Newbie Beiträge: 2 Registriert: 13.4.2010 Status: Offline
|
|
erstellt am: 27.4.2010 um 18:24 |
|
|
Die Präzision des Regelkreises ist im besten Fall 0,3 °C. Man kann die
Hysterese selber am Gerät einstellen, also wann die Heizung wieder angehen
soll, und wann sie ausgeht. Den Temperaturfühler kann man auch am Gerät
kalibrieren, da ja z.B. NTC Fühler ggf. kleine Abweichungen untereinander
haben. Die Präzision ist aber auch von der Bauart der Brauanlage abhängig,
z.B. kann es sein, dass wennn die Heizung abschaltet, trotzdem noch
Restenergie das Brauwasser weiter aufheizt (wie beim Bielmeier Einkochtopf
ca. 1°C). Dagegen könnte man eine Softwarekorrektur einbauen. Auch ist die
Temp. im Brauwasser nicht überall gleich, wenn ein Rührwerk drin ist wirds
schneller ausgeglichen. Der Fühler sollte frei im Wasser hängen und nicht
an der Wand vom Kochtopf. An sich kann man die Steuerung für alle
Sonderwünsche anpassen, von mir aus 10 Raststufen
Natürlich kann man zusätzlich Kochen überwachen und Gären oder Kühlen, das
Rührwerk und was immer noch dazukommt, und das alles gleichzeitig
|
|
Antwort 175 |
|
Member Beiträge: 50 Registriert: 20.12.2009 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 5.5.2010 um 16:45 |
|
|
Servus Zusammen,
es hat zwar etwas gedauert, aber ich wollte erst zwei Sude zum Testen der
neuen Braumatic machen.
Diese hat sie ohne Fehler gemeistert und auch konnte die reine Brauzeit für
die 30l Weißbier, dadurch daß das Läutern nun parallel zum Hopfenkochen
geht, auf gut 5 1/2 Stunden gesenkt werden. Und ich konnte die meiste Zeit
was anderes machen oder zuschauen :-)
Als Temperatursensoren kommen, wie gesagt, die digitalen DS18s20 zum
Einsatz - billig, genau und keine Eichprobleme (wie bei PT100/ NTC). Die
Temperatur ist von der Stuerung -0.2/+0.3°C um den Sollwert gehalten worden
(30l@7.5kW Gas).
Das Display ist schön groß (4x20), blau und in Klartext und die Bedienung
erfolgt über 9 Tasten.
Was die Steuerung sonst noch so kann und wie sie aussieht, steht in der
neuen Anleitung: http://fserv.skill-club.com/get_1172_715f.html
2 Anlagen werde ich in den nächsten Tagen, sobald die neuen PCBs gekommen
sind, aufbauen und bei 321 reinstellen, bei Interesse kann man sich gerne
melden. Das System ist recht einfach zu erweitern, falls es entsprechende
Wünsche bzgl. Kühlregelung etc. gibt, kann ich das noch einbauen.
Viele Grüße erstmal,
Benjamin
[Editiert am 5.5.2010 um 16:51 von benhnn]
|
|
Antwort 176 |
|
Posting Freak Beiträge: 1163 Registriert: 25.6.2007 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 5.5.2010 um 17:34 |
|
|
@benjamin
WOW, das teil gefällt mir, einziger schwachpunkt: temperatur in centigrad
(kommst du aus österreich?)
ist eine überlegung wert, was kostet dieser regler?
was braucht es noch dazu? relaiskarte? netzteil? ____________________ Gruss aus der Schweiz, Dave aka Vade
meine 50l Anlage Biersektenmitglied 697 Schweizer
Brauereien
|
|
Antwort 177 |
|
Member Beiträge: 50 Registriert: 20.12.2009 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 5.5.2010 um 22:14 |
|
|
Servus Vade,
ich dachte eigentlich, die Centigrad sind meine Wortschöpfung für
Zehntelgrad, d.h. 1 Centigrad=0.1°C. Damit kann ich mit der o.1°C-
Auflösung einfacher intern rechnen. Das ist alles.
Preis dachte ich an 15o€ für den Regler (viel Geld, aber wenn man die
Leiterplatten in Deutschland machen läßt, kostets echt!), und 25€ für die
Relaiskarte.
Die kann man sich aber auch selbst stricken, wenn man lieber Solid- State-
Relais, oder sowas will.
Netzteil braucht man auch noch, da reicht ein einfaches Stecker- NT.
Gruß
Benjamin
|
|
Antwort 178 |
|
Member Beiträge: 52 Registriert: 31.12.2009 Status: Offline
|
|
erstellt am: 6.5.2010 um 18:34 |
|
|
Zitat von benhnn, am 5.5.2010 um
22:14 |
ich dachte eigentlich, die Centigrad sind meine Wortschöpfung für
Zehntelgrad, d.h. 1 Centigrad=0.1°C. Damit kann ich mit der o.1°C-
Auflösung einfacher intern rechnen. Das ist
alles.
|
Centigrade ist die englische Bezeichnung für Grad Celsius, nichts weiter.
|
|
Antwort 179 |
|
Member Beiträge: 50 Registriert: 20.12.2009 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 7.5.2010 um 14:43 |
|
|
Servus Bierling,
das stimmt natürlich schon, jedoch wird im allgemeinen der Präfix Centi-,
wie von Zentimeter oder Centiliter/ Zentiliter bekannt, zur Darstellung des
dezimalen Teiles 1/100 von Einheiten verwandt.
Ich hab's natürlich trotzdem verbockt, denn es muß heißen Dezigrad, für das
Zehntelgrad ;-)
Gruß
Benjamin
http://fserv.skill-club.com/get_1173_abff.html
|
|
Antwort 180 |
|
Junior Member Beiträge: 13 Registriert: 23.2.2008 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 7.5.2010 um 17:28 |
|
|
ich bekomme beim Versuch, die Datei zu lesen, immer eine 404-Meldung
|
|
Antwort 181 |
|
Gast
|
|
erstellt am: 1.6.2011 um 23:01 |
|
|
Hallo,
ich habe mal seit langen wieder versucht den Brauregler in Gang zu kriegen
und es ist immer wieder das selbe.. Ab einer Gewissen Temperatur ( ab 50°C)
stürzt er ab und macht Reset, kommt bis 24°C und Dann wieder dasselbe ..
Jetzt hab ich mal Das Teil aufgeschraubt und mir ist aufgefallen: Das
Relais ist richtig heissgelaufen. Ich habe Einmal Das Rührwerk vom
Hobbybrauershop dran und einen Bielmeier 1800 Watt einkocher dran. Was
meint ihr?? würde es was Bringen ein anderes Relais Reinzubauen?
Mfg
|
|
Posting Freak Beiträge: 1905 Registriert: 7.12.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 2.6.2011 um 01:42 |
|
|
Hallo Jules,
generell würde ich mal sagen das die Relais wohl für den Rührer gehen
sollten, aber für die Heizung würde ich einen Magnetkontakt dazwischen
schalten, aus Langzeitsicherungsgründen.
Überprüfe mal Die Erdung an Deiner Schaltung und Netzverbindung, vielleicht
treten da Krischströme auf die Das Ding irritieren.
Beste Grüße, Jörg
____________________ Ich braue Hoppesäcker Ur-biere nach dem Hoppesäcker Reinheitsgebot von
AD512 (Dokument ging leider verloren).
|
|
Antwort 183 |
|
Gast
|
|
erstellt am: 2.6.2011 um 11:51 |
|
|
Hallo,
vielen dank für deine Antwort. Ich werde mal nachmessen. Meinst du sowas
wie ein 2. Relais wo einfach nur mit dem regler der Schalter betätigt wird
und man die Heizung mit einer externen Stromquelle versorgt?? So Stelli ch
mir das gerade vor.
Mfg Julian
|
|
Posting Freak Beiträge: 1905 Registriert: 7.12.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 2.6.2011 um 14:19 |
|
|
|
|
Antwort 185 |
|
Gast
|
|
erstellt am: 2.6.2011 um 17:27 |
|
|
Hallo,
danke für den Link. Ich benutze ihn nur durch eine Einschraubhülse,
wo kein Wasser hinkommt.. ich hab ihn mal ohne einschraubhülse zum Test
benutzt, kann es vielleicht das sein?? ist aber schon mindestens 5 monate
her gwesen müsste also trocken sein und das war nur ganz Kurz
MFG Julian
|
|
Posting Freak Beiträge: 1905 Registriert: 7.12.2006 Status: OfflineGeschlecht:
|
|
erstellt am: 2.6.2011 um 18:06 |
|
|
Hallo Julian,
wenn der nicht über die Metallhülse im Sud gehangen hat sehe ich nicht wie
da so schnell Feuchtigkeit rein kann, aber man weiß ja nie. Einzige
Testmöglichkeit ist ein neuer Sensor, frag den Hersteller vielleicht mal an
ob er Dir einen günstig verkauft. Oder einen von einem Bekannten leihen wo
Du weißt er funktioniert. Ebenso, der Sensor muß in der Tauchhülse mit
Temperaturleitpaste eingesetzt werden damit die Temperatur sauber auf den
Sonsor übertragen wird und nicht schwankt, dann würde nämlich jedesmal wenn
der Sensor wackelt eine andere Wertung gemessen.
Teste doch mal Deine Erdung, von Schaltschrank zum Sicherungskasten und vom
Kocher/ Rührwerksmotor zum Sicherungskasten. Mit einem Ohmmeter müßtest Du
vollen Widerstand zwischen Erdung und z.B. Wasserleitung haben. Zur
Sicherheit, nicht das ich meine Du weißt das nicht, der Erdkontakt sind die
beiden äußeren Kontakte an der Schuko-steckdose (sorry).
Mein Schaltkasten spielt z.Z. auch verrückt, ist aber nicht der BBR-02. Er
heizt auf 98° auf und wenn der Strom für die Heizung ausschaltet spielt die
Temperaturanzeige verrückt, zeigt alles zwischen 20° - 400°.
Habe schon einen neuen ungeerdeten Sensor eingebaut, hat aber nichts
geändert. Ich glaube das einer meiner Heizelement leichte Krichströme
abgiebt und dieses Verrücktspielen verursacht, muß das heute oder morgen
mal austesten, da ich unbedingt ein Weizen brauen muß, hab kaum noch Vorrat
an Bier
Beste Grüße, Jörg ____________________ Ich braue Hoppesäcker Ur-biere nach dem Hoppesäcker Reinheitsgebot von
AD512 (Dokument ging leider verloren).
|
|
Antwort 187 |
|