Senior Member Beiträge: 239 Registriert: 29.3.2014 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 17.4.2014 um 13:43 |
|
|
Hallo zusammen,
nutzt einer von euch ein Universalthermostat zum Maischen um die Temperatur
zu halten (z.B. UT-200) ? Hat es Vorteile gegenüber dem eingebauten
Thermostat in einem Einkochautomat oder kann man sich darauf nicht genau
verlassen und es bringt keinen Zusatznutzen ?
VG Alex
|
|
Posting Freak Beiträge: 655 Registriert: 2.3.2014 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 17.4.2014 um 14:03 |
|
|
Ich vermute ein UT-200 ist nicht genau genug. Noch dazu wo man den Sensor
ja in einer Tauchhülse unterbringen muss was eine deutliche Vergrößerung
der Hysterese bedingt.
Besser wird es sein ein Thermostat für oder mit PT1000 Fühler zu kaufen.
Viele Grüße
Manfred
____________________ Viele Grüße
Manfred
|
|
Antwort 1 |
|
Moderator Beiträge: 9088 Registriert: 14.8.2008 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 17.4.2014 um 14:29 |
|
|
|
|
Antwort 2 |
|
Member Beiträge: 66 Registriert: 3.4.2014 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 17.4.2014 um 16:06 |
|
|
Hallo Alex,
Du stellst dir wohl gerade deine Anlage zusammen?
Der beste Universalthermostat zum Maischen ist im Silvercrest verbaut. Kauf
dir denn und du hast alles was du zum Einstieg brauchst.
Gruß Ole
____________________ www.adams-hardware.de
|
|
Antwort 3 |
|
Senior Member Beiträge: 466 Registriert: 23.11.2012 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 17.4.2014 um 16:07 |
|
|
Hi,
ich habe es beim letzten mal mit einem UT200 ausprobiert (den Fühler habe
ich in eine Tauchhülse gesteckt). Es funktioniert durchaus, allerdings habe
ich festgestellt, dass - je höher die Temperatur ist - sich deutliche
Abweichungen zu meinen beiden Referenztermometern ergeben haben. Ich musste
also die Temperaturen am UT 200 entsprechend nachregeln, was natürlich
nicht sonderlich bedienerfreundlich ist. Alles in allem also ein "naja,
geht so".
Viele Grüße
Gerald
____________________ In cerevisia veritas!
|
|
Antwort 4 |
|
Senior Member Beiträge: 466 Registriert: 23.11.2012 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 17.4.2014 um 16:09 |
|
|
Mit dem Ding habe ich auch schon geliebäugelt. Leider kann es nicht die 3,6
KW der HENDI-Platte schalten (im Gegensatz zum UT200). Sonst sicherlich
eine Alternative.
Gruß
Gerald ____________________ In cerevisia veritas!
|
|
Antwort 5 |
|
Moderator Beiträge: 9088 Registriert: 14.8.2008 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 17.4.2014 um 17:05 |
|
|
Zitat: | ...Das mächtige Relais
mit 230V/16A Ausgangsspannung. |
230 x 16 = 3680 Watt
mehr hat das UT200 auch nicht... ____________________ "Fermentation und Zivilisation sind untrennbar verbunden"
(John Ciardi)
|
|
Antwort 6 |
|
Junior Member Beiträge: 32 Registriert: 21.2.2005 Status: Offline
|
|
erstellt am: 17.4.2014 um 17:33 |
|
|
Hallo,
mit dem Teil von Reichelt hatte ich auch geliebäugelt,
leider steht im Kleingedruckten ,dass maxi 3000 Watt geschaltet werden
können.
Leider zu wenig für die Hendi ......
Gruß
Thomas
____________________ Da braut sich was zusammen.....
Thomas
|
|
Antwort 7 |
|
Posting Freak Beiträge: 578 Registriert: 12.9.2012 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 17.4.2014 um 17:50 |
|
|
Hüstel ... dann stell doch zum Maischen die Hendi bei den Rasten auf etwas
weniger als volle Leistung. Ich brauche die volle Leistung nur zum Kochen
und da brauche ich keine Temperaturregelung.
Gruß
Matthias
____________________ Gruß
Matthias
„Bei uns hat das Bier gar keine Zeit, alt zu werden. Wozu dann also ein
Haltbarkeitsdatum?“ (Max Streibl)
|
|
Antwort 8 |
|
Moderator Beiträge: 9088 Registriert: 14.8.2008 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 17.4.2014 um 18:12 |
|
|
mmmhh... Mich würde sehr wundern, wenn das UT200 ein
stärkeres Relais wie der Aufputzregler hätte? Man hat wohl eher auch blos
die 230 x 16 genommen?? ____________________ "Fermentation und Zivilisation sind untrennbar verbunden"
(John Ciardi)
|
|
Antwort 9 |
|
Senior Member Beiträge: 466 Registriert: 23.11.2012 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 17.4.2014 um 18:13 |
|
|
Die Schaltleistung des Gerätes wurde vor ein paar Wochen bereits hier mal
diskutiert. Es stimmt, das Ding geht nur bis max. 3000 W. Ob es wirklich
eine Alternative ist, die HENDI-Leistung etwas herunterzuregeln?
Grübel...mal überlegen. Zumal ich aus einen anderen Tröt noch in Erinnerung
habe, dass die Leistung der HENDI im Echtbetrieb doch eher bei 3,2 KW
lag.
Gruß
Gerald
____________________ In cerevisia veritas!
|
|
Antwort 10 |
|
Senior Member Beiträge: 466 Registriert: 23.11.2012 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 17.4.2014 um 18:15 |
|
|
Das ist natürlich möglich. Ich vermag es aber nicht zu beurteilen, da ich
nicht vom Fach bin. Was sagen denn die Experten dazu?
Gruß
Gerald ____________________ In cerevisia veritas!
|
|
Antwort 11 |
|
Senior Member Beiträge: 466 Registriert: 23.11.2012 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 17.4.2014 um 18:16 |
|
|
Achso, das (oder der?) UT200 ist bei mir zumindest nicht abgeraucht oder
zickig geworden...
Gruß
Gerald
____________________ In cerevisia veritas!
|
|
Antwort 12 |
|
Posting Freak Beiträge: 2828 Registriert: 30.11.2009 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 17.4.2014 um 19:40 |
|
|
Mit einem Dallas DS18x20 und einer Schaltleistung von 3000W ist das Teil
eigentlich unschlagbar günstig.
Kann es sein das die 16A nur kurzfristig und die 3000W dauerhaft gemeint
ist?
Sogar die Hausinstallation mag dauerhaft keine 16A höchstens 13A und dann
ist man wieder bei 3000W.
Aber wer will mit dem Teil schon 8h und länger 16A ziehen.
PS: Laut Beschreibung ist der Tempsensor dabei. Ich habe das Teil mal
bestellt
Kirk
[Editiert am 17.4.2014 um 19:52 von Kirk1701]
____________________
Dieses Bier ist in Deutschland leider
nicht verfügbar, da es möglicherweise
Hopfen enthält, für die die erforderlichen
Geschmacksrechte von der GMEA nicht
eingeräumt wurden
|
|
Antwort 13 |
|
Posting Freak Beiträge: 578 Registriert: 12.9.2012 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 17.4.2014 um 20:51 |
|
|
Mit meinem Konsumer-Verbrauchsmessgerät habe ich bei maximaler Leistung mit
dem Contacto Kartoffelkocher deutlich weniger als 3kw. Allerdings hat der
verwendete Topf wohl deutlichen Einfluss auf die tatsächliche Leistung
einer Induktionsplatte. Müsste man mal genauer testen.
____________________ Gruß
Matthias
„Bei uns hat das Bier gar keine Zeit, alt zu werden. Wozu dann also ein
Haltbarkeitsdatum?“ (Max Streibl)
|
|
Antwort 14 |
|
Posting Freak Beiträge: 2828 Registriert: 30.11.2009 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 17.4.2014 um 21:13 |
|
|
Zurzeit traut sich wohl keiner zu sagen wie lange eine Hausinstallation 16A
verkraftet.
13A dauerhaft gilt bei uns in Deutschland wohl als save. Da würden dann die
3000W herkommen.
Kirk
[Editiert am 17.4.2014 um 21:14 von Kirk1701]
____________________
Dieses Bier ist in Deutschland leider
nicht verfügbar, da es möglicherweise
Hopfen enthält, für die die erforderlichen
Geschmacksrechte von der GMEA nicht
eingeräumt wurden
|
|
Antwort 15 |
|
Senior Member Beiträge: 239 Registriert: 29.3.2014 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 22.4.2014 um 06:46 |
|
|
@Adams Hardware: ich hab bereits eine "Anlage", schaue aber wo ich mich
noch optimieren kann. Die automatische Abschlaltung erschien mir
sinnvoll.
Danke für die zahlreichen Tipps.
|
|
Antwort 16 |
|
Senior Member Beiträge: 466 Registriert: 23.11.2012 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 24.4.2014 um 15:18 |
|
|
Hi Kirk,
wie sieht es denn aus? Hast du schon erste Erfahrungen mit dem Teil machen
können?
Gruß
Gerald ____________________ In cerevisia veritas!
|
|
Antwort 17 |
|
Senior Member Beiträge: 106 Registriert: 23.10.2012 Status: Offline
|
|
erstellt am: 24.4.2014 um 15:53 |
|
|
Servus,
Ich benutze bei meiner 100l Anlage ein UT200 und es funktioniert
einwandfrei. Den Sensor stecke ich wie schon gesagt in eine Tauchhülse,
welche ich mit Wasser auffülle. Dann sind die Abweichungen marginal. Ist
halt etwas träger. Mit dem UT200 steuere ich ein Gasmagnetventil an -
Fertig.
MfG
|
|
Antwort 18 |
|
Posting Freak Beiträge: 2828 Registriert: 30.11.2009 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 25.4.2014 um 20:19 |
|
|
Nein,
noch nicht. Ist gestern erst gekommen.
Auf dem Gerät steht 230V / 16A ...darunter maximale Schaltleistung 3000W
Die Temperatur wir im 0.1°C Schritten angezeigt. Der Sensor wird über eine
RJ45 Buchse angeschlossen.
Der Sensor ist schon in der Edelstahlhülse vergossen.
Die Pin Belegung von dem Gerät ist identisch mit der des Fuchsinterfaces.
Somit kann der Sensor vom Fuchsinterface auch an dem TS125 verwendet werden
Kirk ____________________
Dieses Bier ist in Deutschland leider
nicht verfügbar, da es möglicherweise
Hopfen enthält, für die die erforderlichen
Geschmacksrechte von der GMEA nicht
eingeräumt wurden
|
|
Antwort 19 |
|
Posting Freak Beiträge: 655 Registriert: 2.3.2014 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 25.4.2014 um 21:49 |
|
|
Weiß jemand wie genau die Regelung noch ist wenn ich einen Nippel AUSSEN an
den Einkocher löte und den Sensor da dran schraube? Eigentlich sollte die
Einkocherwandung ja gut genug leiten. Wenn man das ganze dann noch nach
außen hin isoliert.
Und zur Hendi Platte: Nimmt die weniger Leistung auf wenn man sie niedriger
einstellt? Alle meine Induktionsplatten die ich hier habe machen das nicht.
Die takten, heizen also mit voller Leistung aber halt kürzere Zeit.
____________________ Viele Grüße
Manfred
|
|
Antwort 20 |
|
Posting Freak Beiträge: 2828 Registriert: 30.11.2009 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 26.4.2014 um 09:18 |
|
|
Zitat von Fotomanni, am 25.4.2014 um
21:49 | Weiß jemand wie genau die Regelung
noch ist wenn ich einen Nippel AUSSEN an den Einkocher löte und den Sensor
da dran schraube? Eigentlich sollte die Einkocherwandung ja gut genug
leiten. Wenn man das ganze dann noch nach außen hin isoliert.
Und zur Hendi Platte: Nimmt die weniger Leistung auf wenn man sie niedriger
einstellt? Alle meine Induktionsplatten die ich hier habe machen das nicht.
Die takten, heizen also mit voller Leistung aber halt kürzere Zeit.
|
Ich hatte außen mal einen Dallas Sensor angeklebt. Um 60°C waren es 10k
Abweichung.
Kirk ____________________
Dieses Bier ist in Deutschland leider
nicht verfügbar, da es möglicherweise
Hopfen enthält, für die die erforderlichen
Geschmacksrechte von der GMEA nicht
eingeräumt wurden
|
|
Antwort 21 |
|
Senior Member Beiträge: 466 Registriert: 23.11.2012 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 26.4.2014 um 13:33 |
|
|
Hi Kirk,
vielen Dank für deine Ausführungen.
In der Anleitung von dem Ding steht "Die Schalttemperatur wird in 1 °C
Schritten eingestellt. ". Was kann das heißen? Bsp. Temperatur "EIN" bei
40,5 Grad, und "AUS" bei 41,5 Grad? Also immer ein Grad dazwischen (nennt
man das "Hysterese"?)?
Viele Grüße
Gerald
____________________ In cerevisia veritas!
|
|
Antwort 22 |
|
Posting Freak Beiträge: 655 Registriert: 2.3.2014 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 26.4.2014 um 13:42 |
|
|
Das verstehe ich so, dass zwar die Anzeige eine Auflösung von 0,1°C hat und
die Toleranz im uns interessierenden Bereich -85°C +/- 0,5°C beträgt aber
das Gerät nur in ganzen °C Schritten programmiert werden kann.
Also bei Deinem Beispiel: 41°C aus, 40°C ein. Das gibt eine Hysterese von
1°C. Weniger geht nicht. Sollte aber auch reichen. ____________________ Viele Grüße
Manfred
|
|
Antwort 23 |
|
Senior Member Beiträge: 466 Registriert: 23.11.2012 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 26.4.2014 um 13:54 |
|
|
Hallo Manfred,
ja, das ist sicher so. Was mich noch interessieren würde (daher mein
Beispiel mit den 40,5 bis 41,5 Grad) ist, ob man auch nur gerade
Temperaturen einstellen kann oder auch ungerade.
Und was mich auch noch brennend interessiert: wie genau ist das Ding
wirklich? Kirk, kannst du mal eine Vergleichsmessung machen? Wie ich oben
bereits geschrieben habe, hatten meine Versuche mit einem UT200 ergeben,
dass da die Abweichungen zu meinen Referenztermometern doch sehr beachtlich
waren.
Viele Grüße
Gerald
____________________ In cerevisia veritas!
|
|
Antwort 24 |
|