausmachen kann
Mg
Marco
|
|
Antwort 62 |
|
Member Beiträge: 76 Registriert: 12.6.2011 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 29.4.2012 um 10:40 |
|
|
wie heißen diese grauen Klemmen denn? ich hab irgendwie den namen
vergessen.
brauche noch etwas als Verteiler sprich ein Kabel Einspeisung und dann mit
mehreren Kabeln raus.
edit: war der Begriff "Reihenklemme"? die sehen mir nur immer aus als ob
das nur durchgangsklemmen sind also vorn ein Kabel rein hinten eins raus.
[Editiert am 29.4.2012 um 10:44 von mercilessreaper]
|
|
Antwort 63 |
|
Posting Freak Beiträge: 880 Registriert: 8.7.2003 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 29.4.2012 um 11:26 |
|
|
Hallo
"Reihenklemme" ist der richtige Ausdruck. Ich hab hier sogenannte
Mehrstockklemmen verwendet. bei denen sitzen 2 Reihen Klemmen übereinander.
Mit Hilfe von Bücken kann man mehrere Klemmen, die nebeneinander liegen,
miteinander verbinden, so das alle angeklemmten Leitungen auf den gleichen
Potenzial liegen. Ist hier z. B. für PE, N und L der Fall. eine Übersich
z. B hier:
Mehrstockklemmen
Phoenix
Weiter wurde noch die Frage nach dem Gehäuse gestellt. Ich hab ein eifaches
Kunststoffgehäuse mit den Abmessungen von ca. 200mm x 120mm x 80mm
verwendet. Gibt es bei den üblichen Bekannten Verkaufsstellen.
Vergleichbare Gehäuse:
bei
Reichelt
Conrad
Gruß Guido
[Editiert am 29.4.2012 um 11:37 von gschwar]
|
|
Antwort 64 |
|
Member Beiträge: 76 Registriert: 12.6.2011 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 29.4.2012 um 14:15 |
|
|
gibts ne Brücke/Steckverbindung die es mir ermöglicht die verschiedenen
Ebenen miteinander zu verbinden, für die Breite also zwischen den
verschiedenen Klemmen hab ichs gefunden aber innerhalb einer Klemme
nicht.
Edit: warum finde ich sowas eigentlich immer wenn ich frag
phoenix Artikel heißt FBS-PV UT....
[Editiert am 29.4.2012 um 14:23 von mercilessreaper]
|
|
Antwort 65 |
|
Senior Member Beiträge: 234 Registriert: 29.12.2011 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 7.7.2012 um 20:24 |
|
|
N´Abend mal wieder,
ich bin dabei die Steuerung an die Vergrößerung der Anlage anzupassen und
hab mir mit nem GFA das nach Vorlage aus dem Forum aufgebaut. Und da komm
ich jetzt nicht mehr weiter. Das Suchen im Forum ergab zwar das Problem das
ich auch hab, aber nicht die Lösung desselben.
Alsö...
Ich hab vor dem Ein-Schalter die Nullleiter-abfrage. Bei falschem Anschluß
kommt sonst ja gleich die Störmeldung des GFA.
Nach dem Ein-Schalter ist Auto/Manuell (Auto für später. Ein Problem nach
dem nächsten). Damit schlate ich den GFA ein, der dann nach ca. 10sec. die
Zündung startet und nach weiteren 10sec. dann das Gas freigibt. (Zeiten
sind gefühlte, keine gemessenen) Das Gas fängt auch an zu brennen. Aber
nach weiteren gefühlten 5sec. geht dann beides gleichzeitig aus.
Die Erde hat 0 Ohm vom Brenner uber die Steuerung, bis zum Stecker. Sollte
also i.O. sein.
Die Iosisationselektrode liegt im Feuer, hatte aber noch eine um 90°
gebogenen Teil, der abgebrochen ist. Kanns daran liegen? Um die Spitze zum
glühen zu bringen ist die Brenndauer zu kurz.
Ich hab mal ein paar Bilder gemacht. Vielleicht kann mir da ja jemand
weiter helfen.
____________________ I keep hitting escape, but I´m still here
|
|
Antwort 66 |
|
Posting Freak Beiträge: 954 Registriert: 1.5.2011 Status: Offline
|
|
erstellt am: 7.7.2012 um 20:27 |
|
|
Also das Fehlerbild sieht nach kaputtem Sensor aus. Und dir ist was vom
Sensor abgebrochen. Das klingt, als könnte es miteinander zu tun haben.
Vielleicht hat ja jemand noch einen besseren Hinweis, aber ich würde dein
einfach mal tauschen.
|
|
Antwort 67 |
|
Senior Member Beiträge: 234 Registriert: 29.12.2011 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 7.7.2012 um 20:29 |
|
|
Verdammt wo sind denn wieder die Bilder geblieben???
Nächster Versuch:
Da sind se ja. Na gut. Aussagefähig ist wohl doch was anderes
Grüße,
Martin ____________________ I keep hitting escape, but I´m still here
|
|
Antwort 68 |
|
Posting Freak Beiträge: 2947 Registriert: 15.11.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 7.7.2012 um 21:33 |
|
|
Solange die Ionisationselektrode in der Flamme ist, ist es okay. Das dort
etwas abgebrochen ist, spielt keine Rolle.
Das ganze klingt eher nach vertauschter Phase. Wie stellst Du sicher, daß
Du Phase ( i.d.R. Braun) und Nullleiter (Blau) nicht vertauscht?
Gruß
Alex
____________________ Home brewing
More control. Less risk.
If I had to explain you wouldn't understand.
|
|
Antwort 69 |
|
Senior Member Beiträge: 234 Registriert: 29.12.2011 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 8.7.2012 um 16:55 |
|
|
Ich hab für den Nullleiter die Kontrollleuchte. Bei Null auf dieser Leitung
brennt die Lampe (gegen Erde), wie im Forum beschrieben.
Stecke ich den Stecker anders herum in die Steckdose geht der GFA auch
gleich auf Störung. Funktioniert also nur in einer Richtung.
Wie ist das Verhalten des GFA?
- Bei Null am Richtigen Anschluß => Funktion
- Bei Null am Phasenanschlu? => Störmeldung?
Grüße,
Martin
____________________ I keep hitting escape, but I´m still here
|
|
Antwort 70 |
|
Posting Freak Beiträge: 2947 Registriert: 15.11.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 8.7.2012 um 20:07 |
|
|
Hallo Martin!
Wenn Du Null und Phase vertauscht zündet er in der Regel trotzdem und
schaltet dann nach einem kurzen Moment wieder ab und geht auf Störung.
Miß mal den Widerstand zwischen Erde (andere Steckdose) und der Stelle am
Brennermund, wo der Funke hinspringt. Teste auch mal, ob die Erde an der
Steckdose überhaupt angeschlossen ist!
Wenn das alles fehl schlägt, könnte auch der GFA selbst einen Hau weg
haben.
Alex
[Editiert am 8.7.2012 um 20:08 von alexbrand]
____________________ Home brewing
More control. Less risk.
If I had to explain you wouldn't understand.
|
|
Antwort 71 |
|
Senior Member Beiträge: 234 Registriert: 29.12.2011 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 9.7.2012 um 12:37 |
|
|
Hallo Alex,
wenn der GFA auch verkehrt gepolt anläuft ist bei meinem wohl was fischig.
Der läuft mit Nulleiter (Lampe an) los und stoppt, anders rum geht er
gleich auf Fehlermeldung.
Das mit Erde von der Steckdose bis zum Brenner versuche ich heute Abend
gleich mal, bzw frage den Elektriker meines Vertrauens. Der hat die bessere
Hardware zum Messen.
Danke,
Martin
____________________ I keep hitting escape, but I´m still here
|
|
Antwort 72 |
|
Posting Freak Beiträge: 2947 Registriert: 15.11.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 9.7.2012 um 15:31 |
|
|
Wo hast Du das mit der Lampe her?
____________________ Home brewing
More control. Less risk.
If I had to explain you wouldn't understand.
|
|
Antwort 73 |
|
Senior Member Beiträge: 234 Registriert: 29.12.2011 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 9.7.2012 um 18:36 |
|
|
Das mit der Lampe ist von Schwartenbeck´s Seite
Allerdings mache ich das ohne den Umschalter. Ich werd die Tage mal
aufskizzieren, wie das bei mir genau verdrahtet ist.
Angeschlossen ist das ohne Sockel. Auf einem Foto von Schwartenbeck habe
ich jetzt aber gesehen, das an den Sockel auch Erde geführt wird, die so
auf dem Schaltplan nicht auftaucht.
Ist das eventuell das hüpfende Komma?
Martin ____________________ I keep hitting escape, but I´m still here
|
|
Antwort 74 |
|