Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 21.3.2007 um 14:55 |
|
|
Hi Florian,
die Temperatur sollte alle 3 Sekunden aktualisiert werden, unabhängig
davon, ob der Brau-Prozess läuft oder nicht. Aber ich werde das einmal
untersuchen.
Alex wird das vielleicht besser untersuchen können, wenn er wieder da ist.
Er steht mit mir über Skype direkt in Verbindung und wir können
Fehl-Funktionen sehr effizient beheben.
Klappt das denn mit dem Parallel-Port jetzt wirklich? Ich bekomme
diesbezüglich kein Feedback mehr.
Thomas ____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 350 |
|
Junior Member Beiträge: 45 Registriert: 12.3.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 21.3.2007 um 14:59 |
|
|
Bei mir, wie ich ja schon geschrieben habe, nicht
|
|
Antwort 351 |
|
Posting Freak Beiträge: 2947 Registriert: 15.11.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 21.3.2007 um 15:10 |
|
|
Hi Thomas!
Leo1 hat heute morgen um 7:12 Uhr auch die Funktion von den Relais
bestätigt...
Alex
|
|
Antwort 352 |
|
Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 21.3.2007 um 15:27 |
|
|
Hups, sorry da habe ich was übersehen.
Okay, die Parallelport-Ansteuerung funktioniert also wieder.
Florian, hast Du es mal mit der anderen Parallelport-Adresse (&H278,LPT2)
versucht?
Oder besser: Kennst Du die Adresse Deines Parallel-Portes?
Leo, kannst Du die Fehlfunktion die Florian beschreibt, bestätigen?
Das mit dem Ort für die Logfile (USB-Stick etc.) steht momentan nicht zur
Debatte, wichtiger ist, die eigentliche Funktion für das Brauen
hinzubekommen.
Da ausser Alex momentan niemand über Skype korrespondieren möchte, möchte
ich solche Extra-Wünsche wie der von Leo im Moment erstmal zurückstellen,
da die Inbetriebnahme über dieses Forum einfach zu ineffizient ist.
Der Focus richtet sich demnach ausschliesslich auf die Funktionen, die für
das Brauen erforderlich sind. Dafür bitte ich um Verständnis.
Grüsse Thomas ____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 353 |
|
Junior Member Beiträge: 45 Registriert: 12.3.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 21.3.2007 um 15:39 |
|
|
Hey Thomas,
Ich habe die Relais an LPT1 und auch beim Geräte-Manager nachgeschaut (sagt
mir 0378)....
Skype hätte ich zwar schon, aber kein funktionierendes Headset...
Gruß, Florian
|
|
Antwort 354 |
|
Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 21.3.2007 um 17:29 |
|
|
Hi Florian,
na um zu chatten oder um Dateien auszutauschen oder generell Infos schnell
auszutauschen, schnell nachfragen zu können, ist sicher kein Headset
erforderlich. Alex und ich haben das komplett ohne Headset gemacht. Schick
mir Doch einfach Deinen Skypenamen per email und das Ganze wird sehr viel
effizienter ablaufen
Grüsse Thomas ____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 355 |
|
Senior Member Beiträge: 293 Registriert: 3.10.2005 Status: Offline
|
|
erstellt am: 21.3.2007 um 18:36 |
|
|
Hi Thomas,
Ich habe es noch mal getestet.Es läuft nur in der Aufheizzeit wenn eine
Fehlermeldung
von Digitemp kommt ab und zu mal 85 dann schaltet es gleich auf fertig.
Die Meldung kommt hin und wieder.Wenn 85 Grad ankommt sollte man 2-3
Messungen abwarten
bis es auf fertig schaltet.
Alex
die Idee alles auf den Stick zubringen ist gut ich werde es mal testen.
leo1
|
|
Antwort 356 |
|
Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 21.3.2007 um 19:04 |
|
|
Leo,
leider kann ich mit Deiner Fehlerbeschreibung nicht viel anfangen
Was hast Du denn genau getestet? Hast Du ein eigenes Rezept erstellt? Wenn
ja wie sieht die Parametrierung dafür aus?
Hast Du mal versucht das Minerale-Rezept durchzufahren?
Welche Fehlermeldung kommt von DigiTemp?
Deine Beschreibung, sofern ich sie einigermassen richtig interpretiere,
widerlegt die Fewhlerbeschreibung von Pinzi. Du schreibst, die Temperatur
wird bei der Aufheizphase gemessen, ist das richtig? Dies war ja bei Pinzi
nicht der Fall.
Hm
Thomas ____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 357 |
|
Posting Freak Beiträge: 2947 Registriert: 15.11.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 21.3.2007 um 19:36 |
|
|
Hallo Thomas!
Guck noch mal in das Unterhaltungsprotokoll von unserer "Sitzung". 85,00°C
bzw 185,00°F ist der Fehlercode vom DS18S20. Im Normalbetrieb kommt dann
84,98°C oder 85,03°C oder so ähnlich. Abe niemals 85°C. Du solltest in
Deiner Software diesen Wert abfangen und nicht verwerten.
@Leo1: In welchem Temperaturbereich trat bei Dir dieFehlermeldung auf? Wie
lang ist bei Dir das Kabel zum Sensor? Welchen Wert nimmt der
Digitempschalter "r" ein? Er sollte ca. 2000 ms betragen. Und zuletzt noch:
stelle sicher, daß der Sensor absolut trocken ist.
Grüße,
Alex
|
|
Antwort 358 |
|
Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 21.3.2007 um 20:35 |
|
|
Hallo Alex,
ja ich erinnere mich jetzt wieder, wobei ich nicht so recht weiss, wie ich
das verstehen soll.
Heisst dies, dass Digitemp im Falle eines Fehlers eine 85.00 in die
Log-Datei schreibt?
Oder schreibt Digitemp in jedem Fall regelmässig diesen Wert in die
Datei?
Wie auch immer, es ist leicht, dies abzufangen. Sollte der ausgelesene Wert
aus der Datei genau 85.00 sein werde ich ihn nicht als aktuellen Wert
übernehmen. Denkst Du das ist so ok?
Grüsse Thomas ____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 359 |
|
Posting Freak Beiträge: 2947 Registriert: 15.11.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 21.3.2007 um 20:41 |
|
|
Hallo Thomas!
Ja, genau so sieht es aus. Erscheint GENAU 85,00°C, dann ist das kein
Messwert sondern eine unbestimmte Fehlermeldung. Wird in Grad Fahrenheit
gemessen, dann ist der Fehlercode 185,00°F.
Grüße,
Alex
|
|
Antwort 360 |
|
Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 21.3.2007 um 20:55 |
|
|
Ok Alex,
vielen Dank nochmal für die Info, ich hatte es einfach vergessen, ich
Dussel.
Ich werde das heute abend einbauen.
Komisch finde ich dass bei Pinzi irgendwie garnix zu laufen scheint.
Auch der parallel-Port nicht, trotz richtiger Adressierung.
Pinzi soll mal die InpOut32.dll in den Windows-Ordner schieben, die ich
mitgeschickt habe.
Hat Pinzi auch die zwei niederwertigsten Bits des Portes verwendet (Pin2,
Pin3)?
Komisch ist auch, dass die Temperatur nicht mehr aktualisiert wird, sobald
der Brauprozess gestartet wird.
Möglicherweise wird der Temperaturwert nicht in das Ausgabefeld übertragen,
solange der Braumeister-Ruf ansteht? Der Braumeister-Ruf muss links mit dem
Button QUITT quittiert werden (dies ist nur eine Vermutung).
Grüsse Thomas ____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 361 |
|
Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 21.3.2007 um 22:42 |
|
|
Hallo Leute,
habe die 85.00°-Meldung in der neuesten version ignoriert. Diese version
habe ich euch bereits gemailt.
Pinzi: Nach einer weiteren Untersuchung habe ich gesehen, dass der aktuelle
Temperaturwert immer angezeigt werden muss, hat also mit dem
Braumeister-Ruf nichts zu tun. Warum der Parallel-Port bei Dir nicht läuft
kann ich auch nicht sagen: Gleiches Programm, gleiche Port-Adresse, gleiche
DLL.
Bist Du sicher dass Du Pin2 und Pin3 benutzt?
Bei Leo gehts. Schau doch noch mal nach. Lassen sich Heizung und Rührwerk
(Relais) auch nicht manuell zuschalten (siehe Button für manuelle
Funktionen im haupt-Bild)?
Grüsse Thomas
[Editiert am 21.3.2007 um 22:43 von Samba und Bier]
____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 362 |
|
Senior Member Beiträge: 293 Registriert: 3.10.2005 Status: Offline
|
|
erstellt am: 22.3.2007 um 06:28 |
|
|
Hallo Thomas,
Habe noch mal einen kleinen Test gemacht.
Es läuft.
Bitte verkürze die Wartezeit des Heizungsrelais auf 5 Sekunden.
Man kann sein eigenes Rezept nicht speichern.
Kannst du in den Exitkopf noch eine Warnung einbauen das es nicht sofort
abnippelt.
Bis heute Abend
leo1
|
|
Antwort 363 |
|
Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 22.3.2007 um 12:25 |
|
|
Hallo Leo1,
Zitat: | Habe noch mal einen
kleinen Test gemacht.
Es läuft. |
Ja, das ist ja mal erfreulich
Zitat: | Bitte verkürze die
Wartezeit des Heizungsrelais auf 5
Sekunden. |
Diese Wartezeit ist eine
Einschaltverzögerung von 15s und macht schon ihren Sinn, denn:
Der Temperatur-Istwert kann um den Schaltpunkt "flackern" und somit würde
auch das Relais für die Heizung flackern. Dies wird vermieden, indem der
Temperatur-Istwert mindestens 15 Sekunden unter dem aktuellen Sollwert
bleiben muss, bevor die Heizung wieder eingeschaltet wird. Bei mir hat sich
dies bewährt. Und der Sud ist eine solch temperaturträge Flüssigkeit, dass
Du keine Befürchtungen haben musst, dass der Sud zu stark abkühlt, bis die
Heizung wieder eingeschaltet wird. Lass es maximal ein halbes Grad sein.
Zitat: | Man kann sein eigenes
Rezept nicht speichern. |
Doch das kann man. Gehe
am Besten wie folgt vor:
Lade ein vorhandenes Rezept hoch.
Definiere für Dein neues Bier einen neuen Namen: Siehe Parameter
"Bier-Sorte" im Parameter-Bild.
Mit diesem neuen Namen musst Du den Button "SAVE" betätigen und schon hast
Du ein neues zusätzliches Rezept.
Zitat: | Kannst du in den
Exitkopf noch eine Warnung einbauen das es nicht sofort
abnippelt. |
Ja dieses Fenster kann ich
einbauen.
Du kannst aber auch die Software wieder starten und an einer von Dir
definierten Stelle im Brau-Prozess einsteigen:
"Manuell On" betätigen
Unter "Start ab Phase" die Phase definieren und die Zeit in Minuten.
Dies ist die Restzeit der Phase. Gibst Du z.B. 10 Minuten ein, wird die
Phase noch 10 Minuten laufen, bis in die nächste gewechselt wird. Bei
Aufheizphasen wird immer gewechselt, wenn die Temperatur erreicht ist, da
kannst Du einen beliebigen wert für die Zeit eintragen.
Hups, das war jetzt alles ziemlich viel
Grüsse Thomas
[Editiert am 22.3.2007 um 12:58 von Samba und Bier]
____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 364 |
|
Senior Member Beiträge: 148 Registriert: 22.6.2003 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 22.3.2007 um 15:49 |
|
|
Hallo Hobbybrauer (-programmierer)!
Für alle denen es evtl. auch so geht und dann möglicherweise genervt
aufgeben: (muss ja nicht sein
)
Neugierig geworden durch das zugegeben stille mitlesen dieses interessanten
Threads hatte ich mit Digitemp runtergeladen. Die empfohlene Version 3.5.0.
Als ich Digitemp in der Konsole aufrufen wollte, meckerte Windoof, daß es
Digitemp nicht starten können, weil die Cygwin1.dll fehlt. Hmm, komisch,
davon war im Forum nichts zu lesen. Also noch mal im Forum geschaut, aber
nichts gefunden. Macht ja nichts, es gibt ja das Internet. Also
Kristallgoogle angeworfen und die DLL auch schnell gefunden bei
www.dll-files.com. Runtergeladen, entpackt, probiert funktioniert nicht.
OK, umkopiert in Windowssystem32 -Ordner, ausprobiert - funktioniert nicht.
OK, DLL muss extra registriert werden, also mit regsvr32 ausprobiert,
funktioniert nicht, regsvr32 findet den DLL-Einsprungspunkt nicht. Hmmm,
sehr komisch, im Forum steht doch, dass es funzt, warum also bei mir
nicht????. Noch mal geschaut, oh bei dem zip der DLL ist eine
ReadMe dabei. Diese Durchgelesen und aaahhh, das Männle mit der lampe
kommt, die Dll muss nicht in den System32-Ordner, sondern in den
System-Ordner, genau gesagt in den WindowsSystemOrdner. Man sollte also
doch ab und zu die ReadMe´s lesen . OK, also neuer Versuch und tataaa et jeht, er
findet keine 1wire-Lan, aber das kann er ja auch (noch) nicht. Sehr schön.
Also langer Rede kurzer Sinn:
- Digitemp runterladen, Version 3.5.0
- entpacken und austesten
- wenn es nicht geht, und er die Cygwin1.dll anmahnt, aus
dem Netz saugen, z.B. unter www.dll-Files.com
- Dll entpacken, in z.B. C:windowssystem kopieren
ausprobieren und freuen, es funzt. Also geht doch
Wollte ich nur mal kurz einfliessen lassen, falls es da Probleme gibt. Ach
so noch was bei mir läuft winxp, ist vielleicht auch wichtig.
So Weitermachen
Rene
|
|
Antwort 365 |
|
Junior Member Beiträge: 45 Registriert: 12.3.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 22.3.2007 um 16:31 |
|
|
Also ich habe die Cygwin1.dll einfach im selben Ordner liegen, in dem auch
Digitemp und das Brauprogramm sind und das funktioniert bei mir ganz gut
[Editiert am 22.3.2007 um 16:44 von Pinzi]
|
|
Antwort 366 |
|
Posting Freak Beiträge: 2947 Registriert: 15.11.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 22.3.2007 um 17:18 |
|
|
... genau, ich habe sie auch in dem Programmordner. Diese Cygwin.dll ist
ein Überbleibsel der Portierung auf das Windows-System. Ursprünglich ist
Digitemp auf Unix-Basis programmiert worden und später Mit dem
Cygwin-Compiler nach Windows portiert worden. Darum will er immer diese
(frei verfügbare) DLL haben.
Thomas hat übrigens seit ein paar Versionen diese DLL "im Lieferumgang".
Grüße,
Alex
@ Thomas: Hast Du schon Versionsnummern eingeführt?
0.97b RC beta oder so? *lol*
Alex
|
|
Antwort 367 |
|
Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 22.3.2007 um 17:41 |
|
|
Hallo,
ja ich gebe die DLL mit hinzu.
Eine versionsnummer habe ich ja auch ;-)
Pinzi: Heisst das es läuft jetzt bei Dir oder meinst Du Deine Software?
Grüsse Thomas
[Editiert am 22.3.2007 um 17:42 von Samba und Bier]
____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 368 |
|
Senior Member Beiträge: 293 Registriert: 3.10.2005 Status: Offline
|
|
erstellt am: 22.3.2007 um 17:46 |
|
|
Hallo Thomas,
Du hast Recht das absichern geht.
Es wäre schön wenn du für mich mal eone Version stricken könntest wo ich
den Digibefehl selber
eingeben könnte.
Wenn das Wetter so bleibt werde ich mal ein paar Lastrelaise basteln und
dann geht es los.
Ich werde mal einen Test fahren mit einem Tauchsieder.
leo1
|
|
Antwort 369 |
|
Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 22.3.2007 um 17:53 |
|
|
Hi Leo1,
ich kann das gerne einmal für Dich machen.
Aber im Moment hat die Funktion der Software Priorität.
Zudem muss ich auch dann mal einige Funktionen auch in meine
Meilhaus-Version integrieren,
die ich nun in der PCM-Version neu integriert habe, sonst gerät zu viel in
Vergessenheit.
Ich bitte um Verst6andnis dafür.
Mach mal mit wasser Probeläufe.
Vielleicht kriegst Du noch das Problem mit den 85.00 Grad-Meldungen in den
Griff, sollte dies an verkabelung etc. liegen.
Grüsse Thomas ____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 370 |
|
Senior Member Beiträge: 148 Registriert: 22.6.2003 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 22.3.2007 um 22:12 |
|
|
Hallo nochmal!
...OK, ich habe es noch mal getestet, es läuft tatsächlich, wenn man die
Dll in den Programmordner kopiert. Wo kriegt man die DLL normalerweise
her??? Nur wenn man Cygwin benutzt, oder auch auf anderen Wegen???
Auf jeden Fall läuft es jetzt, das ist das beste.
Rene
|
|
Antwort 371 |
|
Posting Freak Beiträge: 2947 Registriert: 15.11.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 23.3.2007 um 09:12 |
|
|
Die Cygwin.dll "kursiert" unter der GNU Lizenz frei im Internet. Einfach
mal suchen. Oder die Homepage von Cygwin befragen...
Beste Grüße,
Alex
|
|
Antwort 372 |
|
Posting Freak Beiträge: 1736 Registriert: 19.4.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 23.3.2007 um 17:57 |
|
|
Hi Alex,
könntest Du, wenn Du wieder zu hause bist, die Probleme von Pinzi einmal
untersuchen:
Problem1: "Parallel-Port wird nicht angesteuert"
Dieses Problem scheint nicht mehr existent, da sich herausgestellt hat,
dass Pinzi andere Pins benutzt. Bei meiner Software werden Pin2 und Pin3
angesteuert, er benutzt Pin4 und Pin5.
Problem2: "Sobald der Brau-Prozess mit Start gestartet wird, wird die
Temperatur nicht mehr aktualisiert"
Pinzi hat dies weiter untersucht und festgestellt, dass die Log-File
tatsächlich keine neuen Einträge bekommt.
Meine Untersuchung hat ergeben, dass sowohl der Shell-Befehl als auch das
Auslesen der Log-File weiterhin alle 3 Sekunden ausgeführt werden.
Alex, sollte dies bei Dir funktionieren, würde ich die Software gerne als
Download (Freeware) anbieten.
Grüsse Thomas ____________________ Link mit Fotos unserer Klein-Brauanlagen mit Automatisierung sind auf
folgender website zu finden:
http://cervejakarpens.oyla.de
|
|
Antwort 373 |
|
Senior Member Beiträge: 293 Registriert: 3.10.2005 Status: Offline
|
|
erstellt am: 23.3.2007 um 18:03 |
|
|
Hi Thomas,
Wenn ich mir die Parameter für den Brauprozess selber eingebe läuft
alles.
Wenn ich ein Rezept lade hängt sich die Zeit auf.
Es wird die Aktuelle tem. nicht mehr angezeigt
leo1
|
|
Antwort 374 |
|